Not-Aus-Schalter Bis 16A, Unteprutz?
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 514
- Registriert: Samstag 26. Januar 2019, 11:57
Not-Aus-Schalter Bis 16A, Unteprutz?
Moin,
es gibt Not-Aus-Schalter mit 16A Belastbarkeit in Aufputzausführung:
https://www.voelkner.de/products/43815/ ... -1St..html
Gibt es sowas auch für unterputz?
Ergänzend dazu die Frage:
https://asset.conrad.com/media10/add/16 ... 5-1-st.pdf
Bemessungsstrom Ie: 16(10)A 10(6)A
Kann mir jemand verraten was es mit dem 16(10)A auf sich hat?
es gibt Not-Aus-Schalter mit 16A Belastbarkeit in Aufputzausführung:
https://www.voelkner.de/products/43815/ ... -1St..html
Gibt es sowas auch für unterputz?
Ergänzend dazu die Frage:
https://asset.conrad.com/media10/add/16 ... 5-1-st.pdf
Bemessungsstrom Ie: 16(10)A 10(6)A
Kann mir jemand verraten was es mit dem 16(10)A auf sich hat?
- Elt-Onkel
- Null-Leiter
- Beiträge: 7756
- Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
- Kontaktdaten:
Re: Not-Aus-Schalter Bis 16A, Unteprutz?
Hallo,
ich kenne das so, daß der hohe Strom der Dauerstrom ist, und der niedrige Wert der Schaltstrom ist.
Von Jung gab es mal UP Not-Aus-Schalter mit Glasscheibe zum Einschlagen.
UP mit Drehknopf kenne ich nicht.
…
ich kenne das so, daß der hohe Strom der Dauerstrom ist, und der niedrige Wert der Schaltstrom ist.
Von Jung gab es mal UP Not-Aus-Schalter mit Glasscheibe zum Einschlagen.
UP mit Drehknopf kenne ich nicht.
…
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 640
- Registriert: Sonntag 3. Oktober 2004, 05:05
- Kontaktdaten:
Re: Not-Aus-Schalter Bis 16A, Unteprutz?
Den Einsatz in einen entsprechende Zentraleinsatz basteln. Sollte es von jedem Schaltermaterialhersteller geben wie z.B. Busch-Jaeger Zentralscheibe aws 2533-214
Lutz
Lutz
- Wulff
- Null-Leiter
- Beiträge: 985
- Registriert: Freitag 2. Mai 2014, 17:34
Re: Not-Aus-Schalter Bis 16A, Unteprutz?
Naja, das ist dann die Öffnung mit 22,5er Bohrung drin, für Befehlsgeräte von Eaton, Siemens usw.
Die Kontaktelemente haben aber alle 6A statt 16A....
Also Obacht!
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 514
- Registriert: Samstag 26. Januar 2019, 11:57
Re: Not-Aus-Schalter Bis 16A, Unteprutz?
Eben, ich habe die Einsätze bisher nicht mit 16A Belastbarkeit gefunden.. Weiß jemand ob es da was gibt?
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 459
- Registriert: Montag 31. März 2014, 11:26
- Wohnort: Sachsen/Erzgebirge
Re: Not-Aus-Schalter Bis 16A, Unteprutz?
Ich frage mich gerade, ob man wirklich mit einem "Not-Aus" Schalter den Laststromkreis 16A unterbrechen will...
(...und ich frage mich lieber nicht, was dann bei Wiedereinschalten passieren wird.)
(...und ich frage mich lieber nicht, was dann bei Wiedereinschalten passieren wird.)
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 514
- Registriert: Samstag 26. Januar 2019, 11:57
Re: Not-Aus-Schalter Bis 16A, Unteprutz?
Die Alternative wäre ein Unterspannungsauslöser an einem FI/LS-Schalter o.Ä.. Da passiert beim Wiedereinschalten nichts anderes als beim Wiedereinschalten eines Ausachalters..
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 640
- Registriert: Sonntag 3. Oktober 2004, 05:05
- Kontaktdaten:
Re: Not-Aus-Schalter Bis 16A, Unteprutz?
-
- Beiträge: 13786
- Registriert: Montag 10. Januar 2005, 23:57
Re: Not-Aus-Schalter Bis 16A, Unteprutz?
Moin froebel,
in VDE 0630-1 steht hierzu, dass sich der Strom in runden Klammern auf eine Motorlast mit cos(phi) von mind. 0,6 bezieht.
Gruß Olaf
Dies ist keine rechtsverbindliche Auskunft sondern meine Meinung bzw. mein Tipp für den Bereich der Bundesrepublik Deutschland! Die einschlägigen Normen/Vorschriften (z. B. DIN, VDE, TAB, DGUV, TRBS, BekBS, NAV, EN, LBO, LAR, ArbStättV, BetrSichV, ProdSG, ...) sind zu beachten. Ein Rechtsanspruch kann hieraus nicht abgeleitet werden. Die Nennung von Fundstellen in Regelwerken stellt keine Rechtsberatung sondern nur die Sichtweise des Verfassers dar.
Für elektrotechnische Laien gilt: Dieser Beitrag erläutert die technischen Zusammenhänge. Die Umsetzung obliegt den konzessionierten Fachbetrieben (§13(2)NAV).
"Wer eine Handlung begeht, der übernimmt auch alle daraus folgende Pflichten." §33 I-3 prALR 1794
Für elektrotechnische Laien gilt: Dieser Beitrag erläutert die technischen Zusammenhänge. Die Umsetzung obliegt den konzessionierten Fachbetrieben (§13(2)NAV).
"Wer eine Handlung begeht, der übernimmt auch alle daraus folgende Pflichten." §33 I-3 prALR 1794