Aderendhülsenzange einstellen
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 2
- Registriert: Mittwoch 5. Februar 2020, 12:49
Aderendhülsenzange einstellen
Hallo zusammen,
ich habe eine Aderendhülsenzange von Preciva:
https://www.amazon.de/Preciva-Crimpzang ... th=1&psc=1
Seit ein paar Wochen verpresst sie kleinere Durchmesser bis 2,5mm^2 nicht mehr korrekt. Ich habe schon versucht über das kleine Zahnrädchen die Zange nachzustellen, komme aber zu keiner Besserung.
Weiß jemand wie man die Zange einstellen kann?
Danke und Grüße
Andreas
ich habe eine Aderendhülsenzange von Preciva:
https://www.amazon.de/Preciva-Crimpzang ... th=1&psc=1
Seit ein paar Wochen verpresst sie kleinere Durchmesser bis 2,5mm^2 nicht mehr korrekt. Ich habe schon versucht über das kleine Zahnrädchen die Zange nachzustellen, komme aber zu keiner Besserung.
Weiß jemand wie man die Zange einstellen kann?
Danke und Grüße
Andreas
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 514
- Registriert: Samstag 26. Januar 2019, 11:57
Re: Aderendhülsenzange einstellen
Was sagt denn der Hersteller dazu? Eine vergleichbare Zange von einem namenhaften Hersteller kostet über 100€ (statt 20 wie diese hier). Der Mehrpreis wird schon einen Grund haben..
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 263
- Registriert: Dienstag 20. Januar 2015, 16:11
Re: Aderendhülsenzange einstellen
Hallo Andreas,
wenn du die Zange an dem Rädchen nicht nachstellen kannst schick sie zurück und kauf dir was ordentliches .
Ich persönlich nutze seit einigen Jahren eine selbsteinstellende Zangen von Weidmüller (bis 10 qmm) und für alles darüber Zangen von Klauke - wenn du die Zange nicht so oft brauchst ist dass sicher viel Geld - für die gelegentliche Verwendung tut es sicher auch z.B. die KNIPEX 97 72 180 für um die 30 €.
Gruß
bo_93
wenn du die Zange an dem Rädchen nicht nachstellen kannst schick sie zurück und kauf dir was ordentliches .
Ich persönlich nutze seit einigen Jahren eine selbsteinstellende Zangen von Weidmüller (bis 10 qmm) und für alles darüber Zangen von Klauke - wenn du die Zange nicht so oft brauchst ist dass sicher viel Geld - für die gelegentliche Verwendung tut es sicher auch z.B. die KNIPEX 97 72 180 für um die 30 €.
Gruß
bo_93
- Elt-Onkel
- Null-Leiter
- Beiträge: 7765
- Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
- Kontaktdaten:
Re: Aderendhülsenzange einstellen
Hallo,
nach meiner Kenntnis gibt es vier Pressformen für AEH:
- Quadrat
- Quadrat mit Querrippen
- Trapez
- Halbrund mit 3-fach Kerbung
Für die Querschitte bis 6 mm² bevorzuge ich "Halbrund mit 3-fach Kerbung.
Dafür eine einfach Zange, und nicht eine Öse, wo man das Leiterende reinstecken muss.
Damit wird der Querschnitt gut verdichtet.
Manchmal passen sogar zwei Leiter in eine Einleiter-Klemmstelle.
Ich habe hie eine Klauke-Zange für 10 bis 35 mm², die Trapez presst.
Die ist Mist.
Die Trapezform wird in der Klemmstelle platt gedrückt.
Oft passen die AEH nicht in die Klemmstelle, weil diese z.B. in CEE-Steckern rund gebohrt sind.
Für die maximale Betriebssicherheit würde ich "Quadrat mit Querrippen" nehmen.
…
nach meiner Kenntnis gibt es vier Pressformen für AEH:
- Quadrat
- Quadrat mit Querrippen
- Trapez
- Halbrund mit 3-fach Kerbung
Für die Querschitte bis 6 mm² bevorzuge ich "Halbrund mit 3-fach Kerbung.
Dafür eine einfach Zange, und nicht eine Öse, wo man das Leiterende reinstecken muss.
Damit wird der Querschnitt gut verdichtet.
Manchmal passen sogar zwei Leiter in eine Einleiter-Klemmstelle.
Ich habe hie eine Klauke-Zange für 10 bis 35 mm², die Trapez presst.
Die ist Mist.
Die Trapezform wird in der Klemmstelle platt gedrückt.
Oft passen die AEH nicht in die Klemmstelle, weil diese z.B. in CEE-Steckern rund gebohrt sind.
Für die maximale Betriebssicherheit würde ich "Quadrat mit Querrippen" nehmen.
…
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 263
- Registriert: Dienstag 20. Januar 2015, 16:11
Re: Aderendhülsenzange einstellen
Moin Elt-Onkel,
bis 10 qmm setze ich Sechskannt-Pressung ein - geht für "runde" Klemmen meiner Meinung nach am besten - aber dass war ja eigentlich nicht die Frage des TE
Wenn der Hersteller der Zange keine Lösung liefern kann würde ich die Zange einfach zurückgeben und eine einfache mit Halbrundpressung empfehlen für einen ähnlichen Preis und garantiert ohne Probleme (siehe #3)
Gruß
bo_93
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 2
- Registriert: Mittwoch 5. Februar 2020, 12:49
Re: Aderendhülsenzange einstellen
Hallo,
die Zange ist inzwischen gut zwei Jahre als, zurückgeben ist damit leider nicht mehr möglich. Bis vor ein paar Wochen hat sie auch gut funktioniert, nur seit dem leider nur mehr für größere Querschnitte.
Dann verbuche ich das eben als Defekt und werde mal nach einer neuen Ausschau halten.
Danke für Eure Antworten.
Andreas
die Zange ist inzwischen gut zwei Jahre als, zurückgeben ist damit leider nicht mehr möglich. Bis vor ein paar Wochen hat sie auch gut funktioniert, nur seit dem leider nur mehr für größere Querschnitte.
Dann verbuche ich das eben als Defekt und werde mal nach einer neuen Ausschau halten.
Danke für Eure Antworten.
Andreas
- Elt-Onkel
- Null-Leiter
- Beiträge: 7765
- Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
- Kontaktdaten:
Re: Aderendhülsenzange einstellen
Hallo,
Sechskant-Pressung bei AEH kenne ich nicht.
Gibt es ein Foto ?
Ich habe mal versucht, die großen Querschnitte AEH mit der Presszange für Rohrkabelschuhe zu bearbeiten.
Das hat nicht geklappt.
Das 'Trompetenblech' der AEH hat sich wild gefaltet.
…
Sechskant-Pressung bei AEH kenne ich nicht.
Gibt es ein Foto ?
Ich habe mal versucht, die großen Querschnitte AEH mit der Presszange für Rohrkabelschuhe zu bearbeiten.
Das hat nicht geklappt.
Das 'Trompetenblech' der AEH hat sich wild gefaltet.
…
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 32
- Registriert: Montag 6. Mai 2019, 17:17
- Wohnort: Offenbach
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 263
- Registriert: Dienstag 20. Januar 2015, 16:11
Re: Aderendhülsenzange einstellen
Moin Elt-Onkel,Elt-Onkel hat geschrieben: ↑Sonntag 14. Juni 2020, 18:24 Hallo,
Sechskant-Pressung bei AEH kenne ich nicht.
Gibt es ein Foto ?
Ich habe mal versucht, die großen Querschnitte AEH mit der Presszange für Rohrkabelschuhe zu bearbeiten.
Das hat nicht geklappt.
Das 'Trompetenblech' der AEH hat sich wild gefaltet.
…
die Zangen für Rohrkabelschuhe (z.B. Klauke K05) oder Din-Presskabelschuhe (K05D) sind dafür unggeignet - guckt dir mal die Wanddicke von einem Kabelschuh an und von einer AEH.
ich Nutze z.B. die Weidmüller PZ 10 HEX (bis 10mm²...),
Klauke hat mit der K306K eine Zange bis 16mm²
Gruß
bo_93