Europasteckdose Unterputz in Deutschalnd zulässig?
- SPS
- Beiträge: 6023
- Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
- Kontaktdaten:
Europasteckdose Unterputz in Deutschalnd zulässig?
Ist die Europasteckdose Unterputz in Deutschland zulässig?
https://www.voelkner.de/products/311385 ... e61e43b648
https://www.voelkner.de/products/311385 ... e61e43b648
Mit freundlichem Gruß sps
- SPS
- Beiträge: 6023
- Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
- Kontaktdaten:
Re: Europasteckdose Unterputz in Deutschalnd zulässig?
https://www.se.com/de/de/product/ELG275 ... wei%C3%9F/
Unten auf der Seite
Unten auf der Seite
Technische FAQs
Mehr ein Export Artikel, unter Bedingung Einsatz in Deutschland möglich.Darf der Doppel-Europasteckdoseneinsatz ELSO Art.-Nr. 215910 / 215914 bzw. 275910 / ELG275914 in Deutschland eingesetzt werden ?
Mit freundlichem Gruß sps
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 1302
- Registriert: Donnerstag 23. April 2015, 21:13
Re: Europasteckdose Unterputz in Deutschalnd zulässig?
https://www.elektro.net/praxisprobleme/ ... utschland/
Kommentiert vom VdS Callondan, siehe aber auch community mit Verweis aus weitere "Expertenmeinungen"
Kommentiert vom VdS Callondan, siehe aber auch community mit Verweis aus weitere "Expertenmeinungen"
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 1302
- Registriert: Donnerstag 23. April 2015, 21:13
- SPS
- Beiträge: 6023
- Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
- Kontaktdaten:
Re: Europasteckdose Unterputz in Deutschalnd zulässig?
Funker,
Eurosteckdose wird nicht angesprochen
Es könnte daraus gelesen werden das auch die Eurosteckdose der rein nationalen Norm DIN VDE 0620-1 entsprechen müssen.
Im Beitrag geht es vorrangig um den Berührungsschutz der Schweizer Steckdose . Leider habe ich keinen Zugang zur Norm.
Wenn ich den Verlinkten Beitrag von Schneider ansehe.
Im Nachsatz ist der Einsatz dennoch möglich.
Eurosteckdose wird nicht angesprochen
Es könnte daraus gelesen werden das auch die Eurosteckdose der rein nationalen Norm DIN VDE 0620-1 entsprechen müssen.
Im Beitrag geht es vorrangig um den Berührungsschutz der Schweizer Steckdose . Leider habe ich keinen Zugang zur Norm.
Wenn ich den Verlinkten Beitrag von Schneider ansehe.
https://www.se.com/de/de/product/ELG275 ... wei%C3%9F/Schneider Electric hat geschrieben:Diese Steckdoseneinsätze sind für den Einsatz im VDE-Bereich nicht vorgesehen und werden auch von der VDE-Prüfstelle nicht approbiert
Im Nachsatz ist der Einsatz dennoch möglich.
Mit freundlichem Gruß sps
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 1302
- Registriert: Donnerstag 23. April 2015, 21:13
Re: Europasteckdose Unterputz in Deutschalnd zulässig?
Aus den in den Artikeln genannten Gründe haben die deutschen Schukosteckdosen kein CE Kennzeichen.
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 1510
- Registriert: Sonntag 27. März 2005, 01:20
- Wohnort: Nideggen
- Kontaktdaten:
Re: Europasteckdose Unterputz in Deutschalnd zulässig?
Jetzt stellt euch mal nicht so an:
Diese Säulen und Schienensysteme werden von der Firma eubiq vertrieben. Damit erledigt sich jedes Steckerproblem
Gesehen in einem Hotelkonferenzraum in Nizza.
Diese Säulen und Schienensysteme werden von der Firma eubiq vertrieben. Damit erledigt sich jedes Steckerproblem
Gesehen in einem Hotelkonferenzraum in Nizza.
-
- Beiträge: 13786
- Registriert: Montag 10. Januar 2005, 23:57
Re: Europasteckdose Unterputz in Deutschalnd zulässig?
Moin zusammen,
VDE-AR-E 2100-550:2019-02, Abschnitt 550.5.1: steckdosen müssen VDE 0620 oder VDE 0623 entsprechen.
Die Eurosteckersteckdose ist dort nicht aufgeführt.
Also: Gefährdungsbeurteilung erstellen oder die Finger davon lassen.
Gruß Olaf
VDE-AR-E 2100-550:2019-02, Abschnitt 550.5.1: steckdosen müssen VDE 0620 oder VDE 0623 entsprechen.
Die Eurosteckersteckdose ist dort nicht aufgeführt.
Also: Gefährdungsbeurteilung erstellen oder die Finger davon lassen.
Gruß Olaf
Dies ist keine rechtsverbindliche Auskunft sondern meine Meinung bzw. mein Tipp für den Bereich der Bundesrepublik Deutschland! Die einschlägigen Normen/Vorschriften (z. B. DIN, VDE, TAB, DGUV, TRBS, BekBS, NAV, EN, LBO, LAR, ArbStättV, BetrSichV, ProdSG, ...) sind zu beachten. Ein Rechtsanspruch kann hieraus nicht abgeleitet werden. Die Nennung von Fundstellen in Regelwerken stellt keine Rechtsberatung sondern nur die Sichtweise des Verfassers dar.
Für elektrotechnische Laien gilt: Dieser Beitrag erläutert die technischen Zusammenhänge. Die Umsetzung obliegt den konzessionierten Fachbetrieben (§13(2)NAV).
"Wer eine Handlung begeht, der übernimmt auch alle daraus folgende Pflichten." §33 I-3 prALR 1794
Für elektrotechnische Laien gilt: Dieser Beitrag erläutert die technischen Zusammenhänge. Die Umsetzung obliegt den konzessionierten Fachbetrieben (§13(2)NAV).
"Wer eine Handlung begeht, der übernimmt auch alle daraus folgende Pflichten." §33 I-3 prALR 1794
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 1302
- Registriert: Donnerstag 23. April 2015, 21:13
Re: Europasteckdose Unterputz in Deutschalnd zulässig?
von Olaf S-H » 15 Nov 2020 12:15
Moin zusammen,
VDE-AR-E 2100-550:2019-02, Abschnitt 550.5.1: steckdosen müssen VDE 0620 oder VDE 0623 entsprechen.
Das zeigt mal wieder, daß Normung vielfach auf Basis von Lobby ohne sachliche Begründung gemacht wird,
auch wenn Gesetze und Verordnungen, hier EnWEG und NAV, etwas anderes aussagen, hier freier Warenverkehr und international
genormte Steckdose.
Mit GB hat das hier sicher weniger zu tun. Einfacher wäre es dann den Widerspruch in der Norm aufzuzeigen und
dann zwischen Betreiber (Besteller, Eigentümer), EVU und Errichter vor Errichtung Einigkeit über die beabsichtigte Lösung zu erreichen,
um späteren Rechtsstreit im Zivilrecht zu vermeiden.
Ich denke das wäre die konstruktivere Lösung.
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 710
- Registriert: Freitag 16. Dezember 2016, 21:37
- Wohnort: im Norden
Re: Europasteckdose Unterputz in Deutschalnd zulässig?
Hallo,
für mich gibt es keinen Grund solche Steckdosen einzusetzen. In eine übliche Schutzkontakt-Steckdose kann ich alle 230 V Haushalts-Stecker einstecken. Wozu benötige ich dann noch diese Steckdose.
Problematisch sehe ich den verständlichen Wunsch des Nutzers nach einer Verlängerungsleitung, wenn das Anschlusskabel am Gerät zu sein sollte. Ich kann mir die kreativen Lösungen der Nutzer schon vorstellen.
für mich gibt es keinen Grund solche Steckdosen einzusetzen. In eine übliche Schutzkontakt-Steckdose kann ich alle 230 V Haushalts-Stecker einstecken. Wozu benötige ich dann noch diese Steckdose.
Problematisch sehe ich den verständlichen Wunsch des Nutzers nach einer Verlängerungsleitung, wenn das Anschlusskabel am Gerät zu sein sollte. Ich kann mir die kreativen Lösungen der Nutzer schon vorstellen.
Gruß Jens