Ich habe eine Frage zur vermeintlichen Mindest-IP-Schutzart von Stecker, Steckdosen und Kupplungen für industrielle Anwendungen – also in Industrieumgebungen. Natürlich lassen sich Gewerbe und Industrie schlecht abgrenzen, auch gibt es nicht die typische Industrieumgebung - denn diese geht vom Reinraum bis zum Ex-Bereich einer Chemieanlage. Die Einschätzung, mit welchen Umgebungseinflüssen zu rechnen ist, ist selbstverständlich Teil einer Gefährdungsbeurteilung, soviel vorab.
In Wikipedia lese ich (vgl. https://de.wikipedia.org/wiki/Schutzart): "In Industrieanlagen wird typischerweise IP54 verbaut, ...". Den Gedanken finde ich bei CEE-Steckdosen in Industriehallen pauschal nicht so schlecht, wobei mir eigentlich seit Jahrzehnten in diesen Umgebungen Wand-Steckdosenkombinationen und Schuko-Steckdosen in IP44-Ausführung über den Weg laufen.
Kurzum: Kennt jemand ein technisches Regelwerk, das eine Aussage dahingehend macht, dass die Mindest-IP-Schutzart in Industrieumgebungen IP54 sein soll? (Herstellerempfehlungen mal außen vor gelassen).
Mindest-IP-Schutzart in Industrieumgebungen
- mikmik
- Null-Leiter
- Beiträge: 273
- Registriert: Samstag 18. Februar 2006, 23:08
- Wohnort: Offenbach am Main
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 514
- Registriert: Samstag 26. Januar 2019, 11:57
Re: Mindest-IP-Schutzart in Industrieumgebungen
Moin,
E DIN EN 60309-1 VDE 0623-1:2018-04
Stecker, Steckdosen und Kupplungen für industrielle Anwendungen
Könnte da was drin stehen? Hab da gerade keinen Zugriff drauf
Dann gibt es noch DGUV Information 203-005 "Information Auswahl und Betrieb ortsveränderlicher
elektrischer Betriebsmittel nach Einsatzbedingungen" wo mindestens IP43 gefordert ist. (K1,)
E DIN EN 60309-1 VDE 0623-1:2018-04
Stecker, Steckdosen und Kupplungen für industrielle Anwendungen
Könnte da was drin stehen? Hab da gerade keinen Zugriff drauf
Dann gibt es noch DGUV Information 203-005 "Information Auswahl und Betrieb ortsveränderlicher
elektrischer Betriebsmittel nach Einsatzbedingungen" wo mindestens IP43 gefordert ist. (K1,)
- Elt-Onkel
- Null-Leiter
- Beiträge: 7765
- Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
- Kontaktdaten:
Re: Mindest-IP-Schutzart in Industrieumgebungen
Hallo,
eins kann ich belegen.
Wenn man den Ex-Schutz missachtet, endet es wie in Ritterhude bei Organo-Fluid.
Ich hatte 12 Stunden nach der Explosion eine angrenzende DB-Baustelle.
Es sah aus, wie im Krieg.
https://www.butenunbinnen.de/nachrichte ... t-100.html
…
.
eins kann ich belegen.
Wenn man den Ex-Schutz missachtet, endet es wie in Ritterhude bei Organo-Fluid.
Ich hatte 12 Stunden nach der Explosion eine angrenzende DB-Baustelle.
Es sah aus, wie im Krieg.
https://www.butenunbinnen.de/nachrichte ... t-100.html
…
.
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 1842
- Registriert: Mittwoch 9. Januar 2013, 11:18
Re: Mindest-IP-Schutzart in Industrieumgebungen
Die Fragestellung "Mindest-IP-Schutzart in Industrieumgebungen" ist relativ ungenau weil der Begriff "industrielle Umgebung" recht breit gefasst ist....
Das kann alles sein - vom klinisch sauberen Reinraum bis hin zur Industriehalle mit einem Hochofen oder Stahlwalzwerk - und genau so unterschiedlich sind die Anforderungen an die elektrische Ausrüstung. In einem Stahlwalzwerk gibt es andere Gefährdungen und Belastungen (große, schwere Maschine bzw. Transportgüter, Hitze, Staub, Funkenflug) wie in einem Betrieb der Lebensmittel verarbeitet (Feuchtigkeit, Reinigungsarbeiten mit Wasserhochdruck) oder einer Elektronikfertigung.
Somit bleibt leider nur eine Lösung um die korrekte Schutzartt herauszufinden - nennt sich wie so oft Gefährdungsbeurteilung
In der EN60204-1:2019 werden für Maschinen bspw. Schutzarten von IP32 bis IP54 für eine "allgemeine industrielle Umgebung" genannt, eben weil die Umgebungsbedingungen sich stark unterscheiden können.....
Das kann alles sein - vom klinisch sauberen Reinraum bis hin zur Industriehalle mit einem Hochofen oder Stahlwalzwerk - und genau so unterschiedlich sind die Anforderungen an die elektrische Ausrüstung. In einem Stahlwalzwerk gibt es andere Gefährdungen und Belastungen (große, schwere Maschine bzw. Transportgüter, Hitze, Staub, Funkenflug) wie in einem Betrieb der Lebensmittel verarbeitet (Feuchtigkeit, Reinigungsarbeiten mit Wasserhochdruck) oder einer Elektronikfertigung.
Somit bleibt leider nur eine Lösung um die korrekte Schutzartt herauszufinden - nennt sich wie so oft Gefährdungsbeurteilung
In der EN60204-1:2019 werden für Maschinen bspw. Schutzarten von IP32 bis IP54 für eine "allgemeine industrielle Umgebung" genannt, eben weil die Umgebungsbedingungen sich stark unterscheiden können.....