Auslöse-Charakteristik: K
- SPS
- Beiträge: 6028
- Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
- Kontaktdaten:
Auslöse-Charakteristik: K
Hallo,
ist die Information richtig, das LSS Typ K nicht im Wohnungsbau zugelassen sind.
ist die Information richtig, das LSS Typ K nicht im Wohnungsbau zugelassen sind.
Mit freundlichem Gruß sps
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 2229
- Registriert: Sonntag 12. November 2006, 21:40
- Wohnort: Köln
Re: Auslöse-Charakteristik: K
Mit welcher begründung sollte das so sein?
- SPS
- Beiträge: 6028
- Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
- Kontaktdaten:
Re: Auslöse-Charakteristik: K
Hallo, hatte nur bei der schnellen Suche den Hinweis auf einer unbekannten Seite gefunden.
https://www.schalterversand.de/Sicherun ... xid-1.html
Bei Herstellern sind Typ K oft unter Industrie einsortiert.
Hier sind die Schutzschalter nach unterschiedlichen Normen gebaut.
Ob das was ausmacht?
https://www.kopp.eu/wp-content/uploads/ ... r-GE-2.pdf
Den Hinweis "nicht für Wohnungsbau" finde ich bei Kopp nicht.
https://www.schalterversand.de/Sicherun ... xid-1.html
Bei Herstellern sind Typ K oft unter Industrie einsortiert.
Hier sind die Schutzschalter nach unterschiedlichen Normen gebaut.
Ob das was ausmacht?
habe ich gefundenK-Charakteristik – nach DIN VDE 0660, Teil 101
https://www.kopp.eu/wp-content/uploads/ ... r-GE-2.pdf
Den Hinweis "nicht für Wohnungsbau" finde ich bei Kopp nicht.
Mit freundlichem Gruß sps
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 43
- Registriert: Freitag 9. Dezember 2011, 11:32
Re: Auslöse-Charakteristik: K
Auf der Seite des Versandhändlers steht nicht, dass die K-Charalteristik für den Wohnungsbau nicht erlaubt sei, sondern es wird der schwammige Begriff "Hausinstallation" verwendet. Irgendein Verbot ist mir auch nicht bekannt.
Ich vermute vielmehr, dass mit "Hausinstallation" gemeint ist, dass die Charakteristik für haushaltsübliche Verbraucher nicht notwendig ist. Ich wüsste auch nicht, welche Verbraucher in einem Privathaushalt derart hohe Einschaltströme verursachen sollten, dass ein K notwendig werden würde
Ich denke der Begriff "Haushalt" wird hier in Anlehnung an die veraltete Charakteristik H verwendet, die durch B abgelöst wurde.
Die Seite wendet sich offensichtlich an Heimwerker. Ich mutmaße, dass der Händler sich mit diesem Hinweis reinwaschen will, damit nicht irgendein Schlauberger auf die Idee kommt, seinen heimischen B-Automat gegen K zu tauschen, weil der B-Automat immer auslöst, anstatt der wahren Ursache nachzugehen. Genauso ist auch der folgende Satz auf der Seite zu veestehen: "Die korrekte Auswahl und Montage des passenden Leitungsschutzschalters
muss durch eine fachkundige Elektrofachkraft vor Ort erfolgen!"
Das dient nur der Entlastung des Händlers.
Ich vermute vielmehr, dass mit "Hausinstallation" gemeint ist, dass die Charakteristik für haushaltsübliche Verbraucher nicht notwendig ist. Ich wüsste auch nicht, welche Verbraucher in einem Privathaushalt derart hohe Einschaltströme verursachen sollten, dass ein K notwendig werden würde
Ich denke der Begriff "Haushalt" wird hier in Anlehnung an die veraltete Charakteristik H verwendet, die durch B abgelöst wurde.
Die Seite wendet sich offensichtlich an Heimwerker. Ich mutmaße, dass der Händler sich mit diesem Hinweis reinwaschen will, damit nicht irgendein Schlauberger auf die Idee kommt, seinen heimischen B-Automat gegen K zu tauschen, weil der B-Automat immer auslöst, anstatt der wahren Ursache nachzugehen. Genauso ist auch der folgende Satz auf der Seite zu veestehen: "Die korrekte Auswahl und Montage des passenden Leitungsschutzschalters
muss durch eine fachkundige Elektrofachkraft vor Ort erfolgen!"
Das dient nur der Entlastung des Händlers.
- SPS
- Beiträge: 6028
- Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
- Kontaktdaten:
Re: Auslöse-Charakteristik: K
Auf der Verlinkten Seite steht
B = 1,45 * Idn 16 *1,45 =23,3 A für eine Stunde möglich
K = 1,2 * Idn 16* 1,2 = 19,2 A
Neben dem Einschaltstrom, kann auch der bessere Überlastschutz ein Grund zur Anwendung von Typ K sein.Nur für Industrieanwendungen
B = 1,45 * Idn 16 *1,45 =23,3 A für eine Stunde möglich
K = 1,2 * Idn 16* 1,2 = 19,2 A
Mit freundlichem Gruß sps
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 209
- Registriert: Freitag 5. Februar 2016, 07:10
Re: Auslöse-Charakteristik: K
B/C/D-Automaten werden nach Leitungsschutzschalter-Norm gebaut.
Z und K sind hingegen sehr einfache Leistungsschalter.
Z und K sind hingegen sehr einfache Leistungsschalter.