Außerhalb des Handbereichs sind sie ziemlich eindeutig...
Jeden Tag ein neues Bild
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 1996
- Registriert: Mittwoch 11. Februar 2004, 12:17
- Kontaktdaten:
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 32
- Registriert: Montag 6. Mai 2019, 17:17
- Wohnort: Offenbach
Re: Jeden Tag ein neues Bild
In dem Thread Seltsame Ausführung von Elektroarbeiten hier im Haus wird über "möglicherweise nicht konzessionierte Ausführende" Beschwerde geführt.
Dann habe ich hier ein Paradebeispiel eines "Baustromanschlusses" in einem BV das wir "geerbt" haben. Dieser "Baustromanschluss" wurde "genau so" von einem niedergelassenen und konzessionierten Fachbetrieb ausgeführt und war über mehrere Wochen in dieser Form in Betrieb. Inzwischen ist dieses Glanzstück allerdings historisch.
Dann habe ich hier ein Paradebeispiel eines "Baustromanschlusses" in einem BV das wir "geerbt" haben. Dieser "Baustromanschluss" wurde "genau so" von einem niedergelassenen und konzessionierten Fachbetrieb ausgeführt und war über mehrere Wochen in dieser Form in Betrieb. Inzwischen ist dieses Glanzstück allerdings historisch.
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 710
- Registriert: Freitag 16. Dezember 2016, 21:37
- Wohnort: im Norden
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 706
- Registriert: Samstag 18. Februar 2006, 18:35
- Wohnort: Düsseldorf
- Kontaktdaten:
Re: Jeden Tag ein neues Bild
Nabend,
Immerhin eine Fi dran, da wusste jemand das es eine VDE gibt.
Gruß
Ralf
Immerhin eine Fi dran, da wusste jemand das es eine VDE gibt.
Gruß
Ralf
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 730
- Registriert: Montag 19. September 2016, 15:15
Re: Jeden Tag ein neues Bild
Fi eingebaut, aber keine Sicherung?
So herum hab ich es auch noch nie gesehen!
Für 6,50 Euro hätte man eine B16 und eine Hutschienen-Steckdose bekommen. Liegt aber halt wieder nicht aufm Auto, ne?
So herum hab ich es auch noch nie gesehen!
Für 6,50 Euro hätte man eine B16 und eine Hutschienen-Steckdose bekommen. Liegt aber halt wieder nicht aufm Auto, ne?
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 67
- Registriert: Donnerstag 13. August 2015, 13:12
Re: Jeden Tag ein neues Bild
Na Sicherung ist doch vorhanden am Zählerplatz vermutlich 63A
So was kenne ich leider auch von einem Brandfall wo nur die 63A Sicherung vorm Zähler als Absicherung war und in er Wohnung vom Klemmblock auf 1,5mm² Herunterhängende auf AP Steckdose ging ohne FI.
Strom wird gebraucht egal wie die den Bekommen.......
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 32
- Registriert: Montag 6. Mai 2019, 17:17
- Wohnort: Offenbach
Re: Jeden Tag ein neues Bild
Ganz so "schlimm" war es nicht. Es waren "nur" 50A nach dem SLS.
- Willi4
- Beiträge: 268
- Registriert: Montag 5. April 2010, 19:29
- Wohnort: Hessen /Baden-Württemberg die Ecke
-
- Beiträge: 13786
- Registriert: Montag 10. Januar 2005, 23:57
Re: Jeden Tag ein neues Bild
Moin zusammen,
mangels Masse an Kameraden gab es beim "Arbeitsessen" für jeden 1 Stück Torte.
Gruß Olaf
mangels Masse an Kameraden gab es beim "Arbeitsessen" für jeden 1 Stück Torte.
Gruß Olaf
Dies ist keine rechtsverbindliche Auskunft sondern meine Meinung bzw. mein Tipp für den Bereich der Bundesrepublik Deutschland! Die einschlägigen Normen/Vorschriften (z. B. DIN, VDE, TAB, DGUV, TRBS, BekBS, NAV, EN, LBO, LAR, ArbStättV, BetrSichV, ProdSG, ...) sind zu beachten. Ein Rechtsanspruch kann hieraus nicht abgeleitet werden. Die Nennung von Fundstellen in Regelwerken stellt keine Rechtsberatung sondern nur die Sichtweise des Verfassers dar.
Für elektrotechnische Laien gilt: Dieser Beitrag erläutert die technischen Zusammenhänge. Die Umsetzung obliegt den konzessionierten Fachbetrieben (§13(2)NAV).
"Wer eine Handlung begeht, der übernimmt auch alle daraus folgende Pflichten." §33 I-3 prALR 1794
Für elektrotechnische Laien gilt: Dieser Beitrag erläutert die technischen Zusammenhänge. Die Umsetzung obliegt den konzessionierten Fachbetrieben (§13(2)NAV).
"Wer eine Handlung begeht, der übernimmt auch alle daraus folgende Pflichten." §33 I-3 prALR 1794
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 730
- Registriert: Montag 19. September 2016, 15:15
Re: Jeden Tag ein neues Bild
Leider kein Bild, aber ein zufälliger Netzfund:
https://bfriends.brigitte.de/foren/tech ... strom.html
https://bfriends.brigitte.de/foren/tech ... strom.html
Ich habe sämtliche Lampen selbst angeschlossen und auch schon Steckdosen ausgetauscht.
jedes Kabel ist eine Ader [und eigentlich ist die braune Ader für die Erdung....]
Schau doch einfach mal bei Wikipedia nach. Da kannst du alles nachlesen.
Dieses Internet macht mir Kopfschmerzen...Vor Stromleitungen habe ich sehr viel Respekt und geh erst an an Stromleitung, wenn ich mich mit meinem guten Phasenprüfer überzeugt habe, dass die Leitung stromfrei ist.