Schleifenimpedanzmessung
- Snippy30
- Null-Leiter
- Beiträge: 251
- Registriert: Montag 20. Juni 2016, 05:49
Schleifenimpedanzmessung
Ich habe folgendes Problem.
Ich bin eine Wiederholungsprüfung an einer Industriewaschmaschine am machen, welche keinen Neutralleiter benötigt.
Zur Messung der Schleifenimpedanz und den daraus berechneten maximalen Kurzschlußstrom benötigt unser Messgerät Profitest MXTRA allerdings den Neutralleiter.
Wieso braucht man für die Schleifenimpedanz den Neutralleiter? Oder habe ich da was falsch eingestellt?
Ich bin eine Wiederholungsprüfung an einer Industriewaschmaschine am machen, welche keinen Neutralleiter benötigt.
Zur Messung der Schleifenimpedanz und den daraus berechneten maximalen Kurzschlußstrom benötigt unser Messgerät Profitest MXTRA allerdings den Neutralleiter.
Wieso braucht man für die Schleifenimpedanz den Neutralleiter? Oder habe ich da was falsch eingestellt?
- SPS
- Beiträge: 6023
- Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
- Kontaktdaten:
Re: Schleifenimpedanzmessung
Hallo, siete 26 Handbuch
https://asset.re-in.de/add/160267/c1/-/ ... E-0100.pdf
2 Pol. Messung L-PE
Oder hast du Automatische Prüfsequenzen die auch ZI messen?
https://asset.re-in.de/add/160267/c1/-/ ... E-0100.pdf
2 Pol. Messung L-PE
Oder hast du Automatische Prüfsequenzen die auch ZI messen?
Mit freundlichem Gruß sps
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 127
- Registriert: Montag 29. August 2016, 21:41
Re: Schleifenimpedanzmessung
Die Messungen Scheifenimpedenz und Netzinnenwiderstand fuktionieren gleich:
Zwischen Außenleiter und (N oder PE) wird ein kleiner Widerstand geschaltet es fließt ein großer Strom und der Spannungfall wird gemessen. Anhand von Spannungsfall und des Strom wird im Gerät Rsch oder Ri berechnet.
Bei den Messgeräten gibt es Unterschiede manche können nur Ri oder Rsch, und zum Messen des anderen Wertes muss man umstecken (N und PE zusammen sollte bei jeden Messgerät funktionieren), Messgeräte mit interumschaltung gibt es (glaube ich) auch.
Wegen der Messmethode kann das Messergebnis durch Lastschwankungen im Netz stark verfälscht werden, deshalb sollte man den Wert öfter Messen nicht nur ein mal.
Wie groß der Belastungswiderstand von den Messgeräten ist habe ich vergessen (sollte in der VDE 0413 stehen), der Strom ist aber groß genug um Fehlerstromschutzschalter zum auslösen zu bringen.
hth
- Snippy30
- Null-Leiter
- Beiträge: 251
- Registriert: Montag 20. Juni 2016, 05:49
Re: Schleifenimpedanzmessung
Mir geht es um unser Profitest MXTRA. Ich habe im Handbuch auch gesehen, dass es mit einem Zweipol-Adapter geht.
Ist dies ein Extra zu bestellender Adapter?
Ich frage aus folgendem Grunde:
Im Lieferumfang ist ein Aufsatz dabei, an dem ich eine Messleitung entfernen kann und somit nur über 2 Messsonden messen kann.
Dies müsste dann der hier beschriebene 2-pol-Adapter sein.
Hier ist das Teil: https://www.conrad.de/de/p/gossen-metra ... 1130!!!g!!
Ist dies ein Extra zu bestellender Adapter?
Ich frage aus folgendem Grunde:
Im Lieferumfang ist ein Aufsatz dabei, an dem ich eine Messleitung entfernen kann und somit nur über 2 Messsonden messen kann.
Dies müsste dann der hier beschriebene 2-pol-Adapter sein.
Hier ist das Teil: https://www.conrad.de/de/p/gossen-metra ... 1130!!!g!!
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 127
- Registriert: Montag 29. August 2016, 21:41
Re: Schleifenimpedanzmessung
Das geht mit dem verlinkten Adapter. Wenn es in der einen Buchse nicht klappt musst Du eben die andere Buchse nehmen, oder direkt eine Brücke setzen, dann geht es auf jeden Fall.
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 109
- Registriert: Donnerstag 14. Februar 2019, 20:33
Re: Schleifenimpedanzmessung
Es ist eigentlich schwer zu verstehen wo dein Problem ist.Snippy30 hat geschrieben: ↑Freitag 14. Februar 2020, 11:33 Mir geht es um unser Profitest MXTRA. Ich habe im Handbuch auch gesehen, dass es mit einem Zweipol-Adapter geht.
Ist dies ein Extra zu bestellender Adapter?
Ich frage aus folgendem Grunde:
Im Lieferumfang ist ein Aufsatz dabei, an dem ich eine Messleitung entfernen kann und somit nur über 2 Messsonden messen kann.
Dies müsste dann der hier beschriebene 2-pol-Adapter sein.
Hier ist das Teil: https://www.conrad.de/de/p/gossen-metra ... 1130!!!g!!
Wie kommst du darauf, dass das Messgerät den N benötigt?
Du hast die Bedienungsanleitung wo alles sogar mit Bildern erklärt wird was ein 2pol. Adapter ist wie er aussieht und wie der Messaufbau ist. Wenn man dir helfen soll musst du uns mitteilen wie dein Messaufbau ist und was du eingestellt hast.
Auf Seite 26 rechts unten steht auch wann man den N benötigt. Den braucht man bei ZL-PE sonst nicht .
Gruß Maik
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 955
- Registriert: Freitag 28. September 2007, 20:56
Re: Schleifenimpedanzmessung
Hallo zusammen!
Dieses Profitest - Prüfgerät kann die Schleifenimpedanz auch zwischen des Phasen messen. Im Auswahlmenü die entsprechenden Phasen auswählen und los geht's.
Die Frage mit dem Schuko - Aufsatz sollte sich eigentlich nicht stellen, denn der Aufsatz "Pro A3 II" mit 2 bzw. 3 Messkontakten ist allzu oft erforderlich. Bei jeder Drehstromsteckdose, Festanschlüssen, UV's ... ist dieser erforderlich.
Gruß Markus
Dieses Profitest - Prüfgerät kann die Schleifenimpedanz auch zwischen des Phasen messen. Im Auswahlmenü die entsprechenden Phasen auswählen und los geht's.
Die Frage mit dem Schuko - Aufsatz sollte sich eigentlich nicht stellen, denn der Aufsatz "Pro A3 II" mit 2 bzw. 3 Messkontakten ist allzu oft erforderlich. Bei jeder Drehstromsteckdose, Festanschlüssen, UV's ... ist dieser erforderlich.
Gruß Markus
- Snippy30
- Null-Leiter
- Beiträge: 251
- Registriert: Montag 20. Juni 2016, 05:49
Re: Schleifenimpedanzmessung
Hier mal zwei Fotos vom Messgerät und der Fehlermeldung:
https://hauswerkmeisterei-my.sharepoint ... A?e=frEwgi
https://hauswerkmeisterei-my.sharepoint ... Q?e=ysKG0Q
https://hauswerkmeisterei-my.sharepoint ... A?e=frEwgi
https://hauswerkmeisterei-my.sharepoint ... Q?e=ysKG0Q
- SPS
- Beiträge: 6023
- Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
- Kontaktdaten:
Re: Schleifenimpedanzmessung
Hallo,
ich verstehe die Anzeige so, das du keine Spannung an den Kontakten hast. Sicherung aus ...?
Oder eben die falsche Messleitung.
Was passiert wenn du bei dem Adapter mal Messung Zi (L_N) entstellst?
ich verstehe die Anzeige so, das du keine Spannung an den Kontakten hast. Sicherung aus ...?
Oder eben die falsche Messleitung.
Was passiert wenn du bei dem Adapter mal Messung Zi (L_N) entstellst?
Mit freundlichem Gruß sps
- Snippy30
- Null-Leiter
- Beiträge: 251
- Registriert: Montag 20. Juni 2016, 05:49
Re: Schleifenimpedanzmessung
Ich habe diese Meldung auch, wenn ich zwischen einem Spannungsführenden Außenleiter und dem PE messen möchte. Bei der Messung der Netzimpedanz weiß ich dies im Moment nicht. Probiere es aber mal aus.