Danke für die Fotos. Olaf bezog sich mit der Bedienbarkeit aber wahrscheinlich auf die oben angesprochenen Automaten, bei denen man zwei Schalthebel in einer TE verbaut:
Das könnte schon recht frickelig sein, da den richtigen Hebel zu erwischen, besonders wenn da mehrere Automaten nebeneinander verbaut sind..
Leitungsschutzschalter 2-fach in einer TE
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 514
- Registriert: Samstag 26. Januar 2019, 11:57
- mikmik
- Null-Leiter
- Beiträge: 273
- Registriert: Samstag 18. Februar 2006, 23:08
- Wohnort: Offenbach am Main
Re: Leitungsschutzschalter 2-fach in einer TE
Stimmt, Danke für den Hinweis, jetzt habe ich es auch gesehen. Diese Doppel-LS-Schalter von GE/AEG mit 1 TE sind in der Tat eng. Ob das bei der Packungsdichte thermisch alles so im grünen Bereich bleibt? Und, ob sich die Auslösekennlinien im gleichen Gehäuse gegenseitig beeinflussen, wenn beide Strompfade über längere Zeit volle Kanne belastet werden? (Sind ja immerhin bis B20A erhältlich, und ich mache mir schon bei normalen Reiheneinbaugeräten Sorgen.)froebel88 hat geschrieben: ↑Samstag 13. April 2019, 23:22 Danke für die Fotos. Olaf bezog sich mit der Bedienbarkeit aber wahrscheinlich auf die oben angesprochenen Automaten, bei denen man zwei Schalthebel in einer TE verbaut:
Das könnte schon recht frickelig sein, da den richtigen Hebel zu erwischen, besonders wenn da mehrere Automaten nebeneinander verbaut sind..
-
- Beiträge: 13786
- Registriert: Montag 10. Januar 2005, 23:57
Re: Leitungsschutzschalter 2-fach in einer TE
Moin mikmik,
nee, ich meinte nicht RCBO in 1 TE sondern 2 LSS in 1 TE. Da geht die Bedienung dann nur noch mit einem Zahnstocher.
Gruß Olaf
nee, ich meinte nicht RCBO in 1 TE sondern 2 LSS in 1 TE. Da geht die Bedienung dann nur noch mit einem Zahnstocher.
Gruß Olaf
Dies ist keine rechtsverbindliche Auskunft sondern meine Meinung bzw. mein Tipp für den Bereich der Bundesrepublik Deutschland! Die einschlägigen Normen/Vorschriften (z. B. DIN, VDE, TAB, DGUV, TRBS, BekBS, NAV, EN, LBO, LAR, ArbStättV, BetrSichV, ProdSG, ...) sind zu beachten. Ein Rechtsanspruch kann hieraus nicht abgeleitet werden. Die Nennung von Fundstellen in Regelwerken stellt keine Rechtsberatung sondern nur die Sichtweise des Verfassers dar.
Für elektrotechnische Laien gilt: Dieser Beitrag erläutert die technischen Zusammenhänge. Die Umsetzung obliegt den konzessionierten Fachbetrieben (§13(2)NAV).
"Wer eine Handlung begeht, der übernimmt auch alle daraus folgende Pflichten." §33 I-3 prALR 1794
Für elektrotechnische Laien gilt: Dieser Beitrag erläutert die technischen Zusammenhänge. Die Umsetzung obliegt den konzessionierten Fachbetrieben (§13(2)NAV).
"Wer eine Handlung begeht, der übernimmt auch alle daraus folgende Pflichten." §33 I-3 prALR 1794
- SPS
- Beiträge: 6023
- Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
- Kontaktdaten:
Re: Leitungsschutzschalter 2-fach in einer TE
Hallo,
ETI hat auch den Fi-LS in einer TE
https://www.eti-de.de/component/product ... =002175144
Als 3 fach LSS mit RCD in 4 TE
Ich sehe hier jedoch eine Brücke der Schalter. Also mehr für Drehstromverbraucher
ETI hat auch den Fi-LS in einer TE
https://www.eti-de.de/component/product ... =002175144
Als 3 fach LSS mit RCD in 4 TE
Ich sehe hier jedoch eine Brücke der Schalter. Also mehr für Drehstromverbraucher
Mit freundlichem Gruß sps
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 514
- Registriert: Samstag 26. Januar 2019, 11:57
Re: Leitungsschutzschalter 2-fach in einer TE
4-Polige FI/LS gibt es schon länger auch von anderen Herstellern