Abschaltcharakteristik ??
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 183
- Registriert: Mittwoch 24. August 2016, 19:37
Abschaltcharakteristik ??
Hallo !
ich prüfe zur Zeit in einem Kindergarten und habe dort Leitungsschutzschalter
mit folgender Aufschrift.
Busch & Jäger S36 16A Nr.: 22 VDE 6000/3.
Welche Ckarakteristik bzw. was soll ich beim erstellen der Baumstruktur für
einen Buchstabe wählen.
Sind die den für einen Kindergarten zulässig.?
Gerne erwarte ich eure Antwort
MfG. Strom
ich prüfe zur Zeit in einem Kindergarten und habe dort Leitungsschutzschalter
mit folgender Aufschrift.
Busch & Jäger S36 16A Nr.: 22 VDE 6000/3.
Welche Ckarakteristik bzw. was soll ich beim erstellen der Baumstruktur für
einen Buchstabe wählen.
Sind die den für einen Kindergarten zulässig.?
Gerne erwarte ich eure Antwort
MfG. Strom
- Elt-Onkel
- Null-Leiter
- Beiträge: 7759
- Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
- Kontaktdaten:
Re: Abschaltcharakteristik ??
Hallo,
die Daten habe ich gerade nicht zur Hand.
Was sagt denn die Busch & Jäger WWW-Seite ?
Kindergarten ?
Mir ist nicht bekannt, daß in Kindergärten Sondervorschriften gelten würden.
Provokativ:
- Spannungsfestigkeit der Kindergärtnerinnen (Aufsichtspersonal) ?
- Vernachlässigbare Aufwachsende ?
RCD*s mit 30 mA sind dort in den freien Steckdosen Pflicht,
im Bad wären solche mit 10 mA schön.
Die Charakteristik der LS hängt doch von der Art der Verbrauchsmittel ab.
Die Schmutzwasserhebepumpe ist anders, als der Steckdosenkreis im Spielzimmer.
…
die Daten habe ich gerade nicht zur Hand.
Was sagt denn die Busch & Jäger WWW-Seite ?
Kindergarten ?
Mir ist nicht bekannt, daß in Kindergärten Sondervorschriften gelten würden.
Provokativ:
- Spannungsfestigkeit der Kindergärtnerinnen (Aufsichtspersonal) ?
- Vernachlässigbare Aufwachsende ?
RCD*s mit 30 mA sind dort in den freien Steckdosen Pflicht,
im Bad wären solche mit 10 mA schön.
Die Charakteristik der LS hängt doch von der Art der Verbrauchsmittel ab.
Die Schmutzwasserhebepumpe ist anders, als der Steckdosenkreis im Spielzimmer.
…
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 2229
- Registriert: Sonntag 12. November 2006, 21:40
- Wohnort: Köln
Re: Abschaltcharakteristik ??
Wenn der LS doch vorhanden ist, was gibt es da zu wählen?
Welche Charakteristik hat er denn nun?
Kann es gegebenfalls sein, daß das "L" darauf so groß ist, das du den Wald vor lauter Bäumen nicht siehst?
PS:
Die Firma nennt sich schon immer Busch-Jaeger
Welche Charakteristik hat er denn nun?
Kann es gegebenfalls sein, daß das "L" darauf so groß ist, das du den Wald vor lauter Bäumen nicht siehst?
PS:
Die Firma nennt sich schon immer Busch-Jaeger
-
- Beiträge: 13786
- Registriert: Montag 10. Januar 2005, 23:57
Re: Abschaltcharakteristik ??
Moin Strom,
mich beschleicht da ein Gefühl, aber hierzu benötige ich ein Foto.
Kannst Du bitte ein Foto von dem LSS einstellen. Dann gucke ich mal. Bitte beachte beim Fotografieren, dass ggf. die Charakteristik auch im Gehäuse "eingeprägt" sein könnte.
Gruß Olaf
mich beschleicht da ein Gefühl, aber hierzu benötige ich ein Foto.
Kannst Du bitte ein Foto von dem LSS einstellen. Dann gucke ich mal. Bitte beachte beim Fotografieren, dass ggf. die Charakteristik auch im Gehäuse "eingeprägt" sein könnte.
Gruß Olaf
Dies ist keine rechtsverbindliche Auskunft sondern meine Meinung bzw. mein Tipp für den Bereich der Bundesrepublik Deutschland! Die einschlägigen Normen/Vorschriften (z. B. DIN, VDE, TAB, DGUV, TRBS, BekBS, NAV, EN, LBO, LAR, ArbStättV, BetrSichV, ProdSG, ...) sind zu beachten. Ein Rechtsanspruch kann hieraus nicht abgeleitet werden. Die Nennung von Fundstellen in Regelwerken stellt keine Rechtsberatung sondern nur die Sichtweise des Verfassers dar.
Für elektrotechnische Laien gilt: Dieser Beitrag erläutert die technischen Zusammenhänge. Die Umsetzung obliegt den konzessionierten Fachbetrieben (§13(2)NAV).
"Wer eine Handlung begeht, der übernimmt auch alle daraus folgende Pflichten." §33 I-3 prALR 1794
Für elektrotechnische Laien gilt: Dieser Beitrag erläutert die technischen Zusammenhänge. Die Umsetzung obliegt den konzessionierten Fachbetrieben (§13(2)NAV).
"Wer eine Handlung begeht, der übernimmt auch alle daraus folgende Pflichten." §33 I-3 prALR 1794
- Tobi P.
- Beiträge: 1906
- Registriert: Sonntag 18. November 2007, 13:46
- Wohnort: 41516 Grevenbroich
Re: Abschaltcharakteristik ??
Moin Olaf,
kann es sein dass wir dasselbe Gefühl haben? Meins geht in Richtung REG-Schalter wenn da nicht noch irgendwo ein Kennbuchstabe auftaucht.
Gruß Tobi
kann es sein dass wir dasselbe Gefühl haben? Meins geht in Richtung REG-Schalter wenn da nicht noch irgendwo ein Kennbuchstabe auftaucht.
Gruß Tobi
- Willi4
- Beiträge: 268
- Registriert: Montag 5. April 2010, 19:29
- Wohnort: Hessen /Baden-Württemberg die Ecke
Re: Abschaltcharakteristik ??
Moin zusammen,
ich persönlich gehe aufgrund der Angaben hier im Forum und Recherche-ergebnisse von einem LS der Charakteristik L aus.
Willi
p.s.
Diese Angaben sind ohne Gewähr auf Richtigkeit.
ich persönlich gehe aufgrund der Angaben hier im Forum und Recherche-ergebnisse von einem LS der Charakteristik L aus.
Willi
p.s.
Diese Angaben sind ohne Gewähr auf Richtigkeit.
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 2229
- Registriert: Sonntag 12. November 2006, 21:40
- Wohnort: Köln
Re: Abschaltcharakteristik ??
Warum sollte auf einem REG-Schalter 6000/3 zu finden sein?
Denke eher, das es sich um ähnliche Geräte handelt, und dem TE das L zu groß war:
https://www.ebay.de/itm/3stk-sicherungs ... 2362bfed01
Denke eher, das es sich um ähnliche Geräte handelt, und dem TE das L zu groß war:
https://www.ebay.de/itm/3stk-sicherungs ... 2362bfed01
- Spannungsfall
- Null-Leiter
- Beiträge: 56
- Registriert: Mittwoch 7. März 2012, 17:35
- Wohnort: Weilheim
Re: Abschaltcharakteristik ??
So sehe ich das auch.
Das L ist aber auch groß ^^
Das L ist aber auch groß ^^
Wer zuletzt lacht, hat es vielleicht nur zu spät gerafft!
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 183
- Registriert: Mittwoch 24. August 2016, 19:37
Re: Abschaltcharakteristik ??
Hallo, .ego11 hat recht.
Vor lauter Wald habe ich den Baum nicht gesehen. Das große L war wohl zu groß.
Das aber ist doch genau das was ich hier suche, Hilfe für den Fall der Fälle.
So steht Mann doch manchmal im Tal und sieht nicht soweit, wie die auf dem Berg.
Also schönen Dank für eure gute Aussicht.
Ich habe nun dem Kunden empfohlen die Automaten alle zu erneuern.
Die sind über 20 Jahre alt und das in einem Kindergarten.
Der Vorschlag wurde angenommen.
Mit freundlichen Gruß
Strom
Vor lauter Wald habe ich den Baum nicht gesehen. Das große L war wohl zu groß.
Das aber ist doch genau das was ich hier suche, Hilfe für den Fall der Fälle.
So steht Mann doch manchmal im Tal und sieht nicht soweit, wie die auf dem Berg.
Also schönen Dank für eure gute Aussicht.
Ich habe nun dem Kunden empfohlen die Automaten alle zu erneuern.
Die sind über 20 Jahre alt und das in einem Kindergarten.
Der Vorschlag wurde angenommen.
Mit freundlichen Gruß
Strom
-
- Beiträge: 13786
- Registriert: Montag 10. Januar 2005, 23:57
Re: Abschaltcharakteristik ??
Moin Strom,
L kam Anfang der 90er Jahreaus der Mode - will heißen: wurde durch B ersetzt.
Gibt es denn auch einen RCD?
Gruß Olaf
Dies ist keine rechtsverbindliche Auskunft sondern meine Meinung bzw. mein Tipp für den Bereich der Bundesrepublik Deutschland! Die einschlägigen Normen/Vorschriften (z. B. DIN, VDE, TAB, DGUV, TRBS, BekBS, NAV, EN, LBO, LAR, ArbStättV, BetrSichV, ProdSG, ...) sind zu beachten. Ein Rechtsanspruch kann hieraus nicht abgeleitet werden. Die Nennung von Fundstellen in Regelwerken stellt keine Rechtsberatung sondern nur die Sichtweise des Verfassers dar.
Für elektrotechnische Laien gilt: Dieser Beitrag erläutert die technischen Zusammenhänge. Die Umsetzung obliegt den konzessionierten Fachbetrieben (§13(2)NAV).
"Wer eine Handlung begeht, der übernimmt auch alle daraus folgende Pflichten." §33 I-3 prALR 1794
Für elektrotechnische Laien gilt: Dieser Beitrag erläutert die technischen Zusammenhänge. Die Umsetzung obliegt den konzessionierten Fachbetrieben (§13(2)NAV).
"Wer eine Handlung begeht, der übernimmt auch alle daraus folgende Pflichten." §33 I-3 prALR 1794