RCD/LS und Brandschutzschalter als ein Gerät in 3 TE
- SPS
- Beiträge: 6019
- Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
- Kontaktdaten:
RCD/LS und Brandschutzschalter als ein Gerät in 3 TE
Hallo zusammen,
habe im Netz die Werbung von neuen RCD/LS und Brandschutzschalter als ein Gerät in 3 TE gefunden.
https://www.doepke.de/de/news/die-brandgefahr-mindern/
In der Anleitung steht dann das für die R-Iso Messung abzuklemmen ist.
Viel Aufwand...
Das Kann eigentlich nur sinnvoll mit viel Platz für Trennklemmen gelöst werden.
habe im Netz die Werbung von neuen RCD/LS und Brandschutzschalter als ein Gerät in 3 TE gefunden.
https://www.doepke.de/de/news/die-brandgefahr-mindern/
In der Anleitung steht dann das für die R-Iso Messung abzuklemmen ist.
Viel Aufwand...
Das Kann eigentlich nur sinnvoll mit viel Platz für Trennklemmen gelöst werden.
Mit freundlichem Gruß sps
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 2220
- Registriert: Sonntag 12. November 2006, 21:40
- Wohnort: Köln
Re: RCD/LS und Brandschutzschalter als ein Gerät in 3 TE
Genau.
Allerdings ist das Dings bestimmt schon zwei Jahre alt, und eigentlich von Eaton.
Wer das umgehen will kauft ABB, ist aber nicht zu dem Preis zu bekommen.
Allerdings ist das Dings bestimmt schon zwei Jahre alt, und eigentlich von Eaton.
Wer das umgehen will kauft ABB, ist aber nicht zu dem Preis zu bekommen.
- Wulff
- Null-Leiter
- Beiträge: 980
- Registriert: Freitag 2. Mai 2014, 17:34
Re: RCD/LS und Brandschutzschalter als ein Gerät in 3 TE
Und hat Siemens nicht einen, der nicht abgeklemmt werden muß?
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 729
- Registriert: Montag 19. September 2016, 15:15
Re: RCD/LS und Brandschutzschalter als ein Gerät in 3 TE
Warum soll abgeklemmt werden? Wegen der Iso-Messung!
Warum? Weil sich im AFDD (und auch im RCD TypB) ein kleines Netzteil befindet, das die Messelektronik aktiv versorgt.
Ihr habt also einen VERBRAUCHER im Schaltschrank (genau wie eine Schützspule oder ein Klingeltrafo).
Das bedeutet für die Iso: L1/L2/L3 gegen N kann wegen dem Verbraucher nicht gemessen werden.
L1/L2/L3 gegen PE kann aber sehr wohl weiterhin gemessen werden - kein Unterschied zu früher.
Bei der Wiederholungsprüfung ändert sich also nichts, denn dort misst man Iso nicht gegen Neutral, sondern nur gegen PE. Ihr braucht also den AFDD nicht ausklemmen, auch wenn der Hersteller es empfiehlt.
Ihr bekommt ausschließlich dann Probleme, wenn ihr bei der Erstprüfung auf der Zuleitung des AFDD (oder RCD TypB) Isolation zwischen den Außenleitern messen wollte. Dann müsste man ausklemmen.
- SPS
- Beiträge: 6019
- Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
- Kontaktdaten:
Re: RCD/LS und Brandschutzschalter als ein Gerät in 3 TE
Hallo Probator,
in einer fehlerfreien Anlage könnte deine Annahme zutreffen.
Wenn jedoch ein Fehler L/N-PE vorliegt, könnte die Messspannung auf den anderen Außenleiter oder N kommen.
in einer fehlerfreien Anlage könnte deine Annahme zutreffen.
Wenn jedoch ein Fehler L/N-PE vorliegt, könnte die Messspannung auf den anderen Außenleiter oder N kommen.
Mit freundlichem Gruß sps
- Wulff
- Null-Leiter
- Beiträge: 980
- Registriert: Freitag 2. Mai 2014, 17:34
Re: RCD/LS und Brandschutzschalter als ein Gerät in 3 TE
Hallo Probator,
unter https://www.tecworld.com/wp-content/upl ... d-5sv6.pdf findest du einen Link zu einem Flyer von Siemens. (Der Anhang ist leider zu groß für direkten Upload in diesen Thread)
Das ist der 1 TE breite AFDD von Siemens, der ohne Abklemmen geprüft werdenkann. Muß nur abgeschaltet sein.
Wenn ich das von einem Siemens-Produktmanager mal vorgetragene Thema richtig in Erinnerung habe, ist dort ein 2poliger Kontakt auf der Einspeisungs- (und Ausspeisungseite ??) vorhanden. Dadurch ist dann auch Prüfspannung 1000V für ISO-Messung drin. Siehe Flyer
unter https://www.tecworld.com/wp-content/upl ... d-5sv6.pdf findest du einen Link zu einem Flyer von Siemens. (Der Anhang ist leider zu groß für direkten Upload in diesen Thread)
Das ist der 1 TE breite AFDD von Siemens, der ohne Abklemmen geprüft werdenkann. Muß nur abgeschaltet sein.
Wenn ich das von einem Siemens-Produktmanager mal vorgetragene Thema richtig in Erinnerung habe, ist dort ein 2poliger Kontakt auf der Einspeisungs- (und Ausspeisungseite ??) vorhanden. Dadurch ist dann auch Prüfspannung 1000V für ISO-Messung drin. Siehe Flyer
- Wulff
- Null-Leiter
- Beiträge: 980
- Registriert: Freitag 2. Mai 2014, 17:34
Re: RCD/LS und Brandschutzschalter als ein Gerät in 3 TE
Habe das PDF mal auf 150dpi runterskaliert. Jetzt auch als Uplink angefügt...
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 729
- Registriert: Montag 19. September 2016, 15:15
Re: RCD/LS und Brandschutzschalter als ein Gerät in 3 TE
Richtig, drum beginne ich meine Prüfung immer mit Isolationsmessung N gegen PE.
Das triff auf alle (mir bekannten) zu.Wulff hat geschrieben: ↑Dienstag 10. März 2020, 17:03Das ist der 1 TE breite AFDD von Siemens, der ohne Abklemmen geprüft werdenkann. Muß nur abgeschaltet sein.
Wenn ich das von einem Siemens-Produktmanager mal vorgetragene Thema richtig in Erinnerung habe, ist dort ein 2poliger Kontakt auf der Einspeisungs- (und Ausspeisungseite ??) vorhanden. Dadurch ist dann auch Prüfspannung 1000V für ISO-Messung drin. Siehe Flyer
Wenn du sie abschaltest und auf der Ausspeisungseite misst und keine Verbraucher am Stromkreis hängen, kannst du "jeder gegen jeden" messen, auch mit 1000V.
Weil da für den Otto-Normal-Schlitzeklopfelektriker ein paar zuviele "und" zu beachten sind, schreiben die Hersteller wohl vorsichtshalber das komplette Abklemmen vor. Was dann auch wieder keiner macht, also unterbleibt zukünftig unsere schöne Iso-Messung wegen fehlendem Fachwissen umso öfter komplett...
- SPS
- Beiträge: 6019
- Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
- Kontaktdaten:
Re: RCD/LS und Brandschutzschalter als ein Gerät in 3 TE
Hallo Probator, das ist doch das gleiche, wenn dabei ein L eine Verbindung zum PE hat, kommt die Messspannung an L-N der Elektronik.
Ich glaube nicht, das ein Hersteller das umsonst in seine Anleitung schreibt.
Im Vergleich zum verlinkten Siemens, ist das ein Wettbewerbsnachteil.
Mit freundlichem Gruß sps
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 729
- Registriert: Montag 19. September 2016, 15:15
Re: RCD/LS und Brandschutzschalter als ein Gerät in 3 TE
Und wie willst du das Problem lösen? Kannst du nicht!
Du kannst nur ein ordentliches Messgerät verwenden, was nicht gleich Vollgas 500-700V reinbrät, sondern eine vorsichtige Vormessung macht. Bei guten Messgeräten sieht man dann, dass die Spannung gar nicht über z.B. 40V klettert und dann passiert sowohl dem AFDD, als auch den angeschlossenen Computern nichts.