Moin zusammen,
ich habe eine Altinstallation mit einer abenteuerlichen Durchlauferhitzerzuleitung.
Gerätedaten:
Siemens-Electrogeräte GmbH
E-Nr. DH24400/01
FD 8511
385110332409003035 000303
Type DHT24R
400 V 3~ 24 kW
Das Gerät ist über ein NYM-I 5x2,5 angeschlossen. In der Verteilung befinden sich 3 x gL 25 A (ohne Paßhülse).
Ich benötige nun das Errichtungsdatum, um zu belegen, dass die Installation schon damals (als alles besser war) nicht statthaft war. Die Verteilung soll aus den 80-iger Jahren sein. Wenn FD Fertigungsdatum bedeutet, dann würde es passen (November 1985).
Nach Aussage des Betreibers lösen die Sicherungen gelegentlich aus. Da man sie einfach auswechselt, sieht zumindest eine Schraubkappe schon thermisch sehr mitgenommen aus.
Es laufen derzeit Überlegungen, das Gerät mit einer Noteinspeisung im Zweiphasenbetrieb laufen zu lassen. Dann sind es zwar nur 12 kW, aber es gibt wieder warmes Wasser.
Gruß Olaf
Siemens DHT24R - Zweiphasenbetrieb
-
- Beiträge: 13786
- Registriert: Montag 10. Januar 2005, 23:57
Siemens DHT24R - Zweiphasenbetrieb
Dies ist keine rechtsverbindliche Auskunft sondern meine Meinung bzw. mein Tipp für den Bereich der Bundesrepublik Deutschland! Die einschlägigen Normen/Vorschriften (z. B. DIN, VDE, TAB, DGUV, TRBS, BekBS, NAV, EN, LBO, LAR, ArbStättV, BetrSichV, ProdSG, ...) sind zu beachten. Ein Rechtsanspruch kann hieraus nicht abgeleitet werden. Die Nennung von Fundstellen in Regelwerken stellt keine Rechtsberatung sondern nur die Sichtweise des Verfassers dar.
Für elektrotechnische Laien gilt: Dieser Beitrag erläutert die technischen Zusammenhänge. Die Umsetzung obliegt den konzessionierten Fachbetrieben (§13(2)NAV).
"Wer eine Handlung begeht, der übernimmt auch alle daraus folgende Pflichten." §33 I-3 prALR 1794
Für elektrotechnische Laien gilt: Dieser Beitrag erläutert die technischen Zusammenhänge. Die Umsetzung obliegt den konzessionierten Fachbetrieben (§13(2)NAV).
"Wer eine Handlung begeht, der übernimmt auch alle daraus folgende Pflichten." §33 I-3 prALR 1794
-
- Beiträge: 168
- Registriert: Dienstag 6. Januar 2015, 19:52
- Wohnort: Schleswig-Holstein
Re: Siemens DHT24R - Zweiphasenbetrieb
Moin Olaf,
FD 8511 bedeutet bei Siemens Fertigungsdatum 11/2005.
Bei Herstellung in 1985 wäre wahrscheinlich auch die Nennspannung nicht mit 400V sondern mit 380V angegeben.
Gruß
Dirk
FD 8511 bedeutet bei Siemens Fertigungsdatum 11/2005.
Bei Herstellung in 1985 wäre wahrscheinlich auch die Nennspannung nicht mit 400V sondern mit 380V angegeben.
Gruß
Dirk
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 710
- Registriert: Freitag 16. Dezember 2016, 21:37
- Wohnort: im Norden
Re: Siemens DHT24R - Zweiphasenbetrieb
Hallo Olaf,
das Baujahr des Durchlauferhitzers muss nicht das Baujahr der elektrischen Anlage sein. Der Durchlauferhitzer kann schon getauscht worden sein.
das Baujahr des Durchlauferhitzers muss nicht das Baujahr der elektrischen Anlage sein. Der Durchlauferhitzer kann schon getauscht worden sein.
Gruß Jens
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 514
- Registriert: Samstag 26. Januar 2019, 11:57
Re: Siemens DHT24R - Zweiphasenbetrieb
Info am Rande:
Hier steht, wie die FD-Nummer entschlüsselt werden kann:
http://de.tab-tv.com/?p=15422
Hier steht, wie die FD-Nummer entschlüsselt werden kann:
http://de.tab-tv.com/?p=15422
-
- Beiträge: 13786
- Registriert: Montag 10. Januar 2005, 23:57
Re: Siemens DHT24R - Zweiphasenbetrieb
Moin zusammen,
vielen Dank.
1985 und 400 V - da hätte ich auch selbst drauf kommen können.
Gruß Olaf
vielen Dank.
1985 und 400 V - da hätte ich auch selbst drauf kommen können.
Gruß Olaf
Dies ist keine rechtsverbindliche Auskunft sondern meine Meinung bzw. mein Tipp für den Bereich der Bundesrepublik Deutschland! Die einschlägigen Normen/Vorschriften (z. B. DIN, VDE, TAB, DGUV, TRBS, BekBS, NAV, EN, LBO, LAR, ArbStättV, BetrSichV, ProdSG, ...) sind zu beachten. Ein Rechtsanspruch kann hieraus nicht abgeleitet werden. Die Nennung von Fundstellen in Regelwerken stellt keine Rechtsberatung sondern nur die Sichtweise des Verfassers dar.
Für elektrotechnische Laien gilt: Dieser Beitrag erläutert die technischen Zusammenhänge. Die Umsetzung obliegt den konzessionierten Fachbetrieben (§13(2)NAV).
"Wer eine Handlung begeht, der übernimmt auch alle daraus folgende Pflichten." §33 I-3 prALR 1794
Für elektrotechnische Laien gilt: Dieser Beitrag erläutert die technischen Zusammenhänge. Die Umsetzung obliegt den konzessionierten Fachbetrieben (§13(2)NAV).
"Wer eine Handlung begeht, der übernimmt auch alle daraus folgende Pflichten." §33 I-3 prALR 1794