Hallo zusammen,
ich habe das Prüfprotokoll gefunden.
https://wfe-shop.de/index.php/pruefprot ... marke.html
Wozu steht R-Iso einmal im ersten Teil der Tabelle mit 2 Feldern und zusätzlich im unteren Teil ausführlich für jede Verbindung?
Pruefprotokoll ZVEH
- SPS
- Beiträge: 6028
- Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
- Kontaktdaten:
Pruefprotokoll ZVEH
Mit freundlichem Gruß sps
-
- Beiträge: 13786
- Registriert: Montag 10. Januar 2005, 23:57
Re: Pruefprotokoll ZVEH
Moin SPS,
ich könnte mir vorstellen, dass "oben" die Zusammenfassung gemeint ist.
Gruß Olaf
ich könnte mir vorstellen, dass "oben" die Zusammenfassung gemeint ist.
Gruß Olaf
Dies ist keine rechtsverbindliche Auskunft sondern meine Meinung bzw. mein Tipp für den Bereich der Bundesrepublik Deutschland! Die einschlägigen Normen/Vorschriften (z. B. DIN, VDE, TAB, DGUV, TRBS, BekBS, NAV, EN, LBO, LAR, ArbStättV, BetrSichV, ProdSG, ...) sind zu beachten. Ein Rechtsanspruch kann hieraus nicht abgeleitet werden. Die Nennung von Fundstellen in Regelwerken stellt keine Rechtsberatung sondern nur die Sichtweise des Verfassers dar.
Für elektrotechnische Laien gilt: Dieser Beitrag erläutert die technischen Zusammenhänge. Die Umsetzung obliegt den konzessionierten Fachbetrieben (§13(2)NAV).
"Wer eine Handlung begeht, der übernimmt auch alle daraus folgende Pflichten." §33 I-3 prALR 1794
Für elektrotechnische Laien gilt: Dieser Beitrag erläutert die technischen Zusammenhänge. Die Umsetzung obliegt den konzessionierten Fachbetrieben (§13(2)NAV).
"Wer eine Handlung begeht, der übernimmt auch alle daraus folgende Pflichten." §33 I-3 prALR 1794
- SPS
- Beiträge: 6028
- Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
- Kontaktdaten:
Re: Pruefprotokoll ZVEH
Danke Olaf,
nur was soll dann in die Zusammenfassung ? Der ungünstigste Wert ..?
Eigenlich Doppelt eingetragen.
nur was soll dann in die Zusammenfassung ? Der ungünstigste Wert ..?
Eigenlich Doppelt eingetragen.
Mit freundlichem Gruß sps
-
- Beiträge: 13786
- Registriert: Montag 10. Januar 2005, 23:57
Re: Pruefprotokoll ZVEH
Moin SPS,
viele Fragen.
Das Protokoll ist für Erst- und auch für Wiederholungsprüfungen. Vielleicht stammt daher der Gedanke des Autors? Zumindest ist die Erkenntnis eingekehrt, dass auch die Netzinnenimpedanz benötigt wird. Beim RCD fehlt jedoch, dass beim Typ B der AC- und auch der DC-Teil zu prüfen sind. Für den öffentlichen Dienst ist das Protokoll auch nicht geeignet, da der Hinweis auf die DGUV Vorschrift 4 fehlt.
Wenn man sucht, dann wird man immer fündig. Stellt sich nur die Frage, was macht davon Sinn.
Gruß Olaf, der gerne eigene (speziell zugeschnittene) Protokolle verwendet
viele Fragen.
Das Protokoll ist für Erst- und auch für Wiederholungsprüfungen. Vielleicht stammt daher der Gedanke des Autors? Zumindest ist die Erkenntnis eingekehrt, dass auch die Netzinnenimpedanz benötigt wird. Beim RCD fehlt jedoch, dass beim Typ B der AC- und auch der DC-Teil zu prüfen sind. Für den öffentlichen Dienst ist das Protokoll auch nicht geeignet, da der Hinweis auf die DGUV Vorschrift 4 fehlt.
Wenn man sucht, dann wird man immer fündig. Stellt sich nur die Frage, was macht davon Sinn.
Gruß Olaf, der gerne eigene (speziell zugeschnittene) Protokolle verwendet
Dies ist keine rechtsverbindliche Auskunft sondern meine Meinung bzw. mein Tipp für den Bereich der Bundesrepublik Deutschland! Die einschlägigen Normen/Vorschriften (z. B. DIN, VDE, TAB, DGUV, TRBS, BekBS, NAV, EN, LBO, LAR, ArbStättV, BetrSichV, ProdSG, ...) sind zu beachten. Ein Rechtsanspruch kann hieraus nicht abgeleitet werden. Die Nennung von Fundstellen in Regelwerken stellt keine Rechtsberatung sondern nur die Sichtweise des Verfassers dar.
Für elektrotechnische Laien gilt: Dieser Beitrag erläutert die technischen Zusammenhänge. Die Umsetzung obliegt den konzessionierten Fachbetrieben (§13(2)NAV).
"Wer eine Handlung begeht, der übernimmt auch alle daraus folgende Pflichten." §33 I-3 prALR 1794
Für elektrotechnische Laien gilt: Dieser Beitrag erläutert die technischen Zusammenhänge. Die Umsetzung obliegt den konzessionierten Fachbetrieben (§13(2)NAV).
"Wer eine Handlung begeht, der übernimmt auch alle daraus folgende Pflichten." §33 I-3 prALR 1794