LSS mit geschütztem Pol?
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 710
- Registriert: Freitag 16. Dezember 2016, 21:37
- Wohnort: im Norden
LSS mit geschütztem Pol?
Hallo,
was ist ein Leitungsschutzschalter mit geschütztem Pol? Das gibt es wohl nur bei mehrpoligen LSS.
was ist ein Leitungsschutzschalter mit geschütztem Pol? Das gibt es wohl nur bei mehrpoligen LSS.
Gruß Jens
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 208
- Registriert: Freitag 5. Februar 2016, 07:10
Re: LSS mit geschütztem Pol?
...unterscheidung zwischen nur mitgeschaltetem oder auch überwachtem Pol?
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 2222
- Registriert: Sonntag 12. November 2006, 21:40
- Wohnort: Köln
Re: LSS mit geschütztem Pol?
In welchem zusammenhang taucht den der Begriff auf?
Man könnte auch die Klemmenabdeckung darunter verstehen.
Man könnte auch die Klemmenabdeckung darunter verstehen.
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 710
- Registriert: Freitag 16. Dezember 2016, 21:37
- Wohnort: im Norden
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 2222
- Registriert: Sonntag 12. November 2006, 21:40
- Wohnort: Köln
Re: LSS mit geschütztem Pol?
Das erklärt sich doch eigentlich von selbst?
Es gibt z.B. echte 2polige Automaten mit zwei Auslöseeinheiten, und sogenannte 1+N, in denen nur der Außenleiter überwacht wird.
Es gibt z.B. echte 2polige Automaten mit zwei Auslöseeinheiten, und sogenannte 1+N, in denen nur der Außenleiter überwacht wird.
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 710
- Registriert: Freitag 16. Dezember 2016, 21:37
- Wohnort: im Norden
Re: LSS mit geschütztem Pol?
manchmal benötigt man nur den richtigen Blickwinkel. So wie du es sagst ist es logisch.
Gruß Jens
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 1996
- Registriert: Mittwoch 11. Februar 2004, 12:17
- Kontaktdaten:
Re: LSS mit geschütztem Pol?
Und analog natürlich 4-polige und 3+N. Bei denen ist im Allgemeinen auch noch der N-Kontakt vor- bzw. nacheilend. Die N-Trennung ist bei der Suche von N-PE-Schlüssen ausgesprochen praktisch und ermöglicht auch Laien, den betroffenen Stromkreis zu finden und bis zur Behebung des Fehlers die restliche Anlage weiter zu betreiben. In Ländern und Gegenden, in denen bis zum Verbot klassische Nullung die Norm war, sind diese meist nicht zu finden, in TT-Gebieten hingegen sehr häufig. In TT-Netzen mit schwacher Betriebserdung des Sternpunktes findet man mitunter auch im 230/400-V-Netz zwei- und vierpolige LSS, da der N dann nicht als zuverlässig geerdet angesehen wird.