Übergangswiderstand von Klemmstellen ep 1/2020
- SPS
- Beiträge: 6031
- Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
- Kontaktdaten:
Übergangswiderstand von Klemmstellen ep 1/2020
Übergangswiderstand von Klemmstellen ep 1/2020
Nur kurzzeitig frei zugänglich
https://www.elektropraktiker.de/nc/fach ... mmstellen/
Da gibt es den alten Richtwert < 1Ohm, dann in einigen Beiträgen Übergangswiderstand 0,1 Ohm mal 2 Klemmstellen. Dann das Fachbuch mit Widerstand von 1 m Leitung und zu guter Letzt die Meinung des Verfassers des Fachbeitrags hier.
Nur kurzzeitig frei zugänglich
https://www.elektropraktiker.de/nc/fach ... mmstellen/
Da gibt es den alten Richtwert < 1Ohm, dann in einigen Beiträgen Übergangswiderstand 0,1 Ohm mal 2 Klemmstellen. Dann das Fachbuch mit Widerstand von 1 m Leitung und zu guter Letzt die Meinung des Verfassers des Fachbeitrags hier.
Mit freundlichem Gruß sps
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 109
- Registriert: Donnerstag 14. Februar 2019, 20:33
Re: Übergangswiderstand von Klemmstellen ep 1/2020
Hallo sps
Der Autor erklärt es soweit richtig. Ob <1Ohm oder laut Tabelle A.1 beide Angaben hatten / haben etwas gemeinsam nämlich "sollten nicht höher sein". Also eher ein Richtwert als eine Vorgabe. Und wenn du in die Tabelle A.1 kuckst ist die frühere Angabe <1 Ohm etwas pauschaler wie die aktuelle. Es gibt eben durchaus Querschnitte und Längen die unter 1 Ohm überhaupt nicht zulassen.
Es soll ja bei der Messung nur darum gehen, dass der Schutzleiter nicht nur unterm Gerät liegt. Das kann man mit der Tabelle etwas besser abschätzen. Wenn man aber genug Erfahrung hat kommt man auch mit <1Ohm zurecht, den dann weiß man das auch Werte darüber i.O. sind.
Gruß Maik
Der Autor erklärt es soweit richtig. Ob <1Ohm oder laut Tabelle A.1 beide Angaben hatten / haben etwas gemeinsam nämlich "sollten nicht höher sein". Also eher ein Richtwert als eine Vorgabe. Und wenn du in die Tabelle A.1 kuckst ist die frühere Angabe <1 Ohm etwas pauschaler wie die aktuelle. Es gibt eben durchaus Querschnitte und Längen die unter 1 Ohm überhaupt nicht zulassen.
Es soll ja bei der Messung nur darum gehen, dass der Schutzleiter nicht nur unterm Gerät liegt. Das kann man mit der Tabelle etwas besser abschätzen. Wenn man aber genug Erfahrung hat kommt man auch mit <1Ohm zurecht, den dann weiß man das auch Werte darüber i.O. sind.
Gruß Maik
- SPS
- Beiträge: 6031
- Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
- Kontaktdaten:
Re: Übergangswiderstand von Klemmstellen ep 1/2020
Maik,
ich hatte in alten Beitrgen als Übergangswiderstand 0,1 Ohm mal 2 Kontakte
Also 0,2 Ohm + Widerstand nach Querschnitt und Länge.
Damit komme ich in der Anlagenprüfung oft so gerade hin.
Mit noch geringeren Übergangswiderstand wird das nichts.
ich hatte in alten Beitrgen als Übergangswiderstand 0,1 Ohm mal 2 Kontakte
Also 0,2 Ohm + Widerstand nach Querschnitt und Länge.
Damit komme ich in der Anlagenprüfung oft so gerade hin.
Mit noch geringeren Übergangswiderstand wird das nichts.
Mit freundlichem Gruß sps
- SPS
- Beiträge: 6031
- Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
- Kontaktdaten:
Re: Übergangswiderstand von Klemmstellen ep 1/2020
Hallo zusammen,
habe mal eine praktische Messung an einer 3 Fach Steckdose der Festen Installation durchgeführt.
Streckenweise Messen.
Links > Mitte 0,04 Ohm, also gut.
Rechts > Mitte 0,16 Ohm, noch unter 1 Ohm und unter dem Wert nach Übergangswiderstand von 0,2 Ohm wie er in einigen Fachbeiträgen zu finden ist.
Links >Rechts 0,19 Ohm
Ich vermute dennoch einen Fehler zwischen Rechts und Mitte.
Noch Akzeptabel?
Ps. geht nur um die 3 Steckdosen untereinander nicht der Weg zur Verteilung.
Da habe ich bei 5 - 10 m zum Verteiler von der rechten Steckdose 0,16 Ohm
habe mal eine praktische Messung an einer 3 Fach Steckdose der Festen Installation durchgeführt.
Streckenweise Messen.
Links > Mitte 0,04 Ohm, also gut.
Rechts > Mitte 0,16 Ohm, noch unter 1 Ohm und unter dem Wert nach Übergangswiderstand von 0,2 Ohm wie er in einigen Fachbeiträgen zu finden ist.
Links >Rechts 0,19 Ohm
Ich vermute dennoch einen Fehler zwischen Rechts und Mitte.
Noch Akzeptabel?
Ps. geht nur um die 3 Steckdosen untereinander nicht der Weg zur Verteilung.
Da habe ich bei 5 - 10 m zum Verteiler von der rechten Steckdose 0,16 Ohm
Mit freundlichem Gruß sps
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 710
- Registriert: Freitag 16. Dezember 2016, 21:37
- Wohnort: im Norden
Re: Übergangswiderstand von Klemmstellen ep 1/2020
Hallo SPS
die 0,16 Ohm erzeugen bei Volllast mit 16 A über 40 Watt in Wärme. Das ist nicht gut.
Meiner Meinung nach sollten Übergangswiderstände so klein wie möglich sein.
Das Messen der Übergangswiderstände ist meiner Meinung nach das eigentliche Problem. Im gesamten Widerstand des Leiters verschwindet der Übergangswiderstand eines korrekten Anschlusses doch vollständig. Wenn nicht einmal die Länge des Kabels bekannt ist, fällt auch ein schlechter Kontakt nicht auf. Ich vergleiche dann die Widerstände der Adern miteinander.
Ich bin mit der Variante: „eine Klemmstelle darf den Widerstand eines Meters des angeschlossenen Kabel aufweisen“ bis jetzt ganz gut gefahren. Was für mich bedeutet, dass wenn der Messwert nur ein bisschen über dem zu erwartetem Widerstand der Leitung liegt, ich schon genauer nachschaue.
die 0,16 Ohm erzeugen bei Volllast mit 16 A über 40 Watt in Wärme. Das ist nicht gut.
Meiner Meinung nach sollten Übergangswiderstände so klein wie möglich sein.
Das Messen der Übergangswiderstände ist meiner Meinung nach das eigentliche Problem. Im gesamten Widerstand des Leiters verschwindet der Übergangswiderstand eines korrekten Anschlusses doch vollständig. Wenn nicht einmal die Länge des Kabels bekannt ist, fällt auch ein schlechter Kontakt nicht auf. Ich vergleiche dann die Widerstände der Adern miteinander.
Ich bin mit der Variante: „eine Klemmstelle darf den Widerstand eines Meters des angeschlossenen Kabel aufweisen“ bis jetzt ganz gut gefahren. Was für mich bedeutet, dass wenn der Messwert nur ein bisschen über dem zu erwartetem Widerstand der Leitung liegt, ich schon genauer nachschaue.
Gruß Jens
- SPS
- Beiträge: 6031
- Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
- Kontaktdaten:
Re: Übergangswiderstand von Klemmstellen ep 1/2020
Hallo Jens,
die Messung vom Verteiler ist für mich mit 0,16 mehr als OK
In dem Fachbuch
Dipl.-Ing. Karl Donath, Dipl.-Ing. Christian Orgel,
Dipl.-Ing. Rainer Rottmann
Handbuch Prüfung ortsfester elektrischer Anlagen und Betriebsmittel Prüfabläufe, Grenz- und Richtwerte gem. DIN VDE 0100-600 und 0105-100 für die Prüfung vor Ort
2. überarbeitete Auflage
Steht als Beispiel
Da sollte rechts und Links gleich ein.
die Messung vom Verteiler ist für mich mit 0,16 mehr als OK
In dem Fachbuch
Dipl.-Ing. Karl Donath, Dipl.-Ing. Christian Orgel,
Dipl.-Ing. Rainer Rottmann
Handbuch Prüfung ortsfester elektrischer Anlagen und Betriebsmittel Prüfabläufe, Grenz- und Richtwerte gem. DIN VDE 0100-600 und 0105-100 für die Prüfung vor Ort
2. überarbeitete Auflage
Steht als Beispiel
Auffällig ist für mich der Widerstand zwischen den 3 Steckdosen.Übergangswiderstand max, 0,1 Ohm je Klemmstelle.
RPE = R' x l + 2 x Rü
Da sollte rechts und Links gleich ein.
Mit freundlichem Gruß sps
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 710
- Registriert: Freitag 16. Dezember 2016, 21:37
- Wohnort: im Norden
Re: Übergangswiderstand von Klemmstellen ep 1/2020
Hallo SPS
0,1 Ohm pro Klemmstelle halte ich für viel zu hoch. Wenn du dir mal vorstellst, wie viele Klemmstellen vom Ortsnetztrafo bis zu deiner Steckdose hin und zurück vorhanden sind. Es müsste sich ein entsprechender Netzinnenwiderstand messen lassen. Die Messwerte sind jedoch viel besser.
Eine Aussage mit einem festen Wert des Übergangswiderstands halte ich für problematisch. Einfach wegen der Kontakterwärmung, die aus dem Widerstand entsteht. Es kann nur richtig sein, dass wenn mehr Strom durch eine Leitung fliesen soll, dass die Verbindungen entsprechend weniger Übergangswiderstand aufweisen müssen. Beim zulässigen Stromfluss darf auch keine unzulässige Erwärmung auftreten.
0,1 Ohm pro Klemmstelle halte ich für viel zu hoch. Wenn du dir mal vorstellst, wie viele Klemmstellen vom Ortsnetztrafo bis zu deiner Steckdose hin und zurück vorhanden sind. Es müsste sich ein entsprechender Netzinnenwiderstand messen lassen. Die Messwerte sind jedoch viel besser.
Eine Aussage mit einem festen Wert des Übergangswiderstands halte ich für problematisch. Einfach wegen der Kontakterwärmung, die aus dem Widerstand entsteht. Es kann nur richtig sein, dass wenn mehr Strom durch eine Leitung fliesen soll, dass die Verbindungen entsprechend weniger Übergangswiderstand aufweisen müssen. Beim zulässigen Stromfluss darf auch keine unzulässige Erwärmung auftreten.
Gruß Jens
- SPS
- Beiträge: 6031
- Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
- Kontaktdaten:
Re: Übergangswiderstand von Klemmstellen ep 1/2020
Hallo,
ich hatte es nach der Beispielrechnung dau so verstanden, das max. 2 Klemmstellen mit 0,1 Ohm berechnet werden.
Nicht jede Dosenklemme einzeln. Da kennt kaum einer die Anzahl der Klemmen in der Anlage.
ich hatte es nach der Beispielrechnung dau so verstanden, das max. 2 Klemmstellen mit 0,1 Ohm berechnet werden.
Nicht jede Dosenklemme einzeln. Da kennt kaum einer die Anzahl der Klemmen in der Anlage.
Mit freundlichem Gruß sps
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 209
- Registriert: Freitag 5. Februar 2016, 07:10
Re: Übergangswiderstand von Klemmstellen ep 1/2020
Würde meinen, dass die Klemmstellen eher auf die Kontaktierung des Messgeräts zielen.
Mit welchem Prüfstrom die Steckdosenkombination gemessen? Solch einen Befund würde ich mit nochmaligem Stecken des Messgeräts und wenn möglich 10A-Messung nachprüfen. Bleiben die 0,19 Ohm bestehen, defekt da unplausibeler Wert mit Gefahrenpotential.
Mit welchem Prüfstrom die Steckdosenkombination gemessen? Solch einen Befund würde ich mit nochmaligem Stecken des Messgeräts und wenn möglich 10A-Messung nachprüfen. Bleiben die 0,19 Ohm bestehen, defekt da unplausibeler Wert mit Gefahrenpotential.
- SPS
- Beiträge: 6031
- Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
- Kontaktdaten:
Re: Übergangswiderstand von Klemmstellen ep 1/2020
Hallo OChatter,
hatte das auch erst für die Prüfstrippen gesehen.
Die 10 A Messung ist eine Option für die Geräteprüfung.
In Anlagen wegen Brandgefahr nicht zu Verwenden.
Kann auch kein Gerät für die Prüfung nach VDE 0100-600 das ich Kenne.
Edit
Hier noch einen freien Fachbeitrag.
https://www.fbz-e.de/downloads/info/201 ... MP_A_3.pdf
Bild 6 zeigt einen Wert von 0,05Ω an 2 Steckdosen Nebeneinander.
Das wären bei mir mit 0,04 Ω von meiner Linken Steckdose zur Mittleren Steckdose vergleichbar.
Da hier eine Leitungslänge, von einigen cm kaum Relevant ist, ist das der Übergangswiderstand.
Das ist mehr als nach 1 m Leitungslänge.
Übertrage ich diesen Wert auf die Strecke Rechte Steckdose zur Verteilung, mit ca. 4 Geschätzten Klemmen Komme ich etwa auf die 0,16 Ohm Also Ok.
Nur die Steckdose Mitte > Rechts passt nicht zu den Werten.
hatte das auch erst für die Prüfstrippen gesehen.
Die 10 A Messung ist eine Option für die Geräteprüfung.
In Anlagen wegen Brandgefahr nicht zu Verwenden.
Kann auch kein Gerät für die Prüfung nach VDE 0100-600 das ich Kenne.
Edit
Hier noch einen freien Fachbeitrag.
https://www.fbz-e.de/downloads/info/201 ... MP_A_3.pdf
Bild 6 zeigt einen Wert von 0,05Ω an 2 Steckdosen Nebeneinander.
Das wären bei mir mit 0,04 Ω von meiner Linken Steckdose zur Mittleren Steckdose vergleichbar.
Da hier eine Leitungslänge, von einigen cm kaum Relevant ist, ist das der Übergangswiderstand.
Das ist mehr als nach 1 m Leitungslänge.
Übertrage ich diesen Wert auf die Strecke Rechte Steckdose zur Verteilung, mit ca. 4 Geschätzten Klemmen Komme ich etwa auf die 0,16 Ohm Also Ok.
Nur die Steckdose Mitte > Rechts passt nicht zu den Werten.
Zuletzt geändert von SPS am Sonntag 16. Februar 2020, 17:26, insgesamt 2-mal geändert.
Mit freundlichem Gruß sps