Ankuendigung Entwurf VDE 0100 - 520
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 1302
- Registriert: Donnerstag 23. April 2015, 21:13
Ankuendigung Entwurf VDE 0100 - 520
Es ist für 11 / 2019 ein Entwurf für eine neue VDE 0100 - 520 vorgesehen.
Gegenüber DIN VDE 0100-520 (VDE 0100-520):2013-06 wurden folgende wesentliche Änderungen vorgenommen:
a) Angleichungen von Begrifflichkeiten;
b) Anpassung von Verweisungen auf neue Veröffentlichungen;
c) Aufnahme einer Klassifizierungstabelle für Elektroinstallationsrohre;
d) Anforderungen an Biegeradien überarbeitet;
e) Anforderungen an Mantelleitungen (NYM) überarbeitet;
f) Aufnahme von Anforderungen an die Gebäudestruktur in Bezug auf die Auswahl und Errichtung von Kabel- und Leitungsanlagen nach den Umgebungseinflüssen;
g) Wert des Spannungsfalls eindeutig festgelegt.
also einmal das Normenentwurfsportal beobachten bzw. das ABO
Gegenüber DIN VDE 0100-520 (VDE 0100-520):2013-06 wurden folgende wesentliche Änderungen vorgenommen:
a) Angleichungen von Begrifflichkeiten;
b) Anpassung von Verweisungen auf neue Veröffentlichungen;
c) Aufnahme einer Klassifizierungstabelle für Elektroinstallationsrohre;
d) Anforderungen an Biegeradien überarbeitet;
e) Anforderungen an Mantelleitungen (NYM) überarbeitet;
f) Aufnahme von Anforderungen an die Gebäudestruktur in Bezug auf die Auswahl und Errichtung von Kabel- und Leitungsanlagen nach den Umgebungseinflüssen;
g) Wert des Spannungsfalls eindeutig festgelegt.
also einmal das Normenentwurfsportal beobachten bzw. das ABO
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 1302
- Registriert: Donnerstag 23. April 2015, 21:13
Re: Ankuendigung Entwurf VDE 0100 - 520
Bitte einmal Überschrift auf VDE 0100 - 520 korregieren
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 1302
- Registriert: Donnerstag 23. April 2015, 21:13
Re: Ankuendigung Entwurf VDE 0100 - 520
Die E VDE 0100 - 520 steht jetzt im Entwurfsportal.
DIN VDE 0100-520-1 (VDE 0100-520-1): 2019-11
Errichten von Niederspannungsanlagen
Teil 5-52: Auswahl und Errichtung elektrischer Betriebsmittel – Kabel- und Leitungsanlagen
Ausgabedatum: 2019-11
Erscheinungsdatum: 2019-10-25
Einspruchsfrist: 2019-12-25
Status: Entwurf
DIN VDE 0100-520-1 (VDE 0100-520-1): 2019-11
Errichten von Niederspannungsanlagen
Teil 5-52: Auswahl und Errichtung elektrischer Betriebsmittel – Kabel- und Leitungsanlagen
Ausgabedatum: 2019-11
Erscheinungsdatum: 2019-10-25
Einspruchsfrist: 2019-12-25
Status: Entwurf
- SPS
- Beiträge: 6027
- Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
- Kontaktdaten:
Re: Ankuendigung Entwurf VDE 0100 - 520
Spannungsfall finde ich nur im Anhang G, der gestrichen werden soll.
Wo steht jetzt die eindeutige Festlegung?
Wo steht jetzt die eindeutige Festlegung?
Mit freundlichem Gruß sps
-
- Beiträge: 13786
- Registriert: Montag 10. Januar 2005, 23:57
Re: Ankuendigung Entwurf VDE 0100 - 520
Moin SPS,
DIN 18015-1:2013-09, 5.2.1
VDE-AR-N 4100:2019-04, 6.2.5 (verweist auf DIN 18015-1)
Gruß Olaf
Dies ist keine rechtsverbindliche Auskunft sondern meine Meinung bzw. mein Tipp für den Bereich der Bundesrepublik Deutschland! Die einschlägigen Normen/Vorschriften (z. B. DIN, VDE, TAB, DGUV, TRBS, BekBS, NAV, EN, LBO, LAR, ArbStättV, BetrSichV, ProdSG, ...) sind zu beachten. Ein Rechtsanspruch kann hieraus nicht abgeleitet werden. Die Nennung von Fundstellen in Regelwerken stellt keine Rechtsberatung sondern nur die Sichtweise des Verfassers dar.
Für elektrotechnische Laien gilt: Dieser Beitrag erläutert die technischen Zusammenhänge. Die Umsetzung obliegt den konzessionierten Fachbetrieben (§13(2)NAV).
"Wer eine Handlung begeht, der übernimmt auch alle daraus folgende Pflichten." §33 I-3 prALR 1794
Für elektrotechnische Laien gilt: Dieser Beitrag erläutert die technischen Zusammenhänge. Die Umsetzung obliegt den konzessionierten Fachbetrieben (§13(2)NAV).
"Wer eine Handlung begeht, der übernimmt auch alle daraus folgende Pflichten." §33 I-3 prALR 1794
-
- Beiträge: 13786
- Registriert: Montag 10. Januar 2005, 23:57
Re: Ankuendigung Entwurf VDE 0100 - 520
Moin SPS,
E VDE 0100-520-1:2019-11, Abschnitt 525.
4 %, allerdings mal wieder mit Ausnahmen.
Gruß Olaf
E VDE 0100-520-1:2019-11, Abschnitt 525.
4 %, allerdings mal wieder mit Ausnahmen.
Gruß Olaf
Dies ist keine rechtsverbindliche Auskunft sondern meine Meinung bzw. mein Tipp für den Bereich der Bundesrepublik Deutschland! Die einschlägigen Normen/Vorschriften (z. B. DIN, VDE, TAB, DGUV, TRBS, BekBS, NAV, EN, LBO, LAR, ArbStättV, BetrSichV, ProdSG, ...) sind zu beachten. Ein Rechtsanspruch kann hieraus nicht abgeleitet werden. Die Nennung von Fundstellen in Regelwerken stellt keine Rechtsberatung sondern nur die Sichtweise des Verfassers dar.
Für elektrotechnische Laien gilt: Dieser Beitrag erläutert die technischen Zusammenhänge. Die Umsetzung obliegt den konzessionierten Fachbetrieben (§13(2)NAV).
"Wer eine Handlung begeht, der übernimmt auch alle daraus folgende Pflichten." §33 I-3 prALR 1794
Für elektrotechnische Laien gilt: Dieser Beitrag erläutert die technischen Zusammenhänge. Die Umsetzung obliegt den konzessionierten Fachbetrieben (§13(2)NAV).
"Wer eine Handlung begeht, der übernimmt auch alle daraus folgende Pflichten." §33 I-3 prALR 1794
-
- Beiträge: 13786
- Registriert: Montag 10. Januar 2005, 23:57
Re: Ankuendigung Entwurf VDE 0100 - 520
Moin Funker,
habe herausgefunden, wie dies geht. Ich hoffe, dass es nicht nur bei mir sichtbar ist.
Gruß Olaf
Dies ist keine rechtsverbindliche Auskunft sondern meine Meinung bzw. mein Tipp für den Bereich der Bundesrepublik Deutschland! Die einschlägigen Normen/Vorschriften (z. B. DIN, VDE, TAB, DGUV, TRBS, BekBS, NAV, EN, LBO, LAR, ArbStättV, BetrSichV, ProdSG, ...) sind zu beachten. Ein Rechtsanspruch kann hieraus nicht abgeleitet werden. Die Nennung von Fundstellen in Regelwerken stellt keine Rechtsberatung sondern nur die Sichtweise des Verfassers dar.
Für elektrotechnische Laien gilt: Dieser Beitrag erläutert die technischen Zusammenhänge. Die Umsetzung obliegt den konzessionierten Fachbetrieben (§13(2)NAV).
"Wer eine Handlung begeht, der übernimmt auch alle daraus folgende Pflichten." §33 I-3 prALR 1794
Für elektrotechnische Laien gilt: Dieser Beitrag erläutert die technischen Zusammenhänge. Die Umsetzung obliegt den konzessionierten Fachbetrieben (§13(2)NAV).
"Wer eine Handlung begeht, der übernimmt auch alle daraus folgende Pflichten." §33 I-3 prALR 1794
- SPS
- Beiträge: 6027
- Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
- Kontaktdaten:
Re: Ankuendigung Entwurf VDE 0100 - 520
Olaf
Ist ja nicht Sicherheitsredewand.
Die VDE-AR-N 4100 verweist nur für das Hauptstrom System bis Zähler, oder auch für die Endstromkreise auf den Spannungsfall nach Din 18015?
Da Frage ich mich ob die Din 18015 nur bei Vereinbarung gilt oder immer?Olaf S-H hat geschrieben: ↑Dienstag 29. Oktober 2019, 07:27
DIN 18015-1:2013-09, 5.2.1
VDE-AR-N 4100:2019-04, 6.2.5 (verweist auf DIN 18015-1)
Ist ja nicht Sicherheitsredewand.
Die VDE-AR-N 4100 verweist nur für das Hauptstrom System bis Zähler, oder auch für die Endstromkreise auf den Spannungsfall nach Din 18015?
Mit freundlichem Gruß sps
-
- Beiträge: 13786
- Registriert: Montag 10. Januar 2005, 23:57
Re: Ankuendigung Entwurf VDE 0100 - 520
Moin SPS,
die AR schreibt hierzu:
"... Allgemein sind für den Spannungsfall hinter der Übergabestelle DIN VDE 0100-520 (VDE 0100-520) und DIN 18015-1 zu beachten."
Gruß Olaf
die AR schreibt hierzu:
"... Allgemein sind für den Spannungsfall hinter der Übergabestelle DIN VDE 0100-520 (VDE 0100-520) und DIN 18015-1 zu beachten."
Gruß Olaf
Dies ist keine rechtsverbindliche Auskunft sondern meine Meinung bzw. mein Tipp für den Bereich der Bundesrepublik Deutschland! Die einschlägigen Normen/Vorschriften (z. B. DIN, VDE, TAB, DGUV, TRBS, BekBS, NAV, EN, LBO, LAR, ArbStättV, BetrSichV, ProdSG, ...) sind zu beachten. Ein Rechtsanspruch kann hieraus nicht abgeleitet werden. Die Nennung von Fundstellen in Regelwerken stellt keine Rechtsberatung sondern nur die Sichtweise des Verfassers dar.
Für elektrotechnische Laien gilt: Dieser Beitrag erläutert die technischen Zusammenhänge. Die Umsetzung obliegt den konzessionierten Fachbetrieben (§13(2)NAV).
"Wer eine Handlung begeht, der übernimmt auch alle daraus folgende Pflichten." §33 I-3 prALR 1794
Für elektrotechnische Laien gilt: Dieser Beitrag erläutert die technischen Zusammenhänge. Die Umsetzung obliegt den konzessionierten Fachbetrieben (§13(2)NAV).
"Wer eine Handlung begeht, der übernimmt auch alle daraus folgende Pflichten." §33 I-3 prALR 1794