LS-Kammschiene 35mm²
- Elt-Onkel
- Null-Leiter
- Beiträge: 7748
- Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
- Kontaktdaten:
Re: LS-Kammschiene 35mm²
Hallo,
in dem zu realisierenden Projekt liegt ein Kabelkanal in 3 mm Abstand zu den LS.
Steckt man die 90° abgewinkelten, unisolierten Kammschienen in die LS,
passt es gerade so hin.
Ein LS hat nunmal ca. 85 mm Basistiefe.
O.K., man hätte auch KFZ-Stecksicherungen nehmen können.
Da fand ich aber dann die Verwendung von LS sinnvoller,
und für das Jahr 2019 angemessener.
…
.
in dem zu realisierenden Projekt liegt ein Kabelkanal in 3 mm Abstand zu den LS.
Steckt man die 90° abgewinkelten, unisolierten Kammschienen in die LS,
passt es gerade so hin.
Ein LS hat nunmal ca. 85 mm Basistiefe.
O.K., man hätte auch KFZ-Stecksicherungen nehmen können.
Da fand ich aber dann die Verwendung von LS sinnvoller,
und für das Jahr 2019 angemessener.
…
.
- Elt-Onkel
- Null-Leiter
- Beiträge: 7748
- Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
- Kontaktdaten:
Re: LS-Kammschiene 35mm²
Hallo,
so sieht es dann fertig (vor der Verdrahtung) aus.
…
.
so sieht es dann fertig (vor der Verdrahtung) aus.
…
.
- Elt-Onkel
- Null-Leiter
- Beiträge: 7748
- Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
- Kontaktdaten:
Re: LS-Kammschiene 35mm²
Hallo,
und so im Auslieferungszustand:
.
und so im Auslieferungszustand:
.
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 2222
- Registriert: Sonntag 12. November 2006, 21:40
- Wohnort: Köln
Re: LS-Kammschiene 35mm²
Für meinen Geschmack ist das Gehäuse deutlich zu klein!
- Elt-Onkel
- Null-Leiter
- Beiträge: 7748
- Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
- Kontaktdaten:
Re: LS-Kammschiene 35mm²
Hallo,
na, selbstverständlich.
Aber es kam auf jeden Millimeter an.
Der Container hat einfach eine fixe Endgröße.
Mehr Platz ist nicht vorhanden.
Dann muß man mit dem auskommen, was man zur Verfügung hat.
Das bedeutete mehrere Klimmzüge.
Die Vorgabe war ein 60 cm x 40 cm Gehäuse für alle Spannungen,
incl. ISO-Wächter und Phasenwächter.
Von der Abführung der Verlustleistung wollen wir mal nicht reden.
Ich werde die Temperatur messen.
Der Aufwand war gigantisch.
Es sind mehrere hundert Ingenieurstunden und Facharbeiterstunden im Projekt.
Die Kosten sind natürlich utopisch.
Das darf man gar nicht rechnen.
Betriebswirtschaftlich wahrscheinlich eine glatte 5.
Im Gegenwert der investierten Ingenieur- und Facharbeiterstunden hätte man auch einen neuen VW-Golf kaufen können.
Das Material fällt dann nicht ins Gewicht.
Sowas klappt nur, wenn man Ruhe hat, und keine Frau am Meckern ist.
..
na, selbstverständlich.
Aber es kam auf jeden Millimeter an.
Der Container hat einfach eine fixe Endgröße.
Mehr Platz ist nicht vorhanden.
Dann muß man mit dem auskommen, was man zur Verfügung hat.
Das bedeutete mehrere Klimmzüge.
Die Vorgabe war ein 60 cm x 40 cm Gehäuse für alle Spannungen,
incl. ISO-Wächter und Phasenwächter.
Von der Abführung der Verlustleistung wollen wir mal nicht reden.
Ich werde die Temperatur messen.
Der Aufwand war gigantisch.
Es sind mehrere hundert Ingenieurstunden und Facharbeiterstunden im Projekt.
Die Kosten sind natürlich utopisch.
Das darf man gar nicht rechnen.
Betriebswirtschaftlich wahrscheinlich eine glatte 5.
Im Gegenwert der investierten Ingenieur- und Facharbeiterstunden hätte man auch einen neuen VW-Golf kaufen können.
Das Material fällt dann nicht ins Gewicht.
Sowas klappt nur, wenn man Ruhe hat, und keine Frau am Meckern ist.
..
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 2222
- Registriert: Sonntag 12. November 2006, 21:40
- Wohnort: Köln
Re: LS-Kammschiene 35mm²
Ich dachte dabei handelt es sich um dein Freizeit/Hobby Vergnügen????
- Tobi P.
- Beiträge: 1906
- Registriert: Sonntag 18. November 2007, 13:46
- Wohnort: 41516 Grevenbroich
Re: LS-Kammschiene 35mm²
Moin,
Und das man das hinterher wieder abbauen und neumachen muss weil die Grenzübertemperaturberechnung aufgrund des zu kleinen Gehäuses nicht hinhaut und der TÜV das so nicht abnimmt kennt man ja auch irgendwoher
Gruß Tobi
diese Aussage in Verbindung mit dem kleinen Schaltschränkchen auf dem Foto erklärt die regelmässigen immensen Bauverzögerungen und Kostensteigerungen auf Baustellen an denen Ingenieurbüros beteiligt sind
Und das man das hinterher wieder abbauen und neumachen muss weil die Grenzübertemperaturberechnung aufgrund des zu kleinen Gehäuses nicht hinhaut und der TÜV das so nicht abnimmt kennt man ja auch irgendwoher
Gruß Tobi
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 106
- Registriert: Samstag 4. Juli 2015, 10:40
Re: LS-Kammschiene 35mm²
Das kenne ich auch sodiese Aussage in Verbindung mit dem kleinen Schaltschränkchen auf dem Foto erklärt die regelmässigen immensen Bauverzögerungen und Kostensteigerungen auf Baustellen an denen Ingenieurbüros beteiligt sind
Wobei ich auch kein Freund von Batterie und Einspeise(fremd)Spannung in einem Gehäuse bin, das hat und braucht nicht zusammen zu sein.