Frage zur Abdichtung einer Missratenen Sicherungskasteneinführung
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 706
- Registriert: Samstag 18. Februar 2006, 18:35
- Wohnort: Düsseldorf
- Kontaktdaten:
Frage zur Abdichtung einer Missratenen Sicherungskasteneinführung
Hallo Zusammen,
Bei einem Sicherungskasten von Stiebe&John ist leider die Kabeleinführung von Untern Deutlich zu groß Ausgeschnitten worden.
Das Möchte ich abdichten. Zuleitung wieder raus nehmen und Abdeckungen durch neue ersetzen ist leider kein Praktikable Option.
Mein Gedanke war das mittels Kurstoffplatte (ABS oder Polycarbonat) und E-Silikon ab zu dichten. Leider mache ich so was nicht jeden Tag.
Welchen Kunststoff müsste man da nehmen wenn ABS nicht geht und welches Silikon? Das von S&J oder geht auch "Handelsübliches" oder Ofen-Silikon.
Hinweis: in dem Kasten sind nur die Stromkreissicherungen, die Wohnungssicherung Sitzen 3 Etagen Tiefer im Zählerkasten.
MfG
Ralf
Bei einem Sicherungskasten von Stiebe&John ist leider die Kabeleinführung von Untern Deutlich zu groß Ausgeschnitten worden.
Das Möchte ich abdichten. Zuleitung wieder raus nehmen und Abdeckungen durch neue ersetzen ist leider kein Praktikable Option.
Mein Gedanke war das mittels Kurstoffplatte (ABS oder Polycarbonat) und E-Silikon ab zu dichten. Leider mache ich so was nicht jeden Tag.
Welchen Kunststoff müsste man da nehmen wenn ABS nicht geht und welches Silikon? Das von S&J oder geht auch "Handelsübliches" oder Ofen-Silikon.
Hinweis: in dem Kasten sind nur die Stromkreissicherungen, die Wohnungssicherung Sitzen 3 Etagen Tiefer im Zählerkasten.
MfG
Ralf
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 127
- Registriert: Montag 29. August 2016, 21:41
Re: Frage zur Abdichtung einer Missratenen Sicherungskasteneinführung
Der Klassiker:
OBO Elektro-Isolier- und Dichtkitt.
hth
OBO Elektro-Isolier- und Dichtkitt.
hth
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 1511
- Registriert: Sonntag 27. März 2005, 01:20
- Wohnort: Nideggen
- Kontaktdaten:
Re: Frage zur Abdichtung einer Missratenen Sicherungskasteneinführung
Soll das "wasserdicht" sein? Dann ginge evtl. auch eine teilbare Verschraubung (z.B. von PFLITSCH, OBO etc.). Die gibt es auch in ganz groß (z.B. M50 von ContaClip) aber mit kleinen Gummieinsätzen (für z.B. 1 x NYM). Ist aber mit ca. € 10 nicht gerade billig
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 210
- Registriert: Donnerstag 12. Januar 2017, 10:07
- Wohnort: Niedersachsen
Re: Frage zur Abdichtung einer Missratenen Sicherungskasteneinführung
Pflitsch, das war doch die Bude, wo ich mir die geteilten (geschlitzten) Dichtgummis selber mit dem Cuttermesser herstellen muss. :-)ThomasR hat geschrieben: ↑Freitag 5. April 2019, 09:04 Soll das "wasserdicht" sein? Dann ginge evtl. auch eine teilbare Verschraubung (z.B. von PFLITSCH, OBO etc.). Die gibt es auch in ganz groß (z.B. M50 von ContaClip) aber mit kleinen Gummieinsätzen (für z.B. 1 x NYM). Ist aber mit ca. € 10 nicht gerade billig
Gruß
Josupei
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 1511
- Registriert: Sonntag 27. März 2005, 01:20
- Wohnort: Nideggen
- Kontaktdaten:
Re: Frage zur Abdichtung einer Missratenen Sicherungskasteneinführung
Jedenfalls sind diese Dinger schon geil: das blöde Gesicht eines unserer Elektriker werde ich so schnell nicht vergessen. Der hatte sogar gewettet, daß es so etwas gar nicht gibt
Wir haben reihenweise die M20/25 Versionen von OBO hier verbauen müssen. Die anderen Größen kenne ich nur aus dem Katalog.
Wir haben reihenweise die M20/25 Versionen von OBO hier verbauen müssen. Die anderen Größen kenne ich nur aus dem Katalog.
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 2222
- Registriert: Sonntag 12. November 2006, 21:40
- Wohnort: Köln
Re: Frage zur Abdichtung einer Missratenen Sicherungskasteneinführung
Um was für ein Modell Sicherungskasten handelt es sich den überhaupt? Bzw. was für ein Flansch ist aktuell verbaut? Ggf. Foto!