"Leiter niederiger Hochfrequenzimpendanz"
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 84
- Registriert: Dienstag 10. April 2018, 08:24
"Leiter niederiger Hochfrequenzimpendanz"
Was genau macht einen Leiter niedrig impendant für hochfrequente Ströme?
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 1840
- Registriert: Mittwoch 9. Januar 2013, 11:18
Re: "Leiter niederiger Hochfrequenzimpendanz"
Skineffekt geläufiger Begriff ?
Einfach ausgedrückt - je höher eine Frequenz um so stärker fließt der Strom nur auf der Leiteroberfläche. Je größer die Oberfläche um so "besser" leitet ein Leiter, ganz brutal gesagt.
Daher sind hochfrequenztechnisch z.B. Erdungsbänder besser als Leitungen wenn es bspw. um EMV geht.
Einfach ausgedrückt - je höher eine Frequenz um so stärker fließt der Strom nur auf der Leiteroberfläche. Je größer die Oberfläche um so "besser" leitet ein Leiter, ganz brutal gesagt.
Daher sind hochfrequenztechnisch z.B. Erdungsbänder besser als Leitungen wenn es bspw. um EMV geht.
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 76
- Registriert: Freitag 11. November 2016, 00:00
Re: "Leiter niederiger Hochfrequenzimpendanz"
Oder die Anwendung von Hochfrequenzlitze zum Wickeln von Spulen. Besteht aus 10 oder 20 sehr dünnen, einzeln lackisolierten Kupferdrähten, außen teils mit Seide umsponnen.
Prinzipiell bei eindrähtigen Leitern führt größererer Durchmesser des Innenleiters zum Beispiel bei Koaxkabeln zu niedrigerer Impedanz bzw. Wellenwiderstand.
Prinzipiell bei eindrähtigen Leitern führt größererer Durchmesser des Innenleiters zum Beispiel bei Koaxkabeln zu niedrigerer Impedanz bzw. Wellenwiderstand.
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 706
- Registriert: Samstag 18. Februar 2006, 18:35
- Wohnort: Düsseldorf
- Kontaktdaten:
Re: "Leiter niederiger Hochfrequenzimpendanz"
Hallo,
oder auch Hohlleiter, im Einfachen Fall Kupferrohre vom Wasserbauer. Große Oberfläche, wenig Material. Und bei hohen Leistungen kann man innen mit Flüssigkeit kühlen. Ideal für HF, weil es an der Oberfläche fließt.
Gruß
Ralf
oder auch Hohlleiter, im Einfachen Fall Kupferrohre vom Wasserbauer. Große Oberfläche, wenig Material. Und bei hohen Leistungen kann man innen mit Flüssigkeit kühlen. Ideal für HF, weil es an der Oberfläche fließt.
Gruß
Ralf
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 1510
- Registriert: Sonntag 27. März 2005, 01:20
- Wohnort: Nideggen
- Kontaktdaten:
Re: "Leiter niederiger Hochfrequenzimpendanz"
Vorsicht mit dem Begriff "Hohlleiter". Das ist eine völlig andere Art von Transport einer elektromagnetischen Welle, nämlich INNERHALB des Hohlleiters, NICHT in der Wandung. Ist aber auf Grund der Abmessungen erst ab ca. 1 GHz von Interesse...
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 414
- Registriert: Sonntag 10. Januar 2010, 19:04
- Wohnort: Nahe Stuttgart
Re: "Leiter niederiger Hochfrequenzimpendanz"
Nach dem Motto "Bilder sagen mehr als 100 Worte" Folien aus meiner Mottenkiste:
.
. HF-Dämpfung und Schirmdämpfung sowie die Kopplungswiderstände sind frequenzabhängig, der Wellenwiderstand (= Impedanz) von Koaxkabeln aber nicht.