AFDD die Weihnachtsueberrachung DIN E 18015

Hier geht es um neue Normen/Vorschriften und Änderungen
Antworten
Funker
Null-Leiter
Beiträge: 1148
Registriert: Donnerstag 23. April 2015, 21:13

AFDD die Weihnachtsueberrachung DIN E 18015

Beitrag von Funker » Donnerstag 13. Dezember 2018, 20:29

Norm-Entwurf

DIN 18015-1
Elektrische Anlagen in Wohngebäuden - Teil 1: Planungsgrundlagen

VorwortAusblenden


Abschnitt kommentieren

Dieses Dokument wurde vom Arbeitsausschuss NA 005‑09‑85 AA „Elektrische Anlagen in Wohngebäuden“ im DIN‑Normenausschuss Bauwesen (NABau) erarbeitet.

DIN 18015, Elektrische Anlagen in Wohngebäuden, besteht aus folgenden Teilen:

• Teil 1: Planungsgrundlagen;


• Teil 2: Art und Umfang der Mindestausstattung;


• Teil 3: Leitungsführung und Anordnung der Betriebsmittel;


• Teil 4: Gebäudesystemtechnik;


• Teil 5: Luftdichte und wärmebrückenfreie Elektroinstallation.


Änderungen

Gegenüber DIN 18015‑1:2013‑09 wurden folgende Änderungen vorgenommen:

Es fehlt hier die enthaltene Angabe zum AFDD Einspruchsfrist 24.12.2018

a.Aktualisierung der normativen Verweisungen;
b.Berücksichtigung von Dauerströmen bei der notwendigen Strombelastbarkeit;
c.Erweiterung von Anforderungen und Empfehlungen zur Dokumentation;
d.Aufnahme von Hinweisen zur Integration von Energiespeichern;
e.Anpassung der Anforderungen an Installationsverteiler und Zählerschränke an die aktuelle Normen­reihe DIN VDE 0603;
f.Erweiterung der Anforderungen an Kommunikationsverteiler;
g.Erweiterung der Aussagen zu Installationsverteilern bei mehrgeschossigen Wohnungen;
h.Aufnahme von Hinweise auf Luftdichtheit und Schallschutz;
i.Aktualisierung der Anforderungen an die Installation von Rohrnetzen;
j.Konkretisierung der Auswahl von Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen;
k.Anpassung der Anforderungen zum Überspannungsschutz an die neuen Normen DIN VDE 0100‑443 und DIN VDE 0100‑534;
l.der Anhang B (informativ) enthält jetzt ausschließlich aktualisierte Beispiele für die Ausführung von Rohrnetzen;
m.in einem neuen Anhang C (informativ) wurden Beispiele für die Dokumentation aufgenommen;
n.die Begriffe wurden aktualisiert;
o.die Norm wurde redaktionell überarbeitet.


5.2.3 Stromkreise und SchutzeinrichtungenAusblenden

Die Zuordnung von Anschlussstellen für Verbrauchsmittel zu einem Stromkreis ist so vorzunehmen, dass durch das automatische Abschalten der diesem Stromkreis zugeordneten Schutzeinrichtung (z. B. Leitungs­schutzschalter, Fehlerstrom‑Schutzschalter) im Fehlerfall oder bei notwendiger manueller Abschaltung nur ein kleiner Teil der Kundenanlage abgeschaltet wird. Hiermit wird die größtmögliche Verfügbarkeit der elektrischen Anlage für den Nutzer erreicht.
Um Selektivität in einer elektrischen Anlage bei einer Hintereinanderschaltung von
•Einrichtungen zum Überstromschutz (z. B. Leitungsschutzschalter);
•Einrichtungen zum Schutz gegen elektrischen Schlag (z. B. Fehlerstrom-Schutzschalter)
ANMERKUNG 1 Dies kann erforderlich sein, wenn Fehlerstrom-Schutzschalter, die zur Umsetzung einer Fehler­schutzmaßnahme oder für den vorbeugenden Brandschutz erforderlich sind, in Reihe mit Fehlerstrom-Schutz­schaltern für den zusätzlichen Schutz bei direktem Berühren installiert werden.
zu erreichen, ist der Einsatz von Einrichtungen mit entsprechenden Selektiveigenschaften (z. B. selektive Haupt-Leitungsschutzschalter (SH-Schalter) am Zählerplatz, selektive Fehlerstrom-Schutzschalter für den übergeordneten Fehlerschutz sowie für den Brandschutz) erforder­lich.

ANMERKUNG 2 Zum Schutz gegen elektrisch verursachte Brände ist nach DIN VDE 0100‑420 (VDE 0100‑420) die Verwendung von Fehlerlichtbogen-Schutzeinrichtungen (AFDDs) gefordert bzw. empfohlen für Schlafräume und bestimmte Stromkreise in Räumen oder Orten
a.mit einem Feuerrisiko durch verarbeitete oder gelagerte Materialien;
b.mit brennbaren Baustoffen (dies sind Gebäude, die hauptsächlich aus brennbaren Baustoffen hergestellt sind);
c.mit Gefährdungen für unersetzbare Güter;
sowie in barrierefreien Wohnungen nach DIN 18040‑2.

Eine Einstufung nach a), b) oder c) liegt in der Verantwortung des Bauherren/Eigentümers der elektrischen Anlage und erfolgt ggf. unter Hinzuziehung einer nach Baurecht geeigneten Person, die für ihre Aufgabe über die erforderliche Sachkunde und Erfahrung verfügt. Das Ergebnis sollte im Rahmen der Planung und Errichtung schriftlich dokumentiert werden.

So werden Verabredungen durch die Lobby gehalten

und weiter

7 Fundamenterder
Bei jedem Gebäude-Neubau ist ein Fundamenterder nach DIN 18014 zu errichten.

Funker
Null-Leiter
Beiträge: 1148
Registriert: Donnerstag 23. April 2015, 21:13

Re: AFDD die Weihnachtsueberrachung DIN E 18015

Beitrag von Funker » Donnerstag 17. Januar 2019, 08:43

Einspruchsberatung zur DIN 18015 ist am 02.05.2019 in Berlin.
Ich habe heute meine Einladung erhalten und werde da hinfahren.

Elo-Ocho
Null-Leiter
Beiträge: 749
Registriert: Mittwoch 16. Juli 2014, 14:27
Wohnort: Münsterland

Re: AFDD die Weihnachtsueberrachung DIN E 18015

Beitrag von Elo-Ocho » Donnerstag 17. Januar 2019, 09:17

Ja, verpeilt, ich fühle mich schuldig...

gibt es eigentlich einen Newsletter, außer den Aktualisierungsmeldungen des BFE, welche man als EP Abonnement bekommet, wo deutlich auf den aktuellen Inhalt des Entwurfsportals hingewiesen wird?

Ocho
Immer wenn ich Langweile habe, dann melde ich mich in einem Eltern-Forum an und Frage, wie weit man den Schimmel im Pausenbrot der Kinder wegschneiden sollte...

Funker
Null-Leiter
Beiträge: 1148
Registriert: Donnerstag 23. April 2015, 21:13

Re: AFDD die Weihnachtsueberrachung DIN E 18015

Beitrag von Funker » Donnerstag 17. Januar 2019, 12:51

So ähnlich auch beim DE

Funker
Null-Leiter
Beiträge: 1148
Registriert: Donnerstag 23. April 2015, 21:13

Re: AFDD die Weihnachtsueberrachung DIN E 18015

Beitrag von Funker » Freitag 17. Mai 2019, 08:52

So die EB ist überstanden und das Ergebnis liegt vor

Zu den o.g. Themen AFDD und Fundamenterder konnte erreicht werden, daß der AFDD mit Bezug auf VDE 0100 - 420 erwähnt wird, aber keine
Spezifikationen mehr enthalten sein werden.

Bei der Erdung taucht der Begriff Fundamenterder nicht auf sondern wird ein Bezug auf VDE ARN 4100 sowie DIN 18014 genommen und allgemein von
Erdungsanlage gesprochen.

In 5.2.5. wird es eine Begrenzung von Stromkreisen nach einem RCD geben bei üblichen RCD 2 LS = 2 SK pro Pol alternativ FI/LS

Elo-Ocho
Null-Leiter
Beiträge: 749
Registriert: Mittwoch 16. Juli 2014, 14:27
Wohnort: Münsterland

Re: AFDD die Weihnachtsueberrachung DIN E 18015

Beitrag von Elo-Ocho » Freitag 17. Mai 2019, 09:04

Funker hat geschrieben:
Freitag 17. Mai 2019, 08:52
So die EB ist überstanden und das Ergebnis liegt vor

Zu den o.g. Themen AFDD und Fundamenterder konnte erreicht werden, daß der AFDD mit Bezug auf VDE 0100 - 420 erwähnt wird, aber keine
Spezifikationen mehr enthalten sein werden.

Bei der Erdung taucht der Begriff Fundamenterder nicht auf sondern wird ein Bezug auf VDE ARN 4100 sowie DIN 18014 genommen und allgemein von
Erdungsanlage gesprochen.

In 5.2.5. wird es eine Begrenzung von Stromkreisen nach einem RCD geben bei üblichen RCD 2 LS = 2 SK pro Pol alternativ FI/LS
Danke für Deinen Einsatz!
Immer wenn ich Langweile habe, dann melde ich mich in einem Eltern-Forum an und Frage, wie weit man den Schimmel im Pausenbrot der Kinder wegschneiden sollte...

ThomasR
Null-Leiter
Beiträge: 1006
Registriert: Sonntag 27. März 2005, 01:20
Wohnort: Nideggen
Kontaktdaten:

Re: AFDD die Weihnachtsueberrachung DIN E 18015

Beitrag von ThomasR » Freitag 17. Mai 2019, 14:25

Funker hat geschrieben:
Freitag 17. Mai 2019, 08:52
In 5.2.5. wird es eine Begrenzung von Stromkreisen nach einem RCD geben bei üblichen RCD 2 LS = 2 SK pro Pol alternativ FI/LS
Auf eine Standardschiene passen neben den 3-poligen RCD genau 8 LS. Warum dann nur 2 LS pro RCD Pol? Das hilft der Diskussion um die maximale Belastung der üblichen 40A RCD's bei Verwendung von 16A LS, fordert aber geradezu die Mißachtung heraus. Und wenn man (z.B. bei stark wärmegedämmten Wänden) 13A LS einsetzt würde man selbst mit 8 LS am korrekten 40A RCD jedesmal die DIN verletzen.....

Solange es keine FI/LS in 1TE gibt (haben wir hier schon x-mal diskutiert und bisher gibt es keinen MIT VDE Zeichen) wird das schon aus Platzgründen fröhlich ignoriert werden.

Funker
Null-Leiter
Beiträge: 1148
Registriert: Donnerstag 23. April 2015, 21:13

Re: AFDD die Weihnachtsueberrachung DIN E 18015

Beitrag von Funker » Freitag 17. Mai 2019, 16:08

Das mit den zwei SK war mir vorher auch nicht so aufgefallen, erst in der EB. Man konnte dazu zwar noch etwas sagen, aber wie gesagt, hat hier nichts genutzt. Der AK geht offensichtlich bei der Planung immer von 16 A aus.

Funker
Null-Leiter
Beiträge: 1148
Registriert: Donnerstag 23. April 2015, 21:13

Re: AFDD die Weihnachtsueberrachung DIN E 18015

Beitrag von Funker » Donnerstag 12. September 2019, 20:33

Kann einmal jemand der die Normen online sieht schauen ob die VDE 0100 - 420 : 2019 - 10schon greifbar ist ?

Benutzeravatar
Wulff
Null-Leiter
Beiträge: 579
Registriert: Freitag 2. Mai 2014, 17:34

Re: AFDD die Weihnachtsueberrachung DIN E 18015

Beitrag von Wulff » Donnerstag 12. September 2019, 22:08

Ja, ist schon online.

Antworten