Starkstrom mit 2 Steckdosen?
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 2
- Registriert: Samstag 28. September 2019, 14:25
- Wohnort: nähe Kirchheimbolanden
Starkstrom mit 2 Steckdosen?
Hallo, Ihr da draußen,
Ich bin Neuling und habe mit Elektro eigentlich nix am Hut.
Ich habe mich hier angemeldet, um ein paar Antworten und evtl. Ratschläge zu bekommen.
Das erste was ich habe ist folgendes;
Ich habe in meiner Garage 2 Sicherungsautomaten:
Siemens 5SL6316-7 MCB C16
Die eine habe ich für mein Schutzgasschweißgerät und Luftkompressor. Hier habe ich ein Steckdose für 2 Geräte die ich wechselseitig benutze wenn ich ein Gerät benötige. Also; Es laufen nicht beide auf einmal
Die andere möchte ich aber mit zwei Geräten gleichzeitig nutzen;
Eine Bandschleifmaschine von der Firma Schmid KM 7172, 380 Volt Freqenz 50 HZ
und eine
Absauganlage ABS 1500FF 400V 0,75 KW, 400 Volt Phase 1 Frequenz 50 HZ
Mir schwebt ein Adapter Stromverteiler CEE 16A 400V - 3 x 16 vor.
Oder kann ich 2 CEE Steckdosen in Reihe schalten.
Habt bitte Verständnis für die (blöde) Frage aber ich bin halt ein Laie hierin.
viele liebe Grüße
Güni
Ich bin Neuling und habe mit Elektro eigentlich nix am Hut.
Ich habe mich hier angemeldet, um ein paar Antworten und evtl. Ratschläge zu bekommen.
Das erste was ich habe ist folgendes;
Ich habe in meiner Garage 2 Sicherungsautomaten:
Siemens 5SL6316-7 MCB C16
Die eine habe ich für mein Schutzgasschweißgerät und Luftkompressor. Hier habe ich ein Steckdose für 2 Geräte die ich wechselseitig benutze wenn ich ein Gerät benötige. Also; Es laufen nicht beide auf einmal
Die andere möchte ich aber mit zwei Geräten gleichzeitig nutzen;
Eine Bandschleifmaschine von der Firma Schmid KM 7172, 380 Volt Freqenz 50 HZ
und eine
Absauganlage ABS 1500FF 400V 0,75 KW, 400 Volt Phase 1 Frequenz 50 HZ
Mir schwebt ein Adapter Stromverteiler CEE 16A 400V - 3 x 16 vor.
Oder kann ich 2 CEE Steckdosen in Reihe schalten.
Habt bitte Verständnis für die (blöde) Frage aber ich bin halt ein Laie hierin.
viele liebe Grüße
Güni
-
- Beiträge: 13786
- Registriert: Montag 10. Januar 2005, 23:57
Re: Starkstrom mit 2 Steckdosen?
Moin Güni,
als Laie solltest Du die Finger hiervon lassen.
Gruß Olaf
Dies ist keine rechtsverbindliche Auskunft sondern meine Meinung bzw. mein Tipp für den Bereich der Bundesrepublik Deutschland! Die einschlägigen Normen/Vorschriften (z. B. DIN, VDE, TAB, DGUV, TRBS, BekBS, NAV, EN, LBO, LAR, ArbStättV, BetrSichV, ProdSG, ...) sind zu beachten. Ein Rechtsanspruch kann hieraus nicht abgeleitet werden. Die Nennung von Fundstellen in Regelwerken stellt keine Rechtsberatung sondern nur die Sichtweise des Verfassers dar.
Für elektrotechnische Laien gilt: Dieser Beitrag erläutert die technischen Zusammenhänge. Die Umsetzung obliegt den konzessionierten Fachbetrieben (§13(2)NAV).
"Wer eine Handlung begeht, der übernimmt auch alle daraus folgende Pflichten." §33 I-3 prALR 1794
Für elektrotechnische Laien gilt: Dieser Beitrag erläutert die technischen Zusammenhänge. Die Umsetzung obliegt den konzessionierten Fachbetrieben (§13(2)NAV).
"Wer eine Handlung begeht, der übernimmt auch alle daraus folgende Pflichten." §33 I-3 prALR 1794
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 514
- Registriert: Samstag 26. Januar 2019, 11:57
Re: Starkstrom mit 2 Steckdosen?
Hallo,
aus einer 16 A / 400 V CEE-Steckdose kannst Du ca. 11 kW entnehmen.
Deine Absauganlage hat 0,75 kW.
Steht auf dem Typenschild deiner Schleifmaschine noch die Leistungsaufnahme in kW?
Generell würde ich aber mal davon ausgehen, dass das funktioniert. Auch die Anlaufströme sollten bei einem C-Automaten kein Problem sein.
Als Laie solltest Du aber keine Steckdose dazubauen; das ist einem Elektriker vorbehalten .. Stattdessen könntest du vielleicht sowas benutzen - wie du ja schon selbst vorgeschlagen hattest:
(Bildrechte bei AS-Schwalbe)
Das Einstecken von Betriebsmitteln in vorhandene Steckdosen ist zum Glück auch Laien erlaubt.
aus einer 16 A / 400 V CEE-Steckdose kannst Du ca. 11 kW entnehmen.
Deine Absauganlage hat 0,75 kW.
Steht auf dem Typenschild deiner Schleifmaschine noch die Leistungsaufnahme in kW?
Generell würde ich aber mal davon ausgehen, dass das funktioniert. Auch die Anlaufströme sollten bei einem C-Automaten kein Problem sein.
Als Laie solltest Du aber keine Steckdose dazubauen; das ist einem Elektriker vorbehalten .. Stattdessen könntest du vielleicht sowas benutzen - wie du ja schon selbst vorgeschlagen hattest:
(Bildrechte bei AS-Schwalbe)
Das Einstecken von Betriebsmitteln in vorhandene Steckdosen ist zum Glück auch Laien erlaubt.
-
- Beiträge: 13786
- Registriert: Montag 10. Januar 2005, 23:57
Re: Starkstrom mit 2 Steckdosen?
Moin froebel,
Danke für Deinen Beitrag. Ich war von Eigenbau ausgegangen - mag vielleicht ein Irrtum meinerseits sein.
Mit dem Adapter hast Du natürlich recht - den darf natürlich auch der Laie verwenden.
Gruß Olaf
Danke für Deinen Beitrag. Ich war von Eigenbau ausgegangen - mag vielleicht ein Irrtum meinerseits sein.
Mit dem Adapter hast Du natürlich recht - den darf natürlich auch der Laie verwenden.
Gruß Olaf
Dies ist keine rechtsverbindliche Auskunft sondern meine Meinung bzw. mein Tipp für den Bereich der Bundesrepublik Deutschland! Die einschlägigen Normen/Vorschriften (z. B. DIN, VDE, TAB, DGUV, TRBS, BekBS, NAV, EN, LBO, LAR, ArbStättV, BetrSichV, ProdSG, ...) sind zu beachten. Ein Rechtsanspruch kann hieraus nicht abgeleitet werden. Die Nennung von Fundstellen in Regelwerken stellt keine Rechtsberatung sondern nur die Sichtweise des Verfassers dar.
Für elektrotechnische Laien gilt: Dieser Beitrag erläutert die technischen Zusammenhänge. Die Umsetzung obliegt den konzessionierten Fachbetrieben (§13(2)NAV).
"Wer eine Handlung begeht, der übernimmt auch alle daraus folgende Pflichten." §33 I-3 prALR 1794
Für elektrotechnische Laien gilt: Dieser Beitrag erläutert die technischen Zusammenhänge. Die Umsetzung obliegt den konzessionierten Fachbetrieben (§13(2)NAV).
"Wer eine Handlung begeht, der übernimmt auch alle daraus folgende Pflichten." §33 I-3 prALR 1794
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 2
- Registriert: Samstag 28. September 2019, 14:25
- Wohnort: nähe Kirchheimbolanden
Re: Starkstrom mit 2 Steckdosen?
vielen Dank Ihr zwei, besonders danke ich froebel88.
gruß Güni
gruß Güni
- Elt-Onkel
- Null-Leiter
- Beiträge: 7748
- Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
- Kontaktdaten:
Re: Starkstrom mit 2 Steckdosen?
Hallo,
könnten wir bitte mal ein Foto vom Typenschild der Absauganlage sehen ?
Die 750 Watt an 400 Volt finde ich ungewöhnlich.
…
könnten wir bitte mal ein Foto vom Typenschild der Absauganlage sehen ?
Die 750 Watt an 400 Volt finde ich ungewöhnlich.
…
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 1996
- Registriert: Mittwoch 11. Februar 2004, 12:17
- Kontaktdaten:
Re: Starkstrom mit 2 Steckdosen?
Kommt aber vor. Die Mischmaschine meiner Eltern hat, sofern ich mich richtig erinnere, sagenhafte 0,25 kW/380 V, wenn nicht sogar nur 0,15. Auf jeden Fall ein elektrisch absurd kleiner Kurzschlussläufer. Die Maschine ist ein Museumsstück aus dem Jahre Schnee, der Rohrrahmen dürfte ca. das Doppelte einer modernen Maschine wiegen, der Motor sitzt auf einem Holzbrett. Riemenabdeckung gab es ursprünglich keine, an elektrischer Ausrüstung gab es einen direkt auf das Motor-Klemmbrett montierten Nockenschalter (Kraus-Naimer, was sonst in Ostösterreich?) und eine 4-adrige Anschlussleitung mit Guss-Flachstecker 380 V/25 A.
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 730
- Registriert: Montag 19. September 2016, 15:15
Re: Starkstrom mit 2 Steckdosen?
Sind ganz normal. Absaugungen haben oft "nur" zwischen 600 und 1400 Watt.
Das sind die mit den dickeren Rohren zwischen 70 und 120mm. Nicht vergleichbar mit einem kleinen Staubsauger.