Siemens - Normgerechte Installation von elektrischen Heizgeräten Aufzeichnung verfügbar.
https://register.gotowebinar.com/regist ... e=eacademy
Neu war mir die allpolige Abschaltung. Erfüllt das der Heizungsnotschalter? 2 Pol. LS-Schalter sind bei uns immer noch nicht üblich.
Habt ihr weitere Beispiele für RCD Typ B im Privathaushalt?
Normgerechte Installation von elektrischen Heizgeräten Webinar
- SPS
- Beiträge: 6019
- Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
- Kontaktdaten:
Normgerechte Installation von elektrischen Heizgeräten Webinar
Mit freundlichem Gruß sps
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 1996
- Registriert: Mittwoch 11. Februar 2004, 12:17
- Kontaktdaten:
Re: Normgerechte Installation von elektrischen Heizgeräten Webinar
Heizungsnotschalter sind meines Wissens 2-polig, aber bei Verbrennungskesseln meines Wissens erst ab 50 kW Anlagenleistung vorgeschrieben.
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 2220
- Registriert: Sonntag 12. November 2006, 21:40
- Wohnort: Köln
Re: Normgerechte Installation von elektrischen Heizgeräten Webinar
Hab mir das nicht angeschaut, aber die 2polige(bzw. allpolige Abschaltung) ist doch in DE durch den vereinbarungsgemäß als ausreichend geerdeten angesehenen Neutralleiter nicht nötig, oder?
- SPS
- Beiträge: 6019
- Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
- Kontaktdaten:
Re: Normgerechte Installation von elektrischen Heizgeräten Webinar
Hallo,
ich habe mir wie im Film eine Bedienungsanleitung vom Hersteller einer Pumpe besorgt.
https://api.grundfos.com/literature/Gru ... 191162.pdf
Findet sich auch bei anderen Herstellern. Siehe Film
ich habe mir wie im Film eine Bedienungsanleitung vom Hersteller einer Pumpe besorgt.
https://api.grundfos.com/literature/Gru ... 191162.pdf
5. Elektrischer Anschluss
Ob das eine Norm Vorgabe oder Hersteller Vorgabe ist?grundfos hat geschrieben:Die Pumpe ist an einen externen Netzschalter mit einer allpoligen Kontaktöffnungsweite von mindestens 3 mm an allen Polen anzuschließen
Findet sich auch bei anderen Herstellern. Siehe Film
Mit freundlichem Gruß sps
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 1996
- Registriert: Mittwoch 11. Februar 2004, 12:17
- Kontaktdaten:
Re: Normgerechte Installation von elektrischen Heizgeräten Webinar
Das Thema "Schalter mit 3 mm Kontaktabstand" hatten wir hier definitiv schon und ich habe bereits damals den Verdacht geäußert, dass dieser Passus von den Britischen Inseln mit ihrer Manie für Schalter, Schalter und noch einmal Schalter stammt. Fehlt nur mehr die lächerlich niedrige maximale Absicherung (bei Kleinverbrauchern wie Abluftventilatoren für Badezimmer oder Gasthermen geben die Hersteller für GB/Irland gerne 3 A vor, die kleinste gängige Schmelzsicherung nach BS1362, jener Bauart, die sich auch in den berüchtigten Netzsteckern nach BS1363 findet).
Realisiert wird diese Absicherung normalerweise mit einer "Fused Connection Unit", kurz "FCU", was im Prinzip eine Art Herdanschlussdose mit integriertem Sicherungshalter ist, gerne auch um einen 2-poligen Schalter und eventuell noch eine Glimmlampe ergänzt.
Realisiert wird diese Absicherung normalerweise mit einer "Fused Connection Unit", kurz "FCU", was im Prinzip eine Art Herdanschlussdose mit integriertem Sicherungshalter ist, gerne auch um einen 2-poligen Schalter und eventuell noch eine Glimmlampe ergänzt.