Absicherung in HV und UV Gartenhütte
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 8
- Registriert: Montag 18. September 2017, 12:08
Absicherung in HV und UV Gartenhütte
Hallo zusammen,
Für mein Projekt Anbindung Strom zur Gartenhütte,würde ich gerne wissen,wie ihr die Hütte absichern würdet.
Vorab zur Info.
Zuleitung zur Hütte 5*2,5mm²
Länge zur Hütte ca.35m erdverlegt
Max .Leistung die abgerufen werden könnten 4000W
Wie würdet ihr die Absicherung vornehmen.
Das wäre meine Vorgehensweise.
1.Neozed Element 25A 3pol in HV
2 Fi 25A in Gartenhütte und danach 3 LSS zu 13,10 und 16A.
Über Tipps und Vorschläge wär ich dankbar.
Danke
Für mein Projekt Anbindung Strom zur Gartenhütte,würde ich gerne wissen,wie ihr die Hütte absichern würdet.
Vorab zur Info.
Zuleitung zur Hütte 5*2,5mm²
Länge zur Hütte ca.35m erdverlegt
Max .Leistung die abgerufen werden könnten 4000W
Wie würdet ihr die Absicherung vornehmen.
Das wäre meine Vorgehensweise.
1.Neozed Element 25A 3pol in HV
2 Fi 25A in Gartenhütte und danach 3 LSS zu 13,10 und 16A.
Über Tipps und Vorschläge wär ich dankbar.
Danke
- SPS
- Beiträge: 6056
- Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
- Kontaktdaten:
Re: Absicherung in HV und UV Gartenhütte
Hallo , Leider kommen hier die Fragen erst wenn die Leitung schon liegt.
Bei 35 m 2, 5mm² wird der Spannungsfall zu hoch.
Beachte das hier kein Forum für Laien ist die selber schrauben.
Bei 35 m 2, 5mm² wird der Spannungsfall zu hoch.
Beachte das hier kein Forum für Laien ist die selber schrauben.
Mit freundlichem Gruß sps
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 730
- Registriert: Montag 19. September 2016, 15:15
Re: Absicherung in HV und UV Gartenhütte
Mein Ergebnis wäre:
Ein 2,5mm² Kabel würde ich nicht über 20A absichern, laut Simu wären es in Verlegeart "D" 21A Strombelastbarkeit
Die Selektivität und den Spannungsfall wirst du damit nicht normengerecht einhalten können.
Bei einer Gartenhütte aber vermutlich zu verschmerzen.
Ein 2,5mm² Kabel würde ich nicht über 20A absichern, laut Simu wären es in Verlegeart "D" 21A Strombelastbarkeit
Die Selektivität und den Spannungsfall wirst du damit nicht normengerecht einhalten können.
Bei einer Gartenhütte aber vermutlich zu verschmerzen.
- SPS
- Beiträge: 6056
- Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
- Kontaktdaten:
Re: Absicherung in HV und UV Gartenhütte
Ich habe 2 Tabellen für Verlegung in Erde gefunden.
https://www.vde-verlag.de/buecher/lesep ... OBE_01.pdf
Tabelle 9.7 Strombelastbarkeit von Kabeln bei Verlegung in Erde
Tabelle 9.2 Belastbarkeit von Cu-Kabeln und -Leitungen für feste Verlegung
Da weichen beide Aussagen von einander ab.
Auch ich würde 20 A für besser halten
https://www.vde-verlag.de/buecher/lesep ... OBE_01.pdf
Tabelle 9.7 Strombelastbarkeit von Kabeln bei Verlegung in Erde
Tabelle 9.2 Belastbarkeit von Cu-Kabeln und -Leitungen für feste Verlegung
Da weichen beide Aussagen von einander ab.
Auch ich würde 20 A für besser halten
Mit freundlichem Gruß sps
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 2242
- Registriert: Sonntag 12. November 2006, 21:40
- Wohnort: Köln
Re: Absicherung in HV und UV Gartenhütte
Im Haus 3polig C13 + FI, in der Gartenhütte garnicht.
- Strippe-HH
- Beiträge: 1430
- Registriert: Freitag 10. Oktober 2014, 17:01
- Wohnort: Hamburg
Re: Absicherung in HV und UV Gartenhütte
Wenn es sich um einen simplen Geräteabstellraum handelt, wo es nur eine Brennstelle in Ausschaltung und eine Steckdose geben wird, dann reicht die Zuleitung auch aus. Absicherung kann auch 10A sein aber selbst bei 16A würde es gerade noch bei einem Betrieb eines elektrischen Rasenmähers ausreichen.
Bei meinem Bruder hängt an solcher Leitung mit gleicher Länge ein ganzes Stallgebäude schon seit etlichen Jahrzehnten dran und da ist noch keine Leitung warm geworden.
Absicherung vom Hauptgebäude 16A.
Bei meinem Bruder hängt an solcher Leitung mit gleicher Länge ein ganzes Stallgebäude schon seit etlichen Jahrzehnten dran und da ist noch keine Leitung warm geworden.
Absicherung vom Hauptgebäude 16A.
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 2003
- Registriert: Mittwoch 11. Februar 2004, 12:17
- Kontaktdaten:
Re: Absicherung in HV und UV Gartenhütte
Spricht grundsätzlich was gegen die Idee Kurzschlussschutz im Haus und nachgeschalteter Überlastschutz in der Gartenhütte? Mit B16 und 25 A gG geht sich Überlastselektivität aus, Kurzschlussselektivität ist fraglich aber verschmerzbarer. Mit einem LSS pro Außenleiter ist der Überlastschutz sichergestellt. Den FI draußen zu haben fände ich durchaus praktischer.
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 8
- Registriert: Montag 18. September 2017, 12:08
Re: Absicherung in HV und UV Gartenhütte
Guten morgen und vielen Dank für die zahlreichen Rückmeldungen
Jetzt kann ich mir das passende raussuchen...
Über weitere Rückmeldungen wäre ich weiterhin dankbar.
Jetzt kann ich mir das passende raussuchen...
Über weitere Rückmeldungen wäre ich weiterhin dankbar.
- Elt-Onkel
- Null-Leiter
- Beiträge: 7805
- Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
- Kontaktdaten:
Re: Absicherung in HV und UV Gartenhütte
Hallo,
man müsste mal die Abschaltbedingungen ausrechnen.
Mit ein wenig Glück reichen 3x20A Neozed im Haus.
Dann in der Gartenlaube wegen der Selektivität ein LS B (C) 4x10A mit nachgeschaltetem RCD 30 mA.
...
man müsste mal die Abschaltbedingungen ausrechnen.
Mit ein wenig Glück reichen 3x20A Neozed im Haus.
Dann in der Gartenlaube wegen der Selektivität ein LS B (C) 4x10A mit nachgeschaltetem RCD 30 mA.
...
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 263
- Registriert: Dienstag 20. Januar 2015, 16:11
Re: Absicherung in HV und UV Gartenhütte
Moin,
hast du TT oder TN Netz vorliegen?
Sehe das wie ego11:
In anbedracht der "Leistung" die du dort brauchst würde ich da nicht groß Brühe draus machen:
Die Leitung liegt ja sicher eh schon - wenn du die mit 3poligem C13 absicherst und den RCD in die HV packst langt das eigentlich - dann noch Prüfen und fertig ist.
Eine extra Verteilung halte ich bei der Zuleitung und den maximal benötigten 4 kW für übertrieben - Selektivität hast du dann auch nicht wirklich - am Ende rennst du also vermutlich doch wieder zur HV.
Gruß
bo_93
hast du TT oder TN Netz vorliegen?
Sehe das wie ego11:
In anbedracht der "Leistung" die du dort brauchst würde ich da nicht groß Brühe draus machen:
Die Leitung liegt ja sicher eh schon - wenn du die mit 3poligem C13 absicherst und den RCD in die HV packst langt das eigentlich - dann noch Prüfen und fertig ist.
Eine extra Verteilung halte ich bei der Zuleitung und den maximal benötigten 4 kW für übertrieben - Selektivität hast du dann auch nicht wirklich - am Ende rennst du also vermutlich doch wieder zur HV.
Gruß
bo_93