Ansschluß Durchlauferhitzer - Gibts das auch in SCHÖN???
Hallo,
hier ein Bild vom Ansschluß Durchlauferhitzers Gibts das auch in SCHÖN???
hier ein Bild vom Ansschluß Durchlauferhitzers Gibts das auch in SCHÖN???
-
- Beiträge: 13786
- Registriert: Montag 10. Januar 2005, 23:57
Re: Ansschluß Durchlauferhitzer - Gibts das auch in SCHÖN???
Moin Gernoimo,
so schlimm sieht es doch nicht aus. Je nach geforderter Schutzart kann es vielleicht auch eine Auslassdose oder eine Herdanschlussdose tun. Dort ist aber in der Regel bei IP20 bzw. IP21 Ende im Gelände.
Gruß Olaf
so schlimm sieht es doch nicht aus. Je nach geforderter Schutzart kann es vielleicht auch eine Auslassdose oder eine Herdanschlussdose tun. Dort ist aber in der Regel bei IP20 bzw. IP21 Ende im Gelände.
Gruß Olaf
Dies ist keine rechtsverbindliche Auskunft sondern meine Meinung bzw. mein Tipp für den Bereich der Bundesrepublik Deutschland! Die einschlägigen Normen/Vorschriften (z. B. DIN, VDE, TAB, DGUV, TRBS, BekBS, NAV, EN, LBO, LAR, ArbStättV, BetrSichV, ProdSG, ...) sind zu beachten. Ein Rechtsanspruch kann hieraus nicht abgeleitet werden. Die Nennung von Fundstellen in Regelwerken stellt keine Rechtsberatung sondern nur die Sichtweise des Verfassers dar.
Für elektrotechnische Laien gilt: Dieser Beitrag erläutert die technischen Zusammenhänge. Die Umsetzung obliegt den konzessionierten Fachbetrieben (§13(2)NAV).
"Wer eine Handlung begeht, der übernimmt auch alle daraus folgende Pflichten." §33 I-3 prALR 1794
Für elektrotechnische Laien gilt: Dieser Beitrag erläutert die technischen Zusammenhänge. Die Umsetzung obliegt den konzessionierten Fachbetrieben (§13(2)NAV).
"Wer eine Handlung begeht, der übernimmt auch alle daraus folgende Pflichten." §33 I-3 prALR 1794
- Strippe-HH
- Beiträge: 1430
- Registriert: Freitag 10. Oktober 2014, 17:01
- Wohnort: Hamburg
Re: Ansschluß Durchlauferhitzer - Gibts das auch in SCHÖN???
Bei diesem Anschluss stellt sich allerdings auch die Frage ob eine Zugentlastung vorhanden ist.
Und auch ob es eine Normgerechte Einführung von hinten in diesem Anschlusskasten gibt der in Wirklichkeit ein Verteilerkasten ist, ist auch fraglich.
So wie ich diese Henselkästen kenne, haben diese das nämlich nicht.
Und auch ob es eine Normgerechte Einführung von hinten in diesem Anschlusskasten gibt der in Wirklichkeit ein Verteilerkasten ist, ist auch fraglich.
So wie ich diese Henselkästen kenne, haben diese das nämlich nicht.
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 206
- Registriert: Freitag 5. Februar 2016, 07:10
Re: Ansschluß Durchlauferhitzer - Gibts das auch in SCHÖN???
Wann ist eine Einführung normgerecht? IP 3x sollte damit doch erfüllt sein.
Würde mich ohnehin nicht wundern bei der akkuraten Ausrichtung an der Fuge, wenn da eh nur die Einzeladern zwischen den Fliesen hervorkommen. Aber dann ist solch ein Klotz davor wohl der bestmöglichste Schutz für die Problemstelle...
Zugenlastung: Müsste man prüfen, könnten KHR-Ringe aufgeschoben sein. Oder Kabelbindergebastel. Oder auch gar nix.
Alternativen: bleibt bei gefliester Wand nicht viel. Klar, UP-Dose und mit Auslassblende. Ist aber auch nur nicht so auftragend, von der Fläche wirds nicht viel kleiner. Und man muss das Loch in die Fliese bekommen. Nachträglich das reinste Himmelfahrtskommando, dort jetzt 'ne Dose reinzuschleifen, ohne Fliese oder Leitung zu beschädigen.
Wem das zu klotzig ist, kann es auf die neuen Hensel-Kästen umbauen. Deren abgerundetes Design find ich aber mindestens ebenso hässlich.
Würde mich ohnehin nicht wundern bei der akkuraten Ausrichtung an der Fuge, wenn da eh nur die Einzeladern zwischen den Fliesen hervorkommen. Aber dann ist solch ein Klotz davor wohl der bestmöglichste Schutz für die Problemstelle...
Zugenlastung: Müsste man prüfen, könnten KHR-Ringe aufgeschoben sein. Oder Kabelbindergebastel. Oder auch gar nix.
Alternativen: bleibt bei gefliester Wand nicht viel. Klar, UP-Dose und mit Auslassblende. Ist aber auch nur nicht so auftragend, von der Fläche wirds nicht viel kleiner. Und man muss das Loch in die Fliese bekommen. Nachträglich das reinste Himmelfahrtskommando, dort jetzt 'ne Dose reinzuschleifen, ohne Fliese oder Leitung zu beschädigen.
Wem das zu klotzig ist, kann es auf die neuen Hensel-Kästen umbauen. Deren abgerundetes Design find ich aber mindestens ebenso hässlich.
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 706
- Registriert: Samstag 18. Februar 2006, 18:35
- Wohnort: Düsseldorf
- Kontaktdaten:
Re: Ansschluß Durchlauferhitzer - Gibts das auch in SCHÖN???
Hallo,
Was ich schon gemacht habe:
- die Fliesen bekommt man entsprechen aufgebohrt, mit einigen S4/6 Bohrern und ohne Schlag mit mäßigen Druck.
- Oder was meist besser geht: Innerhalb des Rahmenbereiches 4 Echklöcher und dann mit einem Multi-Cuter und so Ausschneiden das man im Rahmen bleibt, dann mit der Bohrkrone die Dose ausbohren und dabei die Koppelflansche ab schneiden.
Dann Dose eingipsen und mit Fugenzement bündig auffüllen.
Aber mindesten 1/4 - 1/2 Tag Arbeit und da kann einiges bei Daneben gehen. Würde ich nur machen wenn noch Genügen Reserverfliessen greifbar sind.
=> bekommt man besser hin, wird aber nicht billig.
MfG
Ralf
Was ich schon gemacht habe:
- die Fliesen bekommt man entsprechen aufgebohrt, mit einigen S4/6 Bohrern und ohne Schlag mit mäßigen Druck.
- Oder was meist besser geht: Innerhalb des Rahmenbereiches 4 Echklöcher und dann mit einem Multi-Cuter und so Ausschneiden das man im Rahmen bleibt, dann mit der Bohrkrone die Dose ausbohren und dabei die Koppelflansche ab schneiden.
Dann Dose eingipsen und mit Fugenzement bündig auffüllen.
Aber mindesten 1/4 - 1/2 Tag Arbeit und da kann einiges bei Daneben gehen. Würde ich nur machen wenn noch Genügen Reserverfliessen greifbar sind.
=> bekommt man besser hin, wird aber nicht billig.
MfG
Ralf
- Tobi P.
- Beiträge: 1906
- Registriert: Sonntag 18. November 2007, 13:46
- Wohnort: 41516 Grevenbroich
Re: Ansschluß Durchlauferhitzer - Gibts das auch in SCHÖN???
Moin,
dort ein Loch für eine Dose reinzubekommen ohne die Fliesen zu beschädigen ist das kleinste Problem. Dafür brauchts lediglich eine Diamantbohrkrone im passenden Durchmesser samt Aufnahme und einen Akkuschrauber. Das braucht zwar etwas Zeit aber es funktioniert völlig problemlos, habe ich schon x-hundertmal so gemacht. Die Leitung nicht zu beschädigen ist allerdings ne andere Hausnummer.
Gäbe natürlich noch die Möglichkeit die Fliese zu entfernen und dann eine fachgerechte Unterputzlösung zu installieren ohne die Zuleitung zu beschädigen. Dazu muss der Fugenmörtel um die Fliese entfernt werden, die Fliese wird anschliessend mittels Heissluftbehandlung erhitzt und kann dann (in den meisten Fällen zerstörungsfrei) abgenommen und anschliessend wieder verklebt werden.
Ich persönlich - würde es lassen wie es ist
Gruß Tobi
dort ein Loch für eine Dose reinzubekommen ohne die Fliesen zu beschädigen ist das kleinste Problem. Dafür brauchts lediglich eine Diamantbohrkrone im passenden Durchmesser samt Aufnahme und einen Akkuschrauber. Das braucht zwar etwas Zeit aber es funktioniert völlig problemlos, habe ich schon x-hundertmal so gemacht. Die Leitung nicht zu beschädigen ist allerdings ne andere Hausnummer.
Gäbe natürlich noch die Möglichkeit die Fliese zu entfernen und dann eine fachgerechte Unterputzlösung zu installieren ohne die Zuleitung zu beschädigen. Dazu muss der Fugenmörtel um die Fliese entfernt werden, die Fliese wird anschliessend mittels Heissluftbehandlung erhitzt und kann dann (in den meisten Fällen zerstörungsfrei) abgenommen und anschliessend wieder verklebt werden.
Ich persönlich - würde es lassen wie es ist
Gruß Tobi
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 2220
- Registriert: Sonntag 12. November 2006, 21:40
- Wohnort: Köln
Re: Ansschluß Durchlauferhitzer - Gibts das auch in SCHÖN???
Man kann ja auch eine AP Herdose verwenden, wenn dort wirklich keine UP-Dose sitzt.
ggf. liegt das Problem aber auch darin, das dies aufgrund des Leiterquerschnitts nicht gemacht wurde, sieht mir nämlich stark nach einem dieser unsäglichen Geräte mit 230V/5,7kW aus.
ggf. liegt das Problem aber auch darin, das dies aufgrund des Leiterquerschnitts nicht gemacht wurde, sieht mir nämlich stark nach einem dieser unsäglichen Geräte mit 230V/5,7kW aus.
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 145
- Registriert: Montag 22. Oktober 2018, 14:59
- Wohnort: Berlin
Re: Ansschluß Durchlauferhitzer - Gibts das auch in SCHÖN???
Sieht so aus, als hätte da einer mit nem anderen DE gerechnet. Das Konstrukt mit dem Abzweigkasten, der nach hinten garantiert keine Dichtung hat, ist schon mehr als Fragwürdig.
Normalerweise UP-Dose mit Herdanschlussdose und diese dann mit estsprechender Dichtung, wenn es diese noch gibt
Normalerweise UP-Dose mit Herdanschlussdose und diese dann mit estsprechender Dichtung, wenn es diese noch gibt
Elektriker ist kein Beruf, sondern eine Berufung
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 2220
- Registriert: Sonntag 12. November 2006, 21:40
- Wohnort: Köln
Re: Ansschluß Durchlauferhitzer - Gibts das auch in SCHÖN???
Wozu Dichtung?
Soll da mit dem Hochdruckreiniger gearbeitet werden?
Dann muß der Durchlauferhitzer auch entsptrechend dicht sein?
Soll da mit dem Hochdruckreiniger gearbeitet werden?
Dann muß der Durchlauferhitzer auch entsptrechend dicht sein?
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 145
- Registriert: Montag 22. Oktober 2018, 14:59
- Wohnort: Berlin
Re: Ansschluß Durchlauferhitzer - Gibts das auch in SCHÖN???
Ich kenne die kleinen Dinger, 3,5KW, da ist auch eine Dichtung im Gehäusedeckel eingearbeitet.
Ich denke mal dass der kleine in einem Feuchtraum sitzt.
Wäre mal schön zu sehen, wie es im Abzweigkasten aussieht
Ich denke mal dass der kleine in einem Feuchtraum sitzt.
Wäre mal schön zu sehen, wie es im Abzweigkasten aussieht
Elektriker ist kein Beruf, sondern eine Berufung