LS-Kammschiene 35mm²
- Elt-Onkel
- Null-Leiter
- Beiträge: 7751
- Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
- Kontaktdaten:
LS-Kammschiene 35mm²
Hallo,
bei Kleinspannung kommen schnell große Ströme zusammen.
Wie schön, daß neuerdings alle LS oben und unten zweifach bestückt werden können.
Ich habe die dreifache Variante gewählt.
So sind es 35mm² querrüber.
Aber Achtung, die Anschlußfahnen sind nur 3 x 6 mm².
…
.
bei Kleinspannung kommen schnell große Ströme zusammen.
Wie schön, daß neuerdings alle LS oben und unten zweifach bestückt werden können.
Ich habe die dreifache Variante gewählt.
So sind es 35mm² querrüber.
Aber Achtung, die Anschlußfahnen sind nur 3 x 6 mm².
…
.
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 2225
- Registriert: Sonntag 12. November 2006, 21:40
- Wohnort: Köln
Re: LS-Kammschiene 35mm²
Wenn du jetzt noch erklärst, wie du da 240A eingespeist bekommsts, und wo die Verlustleitung hinn soll....
- Elt-Onkel
- Null-Leiter
- Beiträge: 7751
- Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
- Kontaktdaten:
Re: LS-Kammschiene 35mm²
Hallo,
das ist ja gerade der Trick dabei, die Verlustleistung so klein, wie möglich zu halten.
Wir reden hier von 24 V Kleinspannung.
Da ist jedes mm²-Kupfer von Bedeutung.
Man kann also nicht 3 x 80 A = 240 A ansetzen.
Bei dem obigen Konstrukt wird mit 125 A eingespeist.
Hier erstmal mit zwei LS zu 63 A.
Später könnte man eine 12.Einheit (Einspeisestelle) daneben bauen.
Die großen Verbraucher werden ohnehin über ANL-Sicherungen angeschlossen.
…
das ist ja gerade der Trick dabei, die Verlustleistung so klein, wie möglich zu halten.
Wir reden hier von 24 V Kleinspannung.
Da ist jedes mm²-Kupfer von Bedeutung.
Man kann also nicht 3 x 80 A = 240 A ansetzen.
Bei dem obigen Konstrukt wird mit 125 A eingespeist.
Hier erstmal mit zwei LS zu 63 A.
Später könnte man eine 12.Einheit (Einspeisestelle) daneben bauen.
Die großen Verbraucher werden ohnehin über ANL-Sicherungen angeschlossen.
…
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 710
- Registriert: Freitag 16. Dezember 2016, 21:37
- Wohnort: im Norden
- Elt-Onkel
- Null-Leiter
- Beiträge: 7751
- Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
- Kontaktdaten:
Re: LS-Kammschiene 35mm²
Hallo,
da könnte man drauf antworten:
An der Zugentlastung.
Aber wahrscheinlich ist die Frage anders gemeint:
Wo werden die Adern aufgeklemmt ?
Momentan an den beiden LS 63A.
Später mal an der Einspeisestelle (TE Nummer 12).
…
da könnte man drauf antworten:
An der Zugentlastung.
Aber wahrscheinlich ist die Frage anders gemeint:
Wo werden die Adern aufgeklemmt ?
Momentan an den beiden LS 63A.
Später mal an der Einspeisestelle (TE Nummer 12).
…
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 514
- Registriert: Samstag 26. Januar 2019, 11:57
Re: LS-Kammschiene 35mm²
Hallo,
es gibt anscheinend auch fertige Kammschienen mit 35mm²:
Hager KB399Q
es gibt anscheinend auch fertige Kammschienen mit 35mm²:
Hager KB399Q
- Tobi P.
- Beiträge: 1906
- Registriert: Sonntag 18. November 2007, 13:46
- Wohnort: 41516 Grevenbroich
Re: LS-Kammschiene 35mm²
Moin,
na ich weiss nicht - ich hätte da eher mit einem Sammelschienensystem (zb Mini-PLS von Rittal) gearbeitet und die LSS mittels Geräteadapter montiert und eingespeist. Das wäre eine saubere Lösung mit problemloser Nachrüstbarkeit weiterer Komponenten und vor allem Einspeisung auch über größere Querschnitte mittels Einspeiseadapter. Das hier sieht dagegen irgendwie reichlich.....gebastelt aus.
Gruß Tobi
na ich weiss nicht - ich hätte da eher mit einem Sammelschienensystem (zb Mini-PLS von Rittal) gearbeitet und die LSS mittels Geräteadapter montiert und eingespeist. Das wäre eine saubere Lösung mit problemloser Nachrüstbarkeit weiterer Komponenten und vor allem Einspeisung auch über größere Querschnitte mittels Einspeiseadapter. Das hier sieht dagegen irgendwie reichlich.....gebastelt aus.
Gruß Tobi
- Elt-Onkel
- Null-Leiter
- Beiträge: 7751
- Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
- Kontaktdaten:
- Elt-Onkel
- Null-Leiter
- Beiträge: 7751
- Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
- Kontaktdaten:
Re: LS-Kammschiene 35mm²
Hallo,
Da gibt es nix 'von der Stange'.
…
Bei 2 mm Auftragsdicke ?Tobi P. hat geschrieben: ↑Sonntag 29. Dezember 2019, 15:39 Moin,
na ich weiss nicht - ich hätte da eher mit einem Sammelschienensystem (zb Mini-PLS von Rittal) gearbeitet und die LSS mittels Geräteadapter montiert und eingespeist. Das wäre eine saubere Lösung mit problemloser Nachrüstbarkeit weiterer Komponenten und vor allem Einspeisung auch über größere Querschnitte mittels Einspeiseadapter. Das hier sieht dagegen irgendwie reichlich.....gebastelt aus.
Da gibt es nix 'von der Stange'.
…
- Tobi P.
- Beiträge: 1906
- Registriert: Sonntag 18. November 2007, 13:46
- Wohnort: 41516 Grevenbroich
Re: LS-Kammschiene 35mm²
Moin,
das wird auch nicht "mit 2mm Auftragsdicke" realisiert. Da kommt auf die Montageplatte bzw. das Trägergerüst im Schaltschrank ein mehrpoliges Sammelschienensystem, darauf ein Geräteadapter und auf den Geräteadapter der LSS bzw. der Sicherungshalter. Diese Systeme sind eigentlich für Drehstromverteilung gedacht, kann man mit entsprechender Beschaltung aber auch für Gleichstromsysteme verwenden.
Dass das eine gewisse Montagehöhe erfordert versteht sich von selbst, die muss man im vorhinein entsprechend einplanen. Ich würde die hier gezeigte Lösung keinem Kunden verkaufen.
Gruß Tobi
das wird auch nicht "mit 2mm Auftragsdicke" realisiert. Da kommt auf die Montageplatte bzw. das Trägergerüst im Schaltschrank ein mehrpoliges Sammelschienensystem, darauf ein Geräteadapter und auf den Geräteadapter der LSS bzw. der Sicherungshalter. Diese Systeme sind eigentlich für Drehstromverteilung gedacht, kann man mit entsprechender Beschaltung aber auch für Gleichstromsysteme verwenden.
Dass das eine gewisse Montagehöhe erfordert versteht sich von selbst, die muss man im vorhinein entsprechend einplanen. Ich würde die hier gezeigte Lösung keinem Kunden verkaufen.
Gruß Tobi