Gummikabel wie Knete
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 13
- Registriert: Samstag 27. Juni 2020, 11:03
Gummikabel wie Knete
Hab gerade ein Stück Gummikabel bei mir gefunden: Wagner H07 RN 5 X 2,5, als Rest für "kann man immer mal gebrauchen", also lag schon etwas aber kühl und trocken, ohne Licht.
Und die Adern, ganz besonders die braune ist weich wie Knete und lässt sich fast abwischen.
Isolationsmessung: Werte zwischen 1000 und 800 M Ohm.
Hab ich so noch nicht gesehen. Sonst eher Mürbe und porös bis hin zum durchschauen können.
Und die Adern, ganz besonders die braune ist weich wie Knete und lässt sich fast abwischen.
Isolationsmessung: Werte zwischen 1000 und 800 M Ohm.
Hab ich so noch nicht gesehen. Sonst eher Mürbe und porös bis hin zum durchschauen können.
- NZ-Tafel
- Null-Leiter
- Beiträge: 437
- Registriert: Samstag 6. Februar 2016, 19:38
Re: Gummikabel wie Knete
Wie alt ist die Gummischlauchleitung?
Gerade dieser Leitungstyp unterliegt starker Alterung, eigentlich besonders bei UV-Einstrahlung und Wärme.
Habe hier 10 - 20 Jahre alte Leitungen liegen, welche schon "fertig" sind.
Früher hatte man das Zeug auch in der Festinstallation verwendet. Großer Fehler...
Gerade dieser Leitungstyp unterliegt starker Alterung, eigentlich besonders bei UV-Einstrahlung und Wärme.
Habe hier 10 - 20 Jahre alte Leitungen liegen, welche schon "fertig" sind.
Früher hatte man das Zeug auch in der Festinstallation verwendet. Großer Fehler...
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 13
- Registriert: Samstag 27. Juni 2020, 11:03
Re: Gummikabel wie Knete
Das kann ich leider nicht sagen.
Bei mir liegt sie bestimmt schon 5 Jahre rum.
Kann mich nicht erinnern, wo ich das mal herhabe.
Vielleicht bei jemandem mitgenommen, der damit gar nichts anfangen sollte...
Ich hab davon jedenfalls noch nichts verwendet und jetzt sowieso nicht mehr .
Bei mir liegt sie bestimmt schon 5 Jahre rum.
Kann mich nicht erinnern, wo ich das mal herhabe.
Vielleicht bei jemandem mitgenommen, der damit gar nichts anfangen sollte...
Ich hab davon jedenfalls noch nichts verwendet und jetzt sowieso nicht mehr .
-
- Beiträge: 13786
- Registriert: Montag 10. Januar 2005, 23:57
Re: Gummikabel wie Knete
Moin Krabbenhueter,
ich habe hier noch Anschauungsobjekte der Kategorie Jugendsünde liegen. Die Aderisolierung ist noch "brauchbar". Die Teile sind von Ende 80er.
Gruß Olaf
ich habe hier noch Anschauungsobjekte der Kategorie Jugendsünde liegen. Die Aderisolierung ist noch "brauchbar". Die Teile sind von Ende 80er.
Gruß Olaf
Dies ist keine rechtsverbindliche Auskunft sondern meine Meinung bzw. mein Tipp für den Bereich der Bundesrepublik Deutschland! Die einschlägigen Normen/Vorschriften (z. B. DIN, VDE, TAB, DGUV, TRBS, BekBS, NAV, EN, LBO, LAR, ArbStättV, BetrSichV, ProdSG, ...) sind zu beachten. Ein Rechtsanspruch kann hieraus nicht abgeleitet werden. Die Nennung von Fundstellen in Regelwerken stellt keine Rechtsberatung sondern nur die Sichtweise des Verfassers dar.
Für elektrotechnische Laien gilt: Dieser Beitrag erläutert die technischen Zusammenhänge. Die Umsetzung obliegt den konzessionierten Fachbetrieben (§13(2)NAV).
"Wer eine Handlung begeht, der übernimmt auch alle daraus folgende Pflichten." §33 I-3 prALR 1794
Für elektrotechnische Laien gilt: Dieser Beitrag erläutert die technischen Zusammenhänge. Die Umsetzung obliegt den konzessionierten Fachbetrieben (§13(2)NAV).
"Wer eine Handlung begeht, der übernimmt auch alle daraus folgende Pflichten." §33 I-3 prALR 1794
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 1513
- Registriert: Sonntag 27. März 2005, 01:20
- Wohnort: Nideggen
- Kontaktdaten:
Re: Gummikabel wie Knete
Hört sich nach Schwefelfreisetzung an. Bei nicht vollständig vulkanisierten Gummimischungen wandert der unverbrauchte Schwefel an die Oberfläche und wird dort zu einem schmierigen Film. Bestenfalls hinterlässt er eine intakte Isolierung, schlimmstenfalls kommt der Schwefel aus sich auflösenden Schwefelbrücken im Gummi. Das ist dann Schrott weil es zum Ursprungsmaterial zerfällt: echte oder synthetische Gummimilch.
- Tobi P.
- Beiträge: 1906
- Registriert: Sonntag 18. November 2007, 13:46
- Wohnort: 41516 Grevenbroich
Re: Gummikabel wie Knete
Moin,
Gruß Tobi
was heisst da Fehler? H07RN-F bzw. in bestimmten Fällen NSSHÖU ist bei mir fast Standard in der Festinstallation (mit Einzeladern aus NYY einen Generator oder großen Motor anzuschliessen ist nämlich irgendwie nicht sehr fachgerecht) und das seit mittlerweile über einem Jahrzehnt ohne Probleme. An extrem alten Gummischlauchleitungen hatte ich schon ein oder zweimal das Problem einer "Blasenbildung", das war allerdings immer nur dann der Fall wenn die Leitungen nicht vernünftig behandelt wurden (Stapler fährt drüber, LKW lenkt drauf, nie sauber aufgewickelt sondern eher aufgeknotet etc.). Ich hab ca. 1,5km Gummileitung im Gerätepark (von Schuko über 125A CEE bis Powerlock) und keinerlei Probleme - abgesehen von den beschriebenen mechanischen Einwirkungen die im Baustrombereich nun leider mal vorkommen - damit obwohl einige der Leitungen schon älter sind (vom Vorgänger des Vorgängers übernommen).
Gruß Tobi
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 1998
- Registriert: Mittwoch 11. Februar 2004, 12:17
- Kontaktdaten:
Re: Gummikabel wie Knete
Weich werdende Außenhülle (Mantel will ich das bei einer Schlauchleitung irgendwie ungern nennen) hatte ich einmal bei einem Staubsauger vom Flohmarkt, vermutlich frühe 50er oder noch älter. Die Aderisolierung war nicht weich, sondern hart und brüchig.
Zunehmende Verhärtung und Rissbildung hatte ich kürzlich bei zwei Haushaltsgeräten, einem Rowenta-Toaster aus den frühen 80ern und einem noch etwas älteren Plattengrill des gleichen Herstellers. Bei letzterem war es so schlimm, dass binnen kürzester Zeit nahe der Einführung ins Gerät 2 cm Basisisolierung frei lagen. Beide wurden gebraucht gekauft, ich kann daher über den Großteil ihrer Existenz wenig sagen. Bei uns wurden sie immer pfleglich behandelt. In Wohnräumen fahren eher keine Stapler herum
Zunehmende Verhärtung und Rissbildung hatte ich kürzlich bei zwei Haushaltsgeräten, einem Rowenta-Toaster aus den frühen 80ern und einem noch etwas älteren Plattengrill des gleichen Herstellers. Bei letzterem war es so schlimm, dass binnen kürzester Zeit nahe der Einführung ins Gerät 2 cm Basisisolierung frei lagen. Beide wurden gebraucht gekauft, ich kann daher über den Großteil ihrer Existenz wenig sagen. Bei uns wurden sie immer pfleglich behandelt. In Wohnräumen fahren eher keine Stapler herum
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 13
- Registriert: Samstag 27. Juni 2020, 11:03
Re: Gummikabel wie Knete
Bei mir ist das so, dass die Außenhülle eigentlich ganz gut aussieht, vielleicht etwas leicht klebrig. Die Aderumhüllungen im Kabel dann sind es, die sich auflösen, eben besonders der braune. Also wenns verbaut wäre, würde ich es von außen nicht sehen können, außer ich schaue mir die Anschlüsse an.
- NZ-Tafel
- Null-Leiter
- Beiträge: 437
- Registriert: Samstag 6. Februar 2016, 19:38
Re: Gummikabel wie Knete
Zum Thema Staubsauger habe ich auch so einen "Kandidaten" da.
Zieht man das Kabel nach gebrauch 2x durch WC-Papier sieht es folgendermaßen aus:
Zieht man das Kabel nach gebrauch 2x durch WC-Papier sieht es folgendermaßen aus:
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 13
- Registriert: Samstag 27. Juni 2020, 11:03