Tabelle Leiterwiderstandsbeläge Faktor für Temperatur

Benutzeravatar
SPS
Beiträge: 6027
Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
Kontaktdaten:

Re: Tabelle Leiterwiderstandsbeläge Faktor für Temperatur

Beitrag von SPS »

AWS hat geschrieben: Samstag 22. Februar 2020, 22:32 Moin,
VDE 0100-600:2017-06
Dieser elektrische Widerstand sollte nicht größer sein als der elektrische Widerstand eines Leiters von 1 m Länge und einem Querschnitt, der dem kleinsten Querschnitt der verbundenen Leiter entspricht.
Steht das so genau in der Norm?
Ich komme mit dem Übergangswiderstand von 1m Leitung selten auf gute Messwerte- Ist das ein Wert vom Schreibtisch?
Habe mal vom UV zur Steckdose in der Küche gemessen. Da kommt es hin. Zwischen den anderen Steckdosen nicht mehr.
Das hatten wir im anderen Thema schon.
Mit freundlichem Gruß sps
Benutzeravatar
SPS
Beiträge: 6027
Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
Kontaktdaten:

Re: Tabelle Leiterwiderstandsbeläge Faktor für Temperatur

Beitrag von SPS »

Hallo,

das Ergebnis der Einzelrechnung in meiner Tabelle ist von Ohm / Meter auf Ohm Gesamt zu ändern
Auch habe ich mir in den Listen jede 2 Zeile Grau hinterlegt. So ist das besser zu Lesen.

Hier die Änderungen
Dateianhänge
2020 V2 Bewertungshilfe Niederohmmessung.zip
(75.28 KiB) 475-mal heruntergeladen
Mit freundlichem Gruß sps
Benutzeravatar
SPS
Beiträge: 6027
Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
Kontaktdaten:

Re: Tabelle Leiterwiderstandsbeläge Faktor für Temperatur

Beitrag von SPS »

Hallo zusammen,
aufgrund von Rückmeldungen die Tabelle geändert.
- Einzelrechnung ganz neu.
- berücksichtigen der VDE mit 1m Leitungsquerschnitt für den Übergangswiderstand
- Teilstücke von verschiedenen Querschnitten
- Alu Einstellung Beta-Version

Wer genaue Werte für Alu hat, bitte hier einstellen.
Dateianhänge
2020 V5 Auswahl Felder Bewertungshilfe Niederohmmessung.zip
(85.21 KiB) 480-mal heruntergeladen
Mit freundlichem Gruß sps
Benutzeravatar
AWS
Null-Leiter
Beiträge: 344
Registriert: Mittwoch 7. Dezember 2005, 18:15
Wohnort: HH

Re: Tabelle Leiterwiderstandsbeläge Faktor für Temperatur

Beitrag von AWS »

Moin,
SPS hat geschrieben: Montag 24. Februar 2020, 14:03 [...] Steht das so genau in der Norm? [...]
Ja.
Das steht so in der Norm.

Gruß AWS
Benutzeravatar
SPS
Beiträge: 6027
Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
Kontaktdaten:

Re: Tabelle Leiterwiderstandsbeläge Faktor für Temperatur

Beitrag von SPS »

dank1 AWS
Mit freundlichem Gruß sps
Antworten