Leckstromzangen unterschiedliche Messwerte
- SPS
- Beiträge: 6047
- Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
- Kontaktdaten:
Re: Leckstromzangen unterschiedliche Messwerte
Hallo zusammen,
hier mal PC und Monitor zusammen.
Differenzstrom mit sehr keinen Unterschieden zwischen den Zangen.
Beim Vergleich mit der direkten Messung im PE gibt es jedoch Unterschiede.
Netzwerk natürlich abgeklemmt. Standort Holztisch.
hier mal PC und Monitor zusammen.
Differenzstrom mit sehr keinen Unterschieden zwischen den Zangen.
Beim Vergleich mit der direkten Messung im PE gibt es jedoch Unterschiede.
Netzwerk natürlich abgeklemmt. Standort Holztisch.
Mit freundlichem Gruß sps
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 710
- Registriert: Freitag 16. Dezember 2016, 21:37
- Wohnort: im Norden
Re: Leckstromzangen unterschiedliche Messwerte
Hallo SPS,
du verwirrst den Strom. Der weis nicht mehr was er machen soll. Wenn du so weiter machst, kommt er nicht mehr zu dir.
du verwirrst den Strom. Der weis nicht mehr was er machen soll. Wenn du so weiter machst, kommt er nicht mehr zu dir.
Gruß Jens
- SPS
- Beiträge: 6047
- Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
- Kontaktdaten:
Re: Leckstromzangen unterschiedliche Messwerte
Hallo jens,
mir fehlt eben praktische Erfahrung mit dem Messen.
Viel mehr als einen Duspol und Multimeter habe ich früher nicht gesehen.
Ich möchte es nur Verstehen.
Ist alles unter 1 mA einfach der Genauigkeit der Zangen oder unterschiedlichen Messverfahren geschuldet?
Wenn ich dann in ein altes Fachbuch sehe, bin ich erstaunt.
Bis ca. 0,1 mA üblicher Zustand
Über 0,1 mA
Geräte ohne EMV Beschaltung Ursache Klären
Mit EMV Beschaltung Vergleich mit Erstprüfung.
Da kann ich bei vielen Geräten erst mal nachforschen.
Der PC / Monitor hat vermutlich eine EMV Beschaltung. Also habe ich hier den Wert es neuen Geräts ermittelt.
Ca. 1 Monat alt ...
Bei meinem Toaster machen die Unterschiede jedoch schon viel aus .Alte Zange hatte von unter 0,1 mA bis 0,628 mA schwankt sehr je nach Bewegung und Position der Leiter ...
Da ist sicher keine EMV Beschaltung vorhanden.
Also Toaster auseinander nehmen? Oder die alte Zange entsorgen?
mir fehlt eben praktische Erfahrung mit dem Messen.
Viel mehr als einen Duspol und Multimeter habe ich früher nicht gesehen.
Ich möchte es nur Verstehen.
Ist alles unter 1 mA einfach der Genauigkeit der Zangen oder unterschiedlichen Messverfahren geschuldet?
Wenn ich dann in ein altes Fachbuch sehe, bin ich erstaunt.
Bis ca. 0,1 mA üblicher Zustand
Über 0,1 mA
Geräte ohne EMV Beschaltung Ursache Klären
Mit EMV Beschaltung Vergleich mit Erstprüfung.
Da kann ich bei vielen Geräten erst mal nachforschen.
Der PC / Monitor hat vermutlich eine EMV Beschaltung. Also habe ich hier den Wert es neuen Geräts ermittelt.
Ca. 1 Monat alt ...
Bei meinem Toaster machen die Unterschiede jedoch schon viel aus .Alte Zange hatte von unter 0,1 mA bis 0,628 mA schwankt sehr je nach Bewegung und Position der Leiter ...
Da ist sicher keine EMV Beschaltung vorhanden.
Also Toaster auseinander nehmen? Oder die alte Zange entsorgen?
Mit freundlichem Gruß sps
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 710
- Registriert: Freitag 16. Dezember 2016, 21:37
- Wohnort: im Norden
Re: Leckstromzangen unterschiedliche Messwerte
Hallo SPS,
ich gehe davon aus, dass jedes Messgerät kleinere oder größere Unterschiede im Aufbau, in der Messmethode und in der Messauswertung aufweist. Allein die verschiedenen Wellenform oder Frequenzanteile werden die Ergebnisse beeinflussen.
Vielleicht ist es dass der Grund für die unterschiedlichen Messwerte in deinem letzten Bild.
Oder ist dein Holztisch für den Unterschied verantwortlich.
ich gehe davon aus, dass jedes Messgerät kleinere oder größere Unterschiede im Aufbau, in der Messmethode und in der Messauswertung aufweist. Allein die verschiedenen Wellenform oder Frequenzanteile werden die Ergebnisse beeinflussen.
Vielleicht ist es dass der Grund für die unterschiedlichen Messwerte in deinem letzten Bild.
Oder ist dein Holztisch für den Unterschied verantwortlich.
Gruß Jens
-
- Beiträge: 290
- Registriert: Samstag 9. Februar 2013, 10:07
Re: Leckstromzangen unterschiedliche Messwerte
Hallo SPS,
du hast für einen Vergleich zu viele Unbekannte. Ein 100 kOhm R an 230 V Netzspannung sollte 2,30 mA erzeugen. Versuche erst mal die zu messen.
Bis denne
du hast für einen Vergleich zu viele Unbekannte. Ein 100 kOhm R an 230 V Netzspannung sollte 2,30 mA erzeugen. Versuche erst mal die zu messen.
Bis denne
- SPS
- Beiträge: 6047
- Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
- Kontaktdaten:
Re: Leckstromzangen unterschiedliche Messwerte
Hallo Jens,
der Unterschied im letzten Bild ist ja, das der Differenzstrom vom Beha und der Direkte Schutzleiterstrom vom HT gemessen wird.
Wenn du von beiden Bildern das HT Gerät vergleichst, ist das immer die gleiche Situation und Messgerät bis auf die Messmethode.
der Unterschied im letzten Bild ist ja, das der Differenzstrom vom Beha und der Direkte Schutzleiterstrom vom HT gemessen wird.
Wenn du von beiden Bildern das HT Gerät vergleichst, ist das immer die gleiche Situation und Messgerät bis auf die Messmethode.
Mit freundlichem Gruß sps
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 710
- Registriert: Freitag 16. Dezember 2016, 21:37
- Wohnort: im Norden
Re: Leckstromzangen unterschiedliche Messwerte
Hallo,
direktes und indirektes Messverfahren hatte ich gesehen. Eventuell ist die Wellenform durch dein Comuternetzteil so verzehrt, dass bei der direkten Messung die Wellenform nicht ausreichend berücksichtigt wird.
direktes und indirektes Messverfahren hatte ich gesehen. Eventuell ist die Wellenform durch dein Comuternetzteil so verzehrt, dass bei der direkten Messung die Wellenform nicht ausreichend berücksichtigt wird.
Gruß Jens
- SPS
- Beiträge: 6047
- Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
- Kontaktdaten:
Re: Leckstromzangen unterschiedliche Messwerte
Hallo,
Habe die gleichen Messungen an einem anderen PC und Monitor durchgeführt. Mit Steckerdrehen gemessen ohne Bilder mit Werten um 0,4X mA ..
Hier sind die Werte nur um 0,0X mA unterschiedlich.
Spricht wohl was dafür, das es beim neuen PC / Monitor die Elektronik ungünstiger ist.
Der neue PC hat ein VDE geprüftes Netzteil. Beim Monitor ist es ja nicht zugänglich eingebaut und ein GS Zeichen angebracht.
Alter PC mit 50 / 60 Hertz Filter Einstellung bei den Zangen
So hätte ich das bei allen Messungen erwartet.
Wie sind die Messwerte von Geräten bei euch? Üblichkeitswerte?
Was sagt die Produktnorm für PCs und Monitore?
Habe die gleichen Messungen an einem anderen PC und Monitor durchgeführt. Mit Steckerdrehen gemessen ohne Bilder mit Werten um 0,4X mA ..
Hier sind die Werte nur um 0,0X mA unterschiedlich.
Spricht wohl was dafür, das es beim neuen PC / Monitor die Elektronik ungünstiger ist.
Der neue PC hat ein VDE geprüftes Netzteil. Beim Monitor ist es ja nicht zugänglich eingebaut und ein GS Zeichen angebracht.
Alter PC mit 50 / 60 Hertz Filter Einstellung bei den Zangen
So hätte ich das bei allen Messungen erwartet.
Wie sind die Messwerte von Geräten bei euch? Üblichkeitswerte?
Was sagt die Produktnorm für PCs und Monitore?
Mit freundlichem Gruß sps
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 966
- Registriert: Freitag 28. September 2007, 20:56
Re: Leckstromzangen unterschiedliche Messwerte
Hallo zusammen,
bei einem Vergleich der Bilder von beiden Messreihen sollte jedem etwas auffallen.
Die HT-Messzange liegt nahe seinem Auf/Zu - Gelenk, genau da wo der Messwandler sein dürfte, bei der Messung des geringeren Strom im Schutzleiter auf beiden Last-Leitungen.
Gruß Markus
bei einem Vergleich der Bilder von beiden Messreihen sollte jedem etwas auffallen.
Die HT-Messzange liegt nahe seinem Auf/Zu - Gelenk, genau da wo der Messwandler sein dürfte, bei der Messung des geringeren Strom im Schutzleiter auf beiden Last-Leitungen.
Gruß Markus
- SPS
- Beiträge: 6047
- Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
- Kontaktdaten:
Re: Leckstromzangen unterschiedliche Messwerte
DBY656,
werde das Morgen Prüfen
werde das Morgen Prüfen
Mit freundlichem Gruß sps