Gasisolierte 10kV Schaltanlage wurde nass
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 64
- Registriert: Dienstag 13. Juni 2017, 20:12
Gasisolierte 10kV Schaltanlage wurde nass
Wie verhält sich denn eine gasisolierte Schaltanlage für Innenaufstellung in einer Trafostation wenn diese längerem intensiven Regen ausgesetzt war?
Auf einem Privatgelände sperrt jemand für eine Tiefbaufirma die Station für Kabelzugarbeiten regelmäßig auf aber am Abend sperrt dann keiner mehr zu. Jetzt hat's ordentlich reingeregnet weil die Türe mal wieder offen stand...
Auf einem Privatgelände sperrt jemand für eine Tiefbaufirma die Station für Kabelzugarbeiten regelmäßig auf aber am Abend sperrt dann keiner mehr zu. Jetzt hat's ordentlich reingeregnet weil die Türe mal wieder offen stand...
-
- Beiträge: 13786
- Registriert: Montag 10. Januar 2005, 23:57
Re: Gasisolierte 10kV Schaltanlage wurde nass
Moin Selektiv,
hast Du mal geguckt, welche Schutzart die Anlage hat?
Der Anlagenbetreiber hat hier wohl seine Zutrittsregelung nicht im Griff.
Gruß Olaf
hast Du mal geguckt, welche Schutzart die Anlage hat?
Der Anlagenbetreiber hat hier wohl seine Zutrittsregelung nicht im Griff.
Gruß Olaf
Dies ist keine rechtsverbindliche Auskunft sondern meine Meinung bzw. mein Tipp für den Bereich der Bundesrepublik Deutschland! Die einschlägigen Normen/Vorschriften (z. B. DIN, VDE, TAB, DGUV, TRBS, BekBS, NAV, EN, LBO, LAR, ArbStättV, BetrSichV, ProdSG, ...) sind zu beachten. Ein Rechtsanspruch kann hieraus nicht abgeleitet werden. Die Nennung von Fundstellen in Regelwerken stellt keine Rechtsberatung sondern nur die Sichtweise des Verfassers dar.
Für elektrotechnische Laien gilt: Dieser Beitrag erläutert die technischen Zusammenhänge. Die Umsetzung obliegt den konzessionierten Fachbetrieben (§13(2)NAV).
"Wer eine Handlung begeht, der übernimmt auch alle daraus folgende Pflichten." §33 I-3 prALR 1794
Für elektrotechnische Laien gilt: Dieser Beitrag erläutert die technischen Zusammenhänge. Die Umsetzung obliegt den konzessionierten Fachbetrieben (§13(2)NAV).
"Wer eine Handlung begeht, der übernimmt auch alle daraus folgende Pflichten." §33 I-3 prALR 1794
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 1665
- Registriert: Mittwoch 26. Juli 2006, 15:18
- Wohnort: Berlin
Re: Gasisolierte 10kV Schaltanlage wurde nass
Gasisoliert heiß SF6-isoliert?
Dann kommt keine Feuchtigkeit ins Innere, da die SF6-Anlage innen üblicherweise mit ca. 6 bar Druck gefahren wird.
Im Gegensatz zu luftisolierten Einheiten die durchaus Normaldruck führen (also "offen" sind).
Allerdings kann es in einer Trafostation auch durchaus zu Kondensatbildung kommen und dies wäre als möglicher Normalfall definiert, schlecht ist nur, wenn Dreck oder gar Metallstaub dazukommt...
Dann kommt keine Feuchtigkeit ins Innere, da die SF6-Anlage innen üblicherweise mit ca. 6 bar Druck gefahren wird.
Im Gegensatz zu luftisolierten Einheiten die durchaus Normaldruck führen (also "offen" sind).
Allerdings kann es in einer Trafostation auch durchaus zu Kondensatbildung kommen und dies wäre als möglicher Normalfall definiert, schlecht ist nur, wenn Dreck oder gar Metallstaub dazukommt...
- Tobi P.
- Beiträge: 1906
- Registriert: Sonntag 18. November 2007, 13:46
- Wohnort: 41516 Grevenbroich
Re: Gasisolierte 10kV Schaltanlage wurde nass
Moin,
was sagt der Hersteller der Schaltanlage zu dem Thema? Ich würde einfach ein paar Fotos vom Zustand machen und mit der Bitte um Klärung evt. erforderlicher Maßnahmen an den Hersteller schicken.
@meisterglücklich: Bitte auch an die Anschlussräume denken, die stehen nicht unter Druck. Bei schlecht ausgeführten Endverschlüssen könnte Feuchtigkeit in die Kabel gelangen und das nehmen die übel. Aber ich hoffe mal dass nicht ausreichend Regen in die Station eingedrungen ist um die Anschlussräume zu fluten.
Gruß Tobi
was sagt der Hersteller der Schaltanlage zu dem Thema? Ich würde einfach ein paar Fotos vom Zustand machen und mit der Bitte um Klärung evt. erforderlicher Maßnahmen an den Hersteller schicken.
@meisterglücklich: Bitte auch an die Anschlussräume denken, die stehen nicht unter Druck. Bei schlecht ausgeführten Endverschlüssen könnte Feuchtigkeit in die Kabel gelangen und das nehmen die übel. Aber ich hoffe mal dass nicht ausreichend Regen in die Station eingedrungen ist um die Anschlussräume zu fluten.
Gruß Tobi
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 64
- Registriert: Dienstag 13. Juni 2017, 20:12
Re: Gasisolierte 10kV Schaltanlage wurde nass
Ich habe mir leider nicht den Typen der Schaltanlage notiert. Als wieder mal offen stand war ich nicht mehr vor Ort. Die Station betreut eine Hausmeisterfirma und denen ist das ziemlich egal.
Der Kabelkeller stand wohl nicht besonders unter Wasser, so lang hats dann doch wieder nicht geregnet. Immerhin Schlagregen auf die Schaltanlage - ist aber auch in den Tagen darauf nichts mehr passiert. Habe den Betreiber jetzt mehrmals darauf hingewiesen, mal sehen ob es was bringt.
Vielleicht geht auch mal einfach jemand rein und schaltet die NS Anlage mal ab. Dann sollte sich auch jemand darum kümmern ;-) Werde das mal weiter beobachten und wenn mal wieder offen ist Fotos machen.
Der Kabelkeller stand wohl nicht besonders unter Wasser, so lang hats dann doch wieder nicht geregnet. Immerhin Schlagregen auf die Schaltanlage - ist aber auch in den Tagen darauf nichts mehr passiert. Habe den Betreiber jetzt mehrmals darauf hingewiesen, mal sehen ob es was bringt.
Vielleicht geht auch mal einfach jemand rein und schaltet die NS Anlage mal ab. Dann sollte sich auch jemand darum kümmern ;-) Werde das mal weiter beobachten und wenn mal wieder offen ist Fotos machen.
-
- Beiträge: 13786
- Registriert: Montag 10. Januar 2005, 23:57
Re: Gasisolierte 10kV Schaltanlage wurde nass
Moin Selektiv,
dann scheint sich die Branche ja weiter zu entwickeln.
Gruß Olaf
Dies ist keine rechtsverbindliche Auskunft sondern meine Meinung bzw. mein Tipp für den Bereich der Bundesrepublik Deutschland! Die einschlägigen Normen/Vorschriften (z. B. DIN, VDE, TAB, DGUV, TRBS, BekBS, NAV, EN, LBO, LAR, ArbStättV, BetrSichV, ProdSG, ...) sind zu beachten. Ein Rechtsanspruch kann hieraus nicht abgeleitet werden. Die Nennung von Fundstellen in Regelwerken stellt keine Rechtsberatung sondern nur die Sichtweise des Verfassers dar.
Für elektrotechnische Laien gilt: Dieser Beitrag erläutert die technischen Zusammenhänge. Die Umsetzung obliegt den konzessionierten Fachbetrieben (§13(2)NAV).
"Wer eine Handlung begeht, der übernimmt auch alle daraus folgende Pflichten." §33 I-3 prALR 1794
Für elektrotechnische Laien gilt: Dieser Beitrag erläutert die technischen Zusammenhänge. Die Umsetzung obliegt den konzessionierten Fachbetrieben (§13(2)NAV).
"Wer eine Handlung begeht, der übernimmt auch alle daraus folgende Pflichten." §33 I-3 prALR 1794
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 145
- Registriert: Montag 22. Oktober 2018, 14:59
- Wohnort: Berlin
Re: Gasisolierte 10kV Schaltanlage wurde nass
Hausmeister in ner SF6 Anlage? Das geht zu weit
Elektriker ist kein Beruf, sondern eine Berufung
-
- Beiträge: 13786
- Registriert: Montag 10. Januar 2005, 23:57
Re: Gasisolierte 10kV Schaltanlage wurde nass
Moin ureu,
ein guter Bekannten von mir hat letztens eine MS-Station abgeschaltet. Danach konnte der Fotograf entfernt werden - die Füße waren "englisch", der Oberkörper "medium" und Arme und Kopf waren verdampft. Soviel zum Thema "technisch ungeeignetes Personal in Anlagen mit höheren Spannungen". Eigentlich wollte er nur einen Wandler fotografieren - nun spielt er Harfe oder schaufelt Kohlen.
Es hat sich lieder noch nicht überall herumgesprochen, dass Strom, insbesondere bei höheren Spannungen, sehr ungesund sein kann. Schlimm ist es insbesondere für die Hinterbliebenen.
Gruß Olaf
ein guter Bekannten von mir hat letztens eine MS-Station abgeschaltet. Danach konnte der Fotograf entfernt werden - die Füße waren "englisch", der Oberkörper "medium" und Arme und Kopf waren verdampft. Soviel zum Thema "technisch ungeeignetes Personal in Anlagen mit höheren Spannungen". Eigentlich wollte er nur einen Wandler fotografieren - nun spielt er Harfe oder schaufelt Kohlen.
Es hat sich lieder noch nicht überall herumgesprochen, dass Strom, insbesondere bei höheren Spannungen, sehr ungesund sein kann. Schlimm ist es insbesondere für die Hinterbliebenen.
Gruß Olaf
Dies ist keine rechtsverbindliche Auskunft sondern meine Meinung bzw. mein Tipp für den Bereich der Bundesrepublik Deutschland! Die einschlägigen Normen/Vorschriften (z. B. DIN, VDE, TAB, DGUV, TRBS, BekBS, NAV, EN, LBO, LAR, ArbStättV, BetrSichV, ProdSG, ...) sind zu beachten. Ein Rechtsanspruch kann hieraus nicht abgeleitet werden. Die Nennung von Fundstellen in Regelwerken stellt keine Rechtsberatung sondern nur die Sichtweise des Verfassers dar.
Für elektrotechnische Laien gilt: Dieser Beitrag erläutert die technischen Zusammenhänge. Die Umsetzung obliegt den konzessionierten Fachbetrieben (§13(2)NAV).
"Wer eine Handlung begeht, der übernimmt auch alle daraus folgende Pflichten." §33 I-3 prALR 1794
Für elektrotechnische Laien gilt: Dieser Beitrag erläutert die technischen Zusammenhänge. Die Umsetzung obliegt den konzessionierten Fachbetrieben (§13(2)NAV).
"Wer eine Handlung begeht, der übernimmt auch alle daraus folgende Pflichten." §33 I-3 prALR 1794
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 145
- Registriert: Montag 22. Oktober 2018, 14:59
- Wohnort: Berlin
Re: Gasisolierte 10kV Schaltanlage wurde nass
Dass Strom klein, schwarz und häßlich macht, haben eine ganze Menge Leute bis heute nicht verstanden
Elektriker ist kein Beruf, sondern eine Berufung
- Elt-Onkel
- Null-Leiter
- Beiträge: 7750
- Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
- Kontaktdaten: