Schleifenimpedanzmessung
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 109
- Registriert: Donnerstag 14. Februar 2019, 20:33
Re: Schleifenimpedanzmessung
Hallo Snippy
Die Anzeige UN bedeutet nicht fehlender Neutralleiter sondern fehlendes Netz/Netzspannung. Also wie SPS schon sagte kein Spannung vorhanden. Vielleicht zwischen N-PE gemessen?
Den Wahlschalter ZL-PE und ZL-N brauchst du nur bei dem Steckdosenadapter. Bei den Messspitzen musst du den Wahlhebel in die Stellung bricngen mit welchen du misst. In deinem Fall ist das ZL-PE.
Gruß Maik
Die Anzeige UN bedeutet nicht fehlender Neutralleiter sondern fehlendes Netz/Netzspannung. Also wie SPS schon sagte kein Spannung vorhanden. Vielleicht zwischen N-PE gemessen?
Den Wahlschalter ZL-PE und ZL-N brauchst du nur bei dem Steckdosenadapter. Bei den Messspitzen musst du den Wahlhebel in die Stellung bricngen mit welchen du misst. In deinem Fall ist das ZL-PE.
Gruß Maik
- SPS
- Beiträge: 6038
- Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
- Kontaktdaten:
Re: Schleifenimpedanzmessung
Hallo zusammen,
ich habe es mit meinen Gerät Combi G2 auch Versucht Zs in der Einstellung L/ PE mit RCD zu messen.
Auch hier wird die fehlende Spannung L-N als Fehler ausgegeben.
Hatte immer den Schuko-Adapter verwendet, da ist das nicht Aufgefallen
Im Handbuch wird bei Messungen ohne N dann N vom Messgerät und PE verbunden
ich habe es mit meinen Gerät Combi G2 auch Versucht Zs in der Einstellung L/ PE mit RCD zu messen.
Auch hier wird die fehlende Spannung L-N als Fehler ausgegeben.
Hatte immer den Schuko-Adapter verwendet, da ist das nicht Aufgefallen
Im Handbuch wird bei Messungen ohne N dann N vom Messgerät und PE verbunden
Mit freundlichem Gruß sps
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 710
- Registriert: Freitag 16. Dezember 2016, 21:37
- Wohnort: im Norden
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 730
- Registriert: Montag 19. September 2016, 15:15
Re: Schleifenimpedanzmessung
"0 V", was wird das wohl bedeuten?Snippy30 hat geschrieben: ↑Mittwoch 19. Februar 2020, 12:58 Hier mal zwei Fotos vom Messgerät und der Fehlermeldung:
https://hauswerkmeisterei-my.sharepoint ... A?e=frEwgi
https://hauswerkmeisterei-my.sharepoint ... Q?e=ysKG0Q
Du hast keine Spannung!
Ansonsten sind deine Einstellungen alle richtig, Spitze L1 kommt auf Phase und PE natürlich auf PE.
Achtung! Wenn du einen RCD vorgeschaltet hast, dann fliegt der! Wenn das der Fall ist, musst du das Messgerät auf DC-L stellen, brauchst dann aber zwingend den Neutralleiter.
Bevor du dir in so einem Fall einen abbrichst:
Miss an der Maschine doch einfach den Schutzleiter (Rlo) und lass die Schleifenimpedanz sein.
- Snippy30
- Null-Leiter
- Beiträge: 251
- Registriert: Montag 20. Juni 2016, 05:49
Re: Schleifenimpedanzmessung
Stimmt, ich hab da ohne Spannung gemessen.
Messe ich mit Spannung, will er trotzdem den Neutralleiter haben.
Ich reiche das Bild (was natürlich anders aussieht) nach!
Messe ich mit Spannung, will er trotzdem den Neutralleiter haben.
Ich reiche das Bild (was natürlich anders aussieht) nach!
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 730
- Registriert: Montag 19. September 2016, 15:15
Re: Schleifenimpedanzmessung
Ist nicht möglich.
Braucht (und will) er nur, wenn du die RCD-Überlistung eingestellt hast.
Erkennst du am Symbol DC-L am zweiten Knopf von rechts oben.