"Teil" in Gasleitung
- bettmann
- Beiträge: 1984
- Registriert: Freitag 16. Februar 2007, 22:46
- Wohnort: Nürnberg
"Teil" in Gasleitung
Hallo zusammen,
was vollkommen unelektrisches.
Da ich aber weiß, dass hier viele Mitglieder weitreichendes technisches Wissen in allen möglichen Bereichen der Hausinstallation haben, hier meine Frage.
Das "Teil" befindet sich in der Gasleitung zu einem Ofen (privater Wohnbereich).
Was ist das? Muss das "Teil" immer frei zugänglich sein? Werden hier, regelmäßig wiederkehrende, Wartungsarbeiten benötigt?
Wo kann ich mich belesen?
bettmann
was vollkommen unelektrisches.
Da ich aber weiß, dass hier viele Mitglieder weitreichendes technisches Wissen in allen möglichen Bereichen der Hausinstallation haben, hier meine Frage.
Das "Teil" befindet sich in der Gasleitung zu einem Ofen (privater Wohnbereich).
Was ist das? Muss das "Teil" immer frei zugänglich sein? Werden hier, regelmäßig wiederkehrende, Wartungsarbeiten benötigt?
Wo kann ich mich belesen?
bettmann
Yo, wir schaffen das !!! (Bob der Baumeister)
- langer
- Null-Leiter
- Beiträge: 1561
- Registriert: Montag 5. Juli 2010, 09:17
- Wohnort: Am Rande des Ruhrpotts
Re: "Teil" in Gasleitung
Hallo Bettmann,
wenn Du noch ein Bild von der linken Seite aus einstellen könntest.
Es könnte sich um eine Kupplung zum Anschluss eines Gasofens (oder ähnliches) handeln
Viele Grüße
langer
wenn Du noch ein Bild von der linken Seite aus einstellen könntest.
Es könnte sich um eine Kupplung zum Anschluss eines Gasofens (oder ähnliches) handeln
Viele Grüße
langer
-
- Beiträge: 13786
- Registriert: Montag 10. Januar 2005, 23:57
Re: "Teil" in Gasleitung
Moin Bettmann,
das "Teil" ist eine Gassteckdose.
Auszug aus einer Anleitung der Firma Viega:
Ich hoffe, dass es Dir erstmal weiter hilft.
Gruß Olaf
das "Teil" ist eine Gassteckdose.
Auszug aus einer Anleitung der Firma Viega:
Weiterhin wird auf die DVGW-TRGI 2008 Anhang 5c verwiesen. Unter Berücksichtigung des bekannten § 49 EnWG sind die DVGW-Regelwerke allgemein anerkannte Regeln der Technik.Gas-Installationen müssen einmal jährlich einer Sichtkontrolle unter-
zogen werden, z. B. durch den Betreiber.
Gebrauchsfähigkeit und Dichtheit müssen alle zwölf Jahre durch ein
Vertragsinstallationsunternehmen überprüft werden.
Zur Gewährleistung und Einhaltung des betriebssicheren Zustands die
Gasinstallationen bestimmungsgemäß betreiben und instand halten.
Genaue Informationen finden Sie hierzu in den geltenden Richtlinien,
siehe Kapitel 2.1 „Normen und Regelwerke“ auf Seite 6
Ich hoffe, dass es Dir erstmal weiter hilft.
Gruß Olaf
Dies ist keine rechtsverbindliche Auskunft sondern meine Meinung bzw. mein Tipp für den Bereich der Bundesrepublik Deutschland! Die einschlägigen Normen/Vorschriften (z. B. DIN, VDE, TAB, DGUV, TRBS, BekBS, NAV, EN, LBO, LAR, ArbStättV, BetrSichV, ProdSG, ...) sind zu beachten. Ein Rechtsanspruch kann hieraus nicht abgeleitet werden. Die Nennung von Fundstellen in Regelwerken stellt keine Rechtsberatung sondern nur die Sichtweise des Verfassers dar.
Für elektrotechnische Laien gilt: Dieser Beitrag erläutert die technischen Zusammenhänge. Die Umsetzung obliegt den konzessionierten Fachbetrieben (§13(2)NAV).
"Wer eine Handlung begeht, der übernimmt auch alle daraus folgende Pflichten." §33 I-3 prALR 1794
Für elektrotechnische Laien gilt: Dieser Beitrag erläutert die technischen Zusammenhänge. Die Umsetzung obliegt den konzessionierten Fachbetrieben (§13(2)NAV).
"Wer eine Handlung begeht, der übernimmt auch alle daraus folgende Pflichten." §33 I-3 prALR 1794
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 209
- Registriert: Freitag 5. Februar 2016, 07:10
Re: "Teil" in Gasleitung
Ist das etwa Hanf-gedichtet?
(oder Teflon mit Staub/Fett drauf?)
(oder Teflon mit Staub/Fett drauf?)
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 1665
- Registriert: Mittwoch 26. Juli 2006, 15:18
- Wohnort: Berlin
Re: "Teil" in Gasleitung
Das ist eine Gassteckdose zum Anschluß eines Herdes. Die Kupplung wird eingesteckt und um 90° gedreht, dann ist alles dicht, vorausgesetzt, es ist nicht alles innen voller Fett und Dreck, aber das dichtet vielleicht auch...
Im ausgesteckten Zustand ist sie normalerweise dicht.
Im ausgesteckten Zustand ist sie normalerweise dicht.
- bettmann
- Beiträge: 1984
- Registriert: Freitag 16. Februar 2007, 22:46
- Wohnort: Nürnberg
Re: "Teil" in Gasleitung
Danke für die schnellen, fachmännischen Antworten (und das kurz vor der Party des Jahres).
Das mit der Gas-Steckdose ist/wäre passend. In der leeren Küchen-Ecke stand vorher ein E-Herd (den habe ich abgeklemmt und verräumt) und davor sicherlich ein Gas-Herd.
Ja, Hanf gedichtet. Ich war auch etwas erstaunt (bin aber kein Installations-Profi), über die Ausführung. Normales, verzinktes 1/2"-Rohr, mit entsprechenden Fittingen und Hanf gedichtet.
Lt. dem Vor-Mieter kommt regelmäßig (einmal jährlich) der Schornsteinfeger und ein Fachbetrieb für die Gas-Öfen und den Gas-Durchlauferhitzer und prüfen, reinigen und kontrollieren.
Auch die E-Installation ist alt (prinzipiell nicht schlimm), zusammen gestückelt, laienhaft erweitert, die Schutzkontakte der Steckdosen übermalert ... aber ich sehe es entspannt und wende mich an Fachbetriebe.
Nochmals danke und einen Guten Rutsch wünscht bettmann aus Nürnberg
Das mit der Gas-Steckdose ist/wäre passend. In der leeren Küchen-Ecke stand vorher ein E-Herd (den habe ich abgeklemmt und verräumt) und davor sicherlich ein Gas-Herd.
Ja, Hanf gedichtet. Ich war auch etwas erstaunt (bin aber kein Installations-Profi), über die Ausführung. Normales, verzinktes 1/2"-Rohr, mit entsprechenden Fittingen und Hanf gedichtet.
Lt. dem Vor-Mieter kommt regelmäßig (einmal jährlich) der Schornsteinfeger und ein Fachbetrieb für die Gas-Öfen und den Gas-Durchlauferhitzer und prüfen, reinigen und kontrollieren.
Auch die E-Installation ist alt (prinzipiell nicht schlimm), zusammen gestückelt, laienhaft erweitert, die Schutzkontakte der Steckdosen übermalert ... aber ich sehe es entspannt und wende mich an Fachbetriebe.
Nochmals danke und einen Guten Rutsch wünscht bettmann aus Nürnberg
Yo, wir schaffen das !!! (Bob der Baumeister)
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 118
- Registriert: Donnerstag 6. Mai 2010, 13:56
- Wohnort: Edemissen
Re: "Teil" in Gasleitung
hmmmm- ist Hanf nicht mehr erlaubt????
- Elt-Onkel
- Null-Leiter
- Beiträge: 7749
- Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
- Kontaktdaten:
Re: "Teil" in Gasleitung
Hallo,
wer sagt denn sowas ?
Die verzinkten Stahlrohre haben ein kegeliges Außengewinde.
Solche Verbindungen werden beim Zusammenschrauben also quasi zwangsläufig dicht.
Früher hat man die Rohrenden eingehanft, und dann (bei Gasleitungen) ein paar Tropfen Öl draufgegeben,
und zusammengeschraubt.
Heute bestreicht man das Spitzende dünn mit 'Neofermit',
dann Einhanfen, dann nochmal dünn 'Neofermit'.
Anschließend zusammenschrauben.
Ich habe schon hunderte solcher Verbindungen mit Hanf hergestellt.
Im Hause meiner Großmutter sind mal 1955 Gasleitungen aus verzinktem Stahl verlegt worden.
Die jobben heute noch.
Die GWS-Monteure von heute wollen sich möglichst die Finger nicht mehr dreckig machen.
Daher nehmen sie Teflon-Band oder Teflon-Schnur.
Zugelassen ist bei Gas alles: Hanf / Teflon / Kleber
...
wer sagt denn sowas ?
Die verzinkten Stahlrohre haben ein kegeliges Außengewinde.
Solche Verbindungen werden beim Zusammenschrauben also quasi zwangsläufig dicht.
Früher hat man die Rohrenden eingehanft, und dann (bei Gasleitungen) ein paar Tropfen Öl draufgegeben,
und zusammengeschraubt.
Heute bestreicht man das Spitzende dünn mit 'Neofermit',
dann Einhanfen, dann nochmal dünn 'Neofermit'.
Anschließend zusammenschrauben.
Ich habe schon hunderte solcher Verbindungen mit Hanf hergestellt.
Im Hause meiner Großmutter sind mal 1955 Gasleitungen aus verzinktem Stahl verlegt worden.
Die jobben heute noch.
Die GWS-Monteure von heute wollen sich möglichst die Finger nicht mehr dreckig machen.
Daher nehmen sie Teflon-Band oder Teflon-Schnur.
Zugelassen ist bei Gas alles: Hanf / Teflon / Kleber
...
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 118
- Registriert: Donnerstag 6. Mai 2010, 13:56
- Wohnort: Edemissen
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 489
- Registriert: Sonntag 9. August 2009, 19:24
- Wohnort: Zwischen Münster und Osnabrück
Re: "Teil" in Gasleitung
Der GWS von heute Hanft nicht mehr, es wird alles Gepresset.
Kupfer mit einen kleinen Gelbenpunkt an der Pressdtelle.
Hinterher wird alles auf Dichtigkeit geprüft.
So Arbeitet man im Jahr 2019