RCD in/an Sicherungskasten Steckdose
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 706
- Registriert: Samstag 18. Februar 2006, 18:35
- Wohnort: Düsseldorf
- Kontaktdaten:
RCD in/an Sicherungskasten Steckdose
Hallo Zusammen,
ich grübel Gerade über die DIN VDE 0100-410, Abteilung RCD-Pflicht:
Danach müssen alle Steckdosenstromkreise bis 20A, die für die Benutzung durch Laien oder zur allgemeinen Verwendung vorgesehen sind , mit einem FI/RCD <=30mA geschützt werden.
Ich habe in der Verteilung eine Steckdose vorgesehen, die als Letzter Notanker bei Elektroarbeiten oder Störungen diene soll. Nach meinem Verständnis ist diese somit nicht für die Allgemeine Verwendung vorgesehen, wird Normalerweise nicht durch Laien bedient und braucht nach entsprechender Kennzeichnung keine Fi. Aufgrund des Direkten Anbringens in der Verteilung habe ich auch keine langen Leitungswege und somit keine Gefahr des Leitungsschadens durch irgendwelche Handlungen in der Wohnung.
Wie handhabt Ihr das in solchen Fällen? Ich zögere in die ein oder andere Richtung zu falle aufgrund der Abwägung Schutz gegen Notfallfunktion
MfG
Ralf
ich grübel Gerade über die DIN VDE 0100-410, Abteilung RCD-Pflicht:
Danach müssen alle Steckdosenstromkreise bis 20A, die für die Benutzung durch Laien oder zur allgemeinen Verwendung vorgesehen sind , mit einem FI/RCD <=30mA geschützt werden.
Ich habe in der Verteilung eine Steckdose vorgesehen, die als Letzter Notanker bei Elektroarbeiten oder Störungen diene soll. Nach meinem Verständnis ist diese somit nicht für die Allgemeine Verwendung vorgesehen, wird Normalerweise nicht durch Laien bedient und braucht nach entsprechender Kennzeichnung keine Fi. Aufgrund des Direkten Anbringens in der Verteilung habe ich auch keine langen Leitungswege und somit keine Gefahr des Leitungsschadens durch irgendwelche Handlungen in der Wohnung.
Wie handhabt Ihr das in solchen Fällen? Ich zögere in die ein oder andere Richtung zu falle aufgrund der Abwägung Schutz gegen Notfallfunktion
MfG
Ralf
- Tobi P.
- Beiträge: 1906
- Registriert: Sonntag 18. November 2007, 13:46
- Wohnort: 41516 Grevenbroich
Re: RCD in/an Sicherungskasten Steckdose
Moin Ralf,
einzelner Fi/LS für die Servicesteckdose und alles ist gut.
Gruß Tobi
einzelner Fi/LS für die Servicesteckdose und alles ist gut.
Gruß Tobi
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 1840
- Registriert: Mittwoch 9. Januar 2013, 11:18
Re: RCD in/an Sicherungskasten Steckdose
Korrekt. Nix anderes. Denn auch elektrotechnische Nicht-Laien, also Elektriker sind gegenteilig der landläufigen Mei9nung nicht spannungsfest bis 1000V sondern gehen genauso kaputt wenn man sie dauerhaft 230V aussetzt wie der Rest der Bevölkerung
Oder anders (und nicht so humorvoll) ausgedrückt, auch derjenige Handwerker welcher im "Notfall" mit dieser Steckdose arbeitet will geschützt sein....
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 905
- Registriert: Mittwoch 16. Juli 2014, 14:27
- Wohnort: Münsterland
Re: RCD in/an Sicherungskasten Steckdose
Moinsen,
ich setze ganz gerne mal 3 FI-LS, entsprechend verdrahtet, vor den Hauptschalter einer UV:
- Raumbeleuchtung des Raums mit der UV
- Schaltschranksteckdose / ggf. Beleuchtung
- ein oder zwei Steckdosen im Aufstellraum
Muss natürlich ordentlich gemacht und dokumentiert werden...
Ocho
ich setze ganz gerne mal 3 FI-LS, entsprechend verdrahtet, vor den Hauptschalter einer UV:
- Raumbeleuchtung des Raums mit der UV
- Schaltschranksteckdose / ggf. Beleuchtung
- ein oder zwei Steckdosen im Aufstellraum
Muss natürlich ordentlich gemacht und dokumentiert werden...
Ocho
Immer wenn ich Langweile habe, dann melde ich mich in einem Eltern-Forum an und Frage, wie weit man den Schimmel im Pausenbrot der Kinder wegschneiden sollte...
- SPS
- Beiträge: 6023
- Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
- Kontaktdaten:
Re: RCD in/an Sicherungskasten Steckdose
Hallo,
auch ich bin für den RCD
In Wohnungen sind Verteiler SK2. Da darf nach meinen Infos nur eine Steckdose mit Deckel Installiert werden.
auch ich bin für den RCD
In Wohnungen sind Verteiler SK2. Da darf nach meinen Infos nur eine Steckdose mit Deckel Installiert werden.
Mit freundlichem Gruß sps
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 1840
- Registriert: Mittwoch 9. Januar 2013, 11:18
Re: RCD in/an Sicherungskasten Steckdose
Präzisiere wenn möglioch Deine Infos bitte - oder "doof" gefragt: WO STEHT DAS - IN WELCHER NORM ????
Würde mich halt einfach interessieren. Oder ist das eine der ich sage mal "weitervererbten" Infos die von Generation zu Generation weitergegeben werden. Was ja auch nicht schlecht sein muss
Das "Warum" ist mir sachon klar - der Schutzleiterbügel unserer Schuko-Dosen wäre ja ein leitfähiges, offenes und geerdetes Teil welches ggf. berührbar wäre - und solche Teile in SK2.....nix schön.
- SPS
- Beiträge: 6023
- Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
- Kontaktdaten:
Re: RCD in/an Sicherungskasten Steckdose
Hallo IH-Elektriker,
wenn ich eine Quelle hätte, würde ich die Angeben.
Auch mit viel Suchen finde ich nichts.
Ich habe es wohl in einer Fachzeitschrift gelesen. Schon vor Jahren.
Edit
Habe es jetzt doch anders bei Hager gefunden. Hier ohne Deckel. Also hat sich da wohl was geändert.
Siehe unter Datenblatt. Kann ja mal jemand in die Aufgeführten Normen nachsehen.
wenn ich eine Quelle hätte, würde ich die Angeben.
Auch mit viel Suchen finde ich nichts.
Ich habe es wohl in einer Fachzeitschrift gelesen. Schon vor Jahren.
Edit
Habe es jetzt doch anders bei Hager gefunden. Hier ohne Deckel. Also hat sich da wohl was geändert.
https://www.hager.de/modulargeraete/sch ... 0SteckdoseSteckdose SCHUKO mit erhöhtem Berührungsschutz nach DIN VDE 0620 zum Einbau in Verteiler mit der Schutzklasse II zur Montage auf Hutschiene (TS 35) nach DIN EN 60715:2001-09.
Siehe unter Datenblatt. Kann ja mal jemand in die Aufgeführten Normen nachsehen.
Mit freundlichem Gruß sps
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 1840
- Registriert: Mittwoch 9. Januar 2013, 11:18
Re: RCD in/an Sicherungskasten Steckdose
Betreffend den Normen im Datenblatt kann ich weiterhelfen:
VDE0620 = Steckvorrichtungen bis 400V 25A (Norm allerdings zurückgezogen)
EN60715 = Abmessungen von Niederspannungsschaltgeräten: genormte Tragschienen
Also auch keine eindeutige Sache....
VDE0620 = Steckvorrichtungen bis 400V 25A (Norm allerdings zurückgezogen)
EN60715 = Abmessungen von Niederspannungsschaltgeräten: genormte Tragschienen
Also auch keine eindeutige Sache....
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 1840
- Registriert: Mittwoch 9. Januar 2013, 11:18
Re: RCD in/an Sicherungskasten Steckdose
Gerade gesehen, es gibt die Steckdose auch mit Deckel, Titelzeile vom Datenblatt:
Aber eben keine Nennung wo der Klappdeckel herkommt (aus welcher Norm....)
Steckdose SCHUKO mit Klappdeckel nach DIN VDE 0620 zum Einbau in Verteiler mit der Schutzklasse II
zur Montage auf der Hutschiene (TS 35) nach DIN EN 60715:2001-09.
- Strippe-HH
- Beiträge: 1430
- Registriert: Freitag 10. Oktober 2014, 17:01
- Wohnort: Hamburg
Re: RCD in/an Sicherungskasten Steckdose
In den Häusern unserer Wohnanlage gibt es in jeder Allgemein-UV einer Einbausteckdose und die Verteiler haben eine abschließbare Tür.
Wo ich diese mal in zwei neueren Verteilern nachgerüstet hatte, haben diese einen RCD, aber ältere Verteiler, die schon über 10 Jahre alt sind und dort Steckdosen eingebaut sind haben es leider nicht, es hieß war damals noch keine Vorschrift gewesen.
Da diese Steckdosen ja für handwerkliche Arbeiten gedacht sind und die ja auch für Arbeiten im Freien genutzt werden können, halte ich den RCD dafür schon als notwendig zumal diese Steckdosen ja auch in dem Moment laienbedienbar sind wo der Hausmeister dem Handwerker die UV öffnet.
Wo ich diese mal in zwei neueren Verteilern nachgerüstet hatte, haben diese einen RCD, aber ältere Verteiler, die schon über 10 Jahre alt sind und dort Steckdosen eingebaut sind haben es leider nicht, es hieß war damals noch keine Vorschrift gewesen.
Da diese Steckdosen ja für handwerkliche Arbeiten gedacht sind und die ja auch für Arbeiten im Freien genutzt werden können, halte ich den RCD dafür schon als notwendig zumal diese Steckdosen ja auch in dem Moment laienbedienbar sind wo der Hausmeister dem Handwerker die UV öffnet.