Im TN Netz ein TT im Haus errichten.

Beitrag von SPS »

Hallo zusammen,
ich habe bei einem bekannten gesehen das ein TN System vom Versorger bereitgestellt wird.
Ausgeführt ist es nach meiner Meinung als TT
Der früher am HAK angeschlossene PA - Leiter wurde nicht mehr verwendet.
Messwerte der PE > L Schleife liegen zwischen 10 und 20 Ohm

Nach anderen Berichten hier ist es zulässig Lokal ein TT aufzubauen.

Das Hauptstromsystem muss dann in SK2 aufgebaut sein.
Am HAK gibt es noch den Anschluss Außen für den PE / PA.
Der ist jedoch Berührbar.
Das durfte nicht sein.
Sicher eine Kleinigkeit, andere Punkte fallen mir nicht ein.
Mit freundlichem Gruß sps
ego11
Null-Leiter
Beiträge: 2225
Registriert: Sonntag 12. November 2006, 21:40
Wohnort: Köln

Re: Im TN Netz ein TT im Haus errichten.

Beitrag von ego11 »

Reicht ja, oder?
Benutzeravatar
SPS
Beiträge: 6027
Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
Kontaktdaten:

Re: Im TN Netz ein TT im Haus errichten.

Beitrag von SPS »

dank1 ego11

https://www.dke.de/resource/blob/195561 ... f-data.pdf
Wenn ich mir das Bild auf Seite 8 Ansehe, ist SK2 erst nach dem HAK aufgeführt.
Also keine Probleme
Mit freundlichem Gruß sps
DBY656
Null-Leiter
Beiträge: 955
Registriert: Freitag 28. September 2007, 20:56

Re: Im TN Netz ein TT im Haus errichten.

Beitrag von DBY656 »

Bei landwirtschaftlichen Betrieben war das durchaus üblich damit keine Spannungserhöungen auf dem PEN auf den PE im Stall durchschlagen.

Gruß Markus
Benutzeravatar
SPS
Beiträge: 6027
Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
Kontaktdaten:

Re: Im TN Netz ein TT im Haus errichten.

Beitrag von SPS »

DBY656 hat geschrieben: Samstag 31. Oktober 2020, 18:17 Bei landwirtschaftlichen Betrieben war das durchaus üblich damit keine Spannungserhöungen auf dem PEN auf den PE im Stall durchschlagen.

Gruß Markus
Hallo Markus dank1 kannst du mir das genauer erklären? Meinst du PEN Unterbrechung?
Mit freundlichem Gruß sps
ego11
Null-Leiter
Beiträge: 2225
Registriert: Sonntag 12. November 2006, 21:40
Wohnort: Köln

Re: Im TN Netz ein TT im Haus errichten.

Beitrag von ego11 »

SPS hat geschrieben: Samstag 31. Oktober 2020, 16:55 dank1 ego11

https://www.dke.de/resource/blob/195561 ... f-data.pdf
Wenn ich mir das Bild auf Seite 8 Ansehe, ist SK2 erst nach dem HAK aufgeführt.
Also keine Probleme
So war das nicht gemeint!

Natürlich muß ein HAK im TT-System zwingend Schutzisoliert sein!
DBY656
Null-Leiter
Beiträge: 955
Registriert: Freitag 28. September 2007, 20:56

Re: Im TN Netz ein TT im Haus errichten.

Beitrag von DBY656 »

SPS hat geschrieben: Samstag 31. Oktober 2020, 19:25
DBY656 hat geschrieben: Samstag 31. Oktober 2020, 18:17 Bei landwirtschaftlichen Betrieben war das durchaus üblich damit keine Spannungserhöungen auf dem PEN auf den PE im Stall durchschlagen.

Gruß Markus
Hallo Markus dank1 kannst du mir das genauer erklären? Meinst du PEN Unterbrechung?
Das ist einfach zu erklären. Der vorhandene PEN-Leiter in den Unterverteilungen wird nur für den N verwendet und der PE wird über einen separaten Erder realisiert. RCD's sind in der Landwirtschaft seit vielen Jahren vorgeschrieben und Erdungen auch, so konnten ohne Mehrkosten vagabundierende Ströme vermieden werden. Geräte mit viel Ableitstrom auf dem PE sollte man bei diesen Netzen natürlich vermeiden.