Hallo zusammen,
danke schon mal für alle Antworten!
Ergänzende Frage:
Kennt ihr Drehstromgeräte die für Frankreich ohne N-Leiter gebaut werden?
D.h. die Spannung von z.B. 24V für den Steuerstromkreis kommt aus einem Trafo mit primär 400V (Ph-Ph), statt von einem Trafo mit primär 230V der zwischen Phase und N hängt.
Oder sagt ihr Drehstromgeräte mit N-Leiter sollten in Frankreich problemlos zu betreiben sein?
Danke + Grüße
Netzformen in Frankreich
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 79
- Registriert: Dienstag 18. Mai 2010, 16:42
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 1840
- Registriert: Mittwoch 9. Januar 2013, 11:18
Re: Netzformen in Frankreich
Bei Maschinen ist das tatsächlich so das in Frankreich der Neutralleiter mit geschaltet werden muss....
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 1996
- Registriert: Mittwoch 11. Februar 2004, 12:17
- Kontaktdaten:
Re: Netzformen in Frankreich
Auch Leitungsschutzschalter werden meines Wissens nur mit N-Trennung eingesetzt.IH-Elektriker hat geschrieben: ↑Montag 15. April 2019, 08:45Bei Maschinen ist das tatsächlich so das in Frankreich der Neutralleiter mit geschaltet werden muss....
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 1840
- Registriert: Mittwoch 9. Januar 2013, 11:18
Re: Netzformen in Frankreich
Das mit den Leitungsschutzschaltern kann ich Dir nicht sagen, ich weiß eben nur daß in der EN60204-1 in der landesspezifischen Variante für Frankreich eine 4-Polige Netztrenneinrichtung verbaut werden muss. Ich habe zwischendrin mal mit Maschinen zu tun die nach Frankreich gehen, eher wenig mit französischer Hausinstallation....
Im Maschinenbau ist es so das wenn der Neutralleiter nicht eindeutig festgelegt werden kann, bspw. bei Maschinen mit Anschluß über einen Schukostecker man i.d.R. nur zweipolige LS-Schalter verwendet um auch den "N" mit abzusichern - weil ja das was man per Schaltplan als "N" definiert hat ja je nach eingestecktem Schukostecker auch der aktive Leiter sein kann (gilt übrigens auch in DE)
Im Maschinenbau ist es so das wenn der Neutralleiter nicht eindeutig festgelegt werden kann, bspw. bei Maschinen mit Anschluß über einen Schukostecker man i.d.R. nur zweipolige LS-Schalter verwendet um auch den "N" mit abzusichern - weil ja das was man per Schaltplan als "N" definiert hat ja je nach eingestecktem Schukostecker auch der aktive Leiter sein kann (gilt übrigens auch in DE)