Neozed Selektiv
- SPS
- Beiträge: 6023
- Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
- Kontaktdaten:
Neozed Selektiv
Hallo zusammen,
ich habe mit dem Siemens Tool die Selektivität geprüft.
Danach sind 20 A, 25 A 35 A Neozed und B10 in Reihe zueinander Selektiv.
Normalerweise gibt es den Faktor 1,6. danach geht es nicht mehr.
Also müsste wenigstens die 25 A Sicherung entfallen
Ist das ein Fehler im Siemens Tool?
ich habe mit dem Siemens Tool die Selektivität geprüft.
Danach sind 20 A, 25 A 35 A Neozed und B10 in Reihe zueinander Selektiv.
Normalerweise gibt es den Faktor 1,6. danach geht es nicht mehr.
Also müsste wenigstens die 25 A Sicherung entfallen
Ist das ein Fehler im Siemens Tool?
Mit freundlichem Gruß sps
-
- Beiträge: 13786
- Registriert: Montag 10. Januar 2005, 23:57
Re: Neozed Selektiv
Moin SPS,
Siemens hat dort die Produktkennlinien und nicht die Normkennlinien hinterlegt.
Gruß Olaf
Siemens hat dort die Produktkennlinien und nicht die Normkennlinien hinterlegt.
Gruß Olaf
Dies ist keine rechtsverbindliche Auskunft sondern meine Meinung bzw. mein Tipp für den Bereich der Bundesrepublik Deutschland! Die einschlägigen Normen/Vorschriften (z. B. DIN, VDE, TAB, DGUV, TRBS, BekBS, NAV, EN, LBO, LAR, ArbStättV, BetrSichV, ProdSG, ...) sind zu beachten. Ein Rechtsanspruch kann hieraus nicht abgeleitet werden. Die Nennung von Fundstellen in Regelwerken stellt keine Rechtsberatung sondern nur die Sichtweise des Verfassers dar.
Für elektrotechnische Laien gilt: Dieser Beitrag erläutert die technischen Zusammenhänge. Die Umsetzung obliegt den konzessionierten Fachbetrieben (§13(2)NAV).
"Wer eine Handlung begeht, der übernimmt auch alle daraus folgende Pflichten." §33 I-3 prALR 1794
Für elektrotechnische Laien gilt: Dieser Beitrag erläutert die technischen Zusammenhänge. Die Umsetzung obliegt den konzessionierten Fachbetrieben (§13(2)NAV).
"Wer eine Handlung begeht, der übernimmt auch alle daraus folgende Pflichten." §33 I-3 prALR 1794
- SPS
- Beiträge: 6023
- Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
- Kontaktdaten:
Re: Neozed Selektiv
Danke Olaf für die Antwort.
Im Notfall könnten in der Anlage nur Siemens eingebaut werden und einen Zettel mit dem Hinweis auf die Berechnung angebracht werden.
https://www.lowvoltage.siemens.com/info ... DE_968.pdf Seite 56 -57Unter defnierten Bedingungen verhalten sich Siemens-gG-Sicherungen von Stromstufe zu Stromstufe, d. h. im Verhältnis 1 : 1,25 selektiv zueinander.
Im Notfall könnten in der Anlage nur Siemens eingebaut werden und einen Zettel mit dem Hinweis auf die Berechnung angebracht werden.
Mit freundlichem Gruß sps
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 2222
- Registriert: Sonntag 12. November 2006, 21:40
- Wohnort: Köln
Re: Neozed Selektiv
Verstehe jetzt das Problem nicht?
- SPS
- Beiträge: 6023
- Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
- Kontaktdaten:
Re: Neozed Selektiv
Hallo ego11,
das Problem war, das die vom Tool gerechneten Werte nicht zu dem mir bekannten Faktor 1,6 passen.
Oder eben 2 Sicherungsstufen auseinander liegen sollen.
Das hat Siemens ja dann in der danach Verlinkten PDF mit Faktor 1,25 Klargestellt.
das Problem war, das die vom Tool gerechneten Werte nicht zu dem mir bekannten Faktor 1,6 passen.
Oder eben 2 Sicherungsstufen auseinander liegen sollen.
Das hat Siemens ja dann in der danach Verlinkten PDF mit Faktor 1,25 Klargestellt.
Mit freundlichem Gruß sps
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 2222
- Registriert: Sonntag 12. November 2006, 21:40
- Wohnort: Köln
Re: Neozed Selektiv
Naja, wenn man die später erfundenen 13 und 32A Sicherungen außer acht lässt, passt es doch mit der Faustformel, oder?
- SPS
- Beiträge: 6023
- Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
- Kontaktdaten:
Re: Neozed Selektiv
Hallo,
bei Siemens eigenen Werten ist es doch der Faktor 1,25 .Das ist fast immer nur eine Stufe größer.
Dann darf eben nur Siemens verbaut werden.
bei Siemens eigenen Werten ist es doch der Faktor 1,25 .Das ist fast immer nur eine Stufe größer.
Dann darf eben nur Siemens verbaut werden.
Mit freundlichem Gruß sps
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 706
- Registriert: Samstag 18. Februar 2006, 18:35
- Wohnort: Düsseldorf
- Kontaktdaten:
Re: Neozed Selektiv
Hallo,
oder die Kennlinie des Alternativen Herstellers prüfen, ob die mit Siemens identisch ist oder die Sensitivität einhält.
Allerdings empfinde ich das als Unglücklich, wenn es im Sicherungskasten ohne Hinweis verbaut ist.
Da denkt die 08/15 Fachkraft im Tagesgeschäft nur selten dran, wenn er nicht zufällig so was schon mal gehabt hat.
MfG
Ralf
oder die Kennlinie des Alternativen Herstellers prüfen, ob die mit Siemens identisch ist oder die Sensitivität einhält.
Allerdings empfinde ich das als Unglücklich, wenn es im Sicherungskasten ohne Hinweis verbaut ist.
Da denkt die 08/15 Fachkraft im Tagesgeschäft nur selten dran, wenn er nicht zufällig so was schon mal gehabt hat.
MfG
Ralf
- SPS
- Beiträge: 6023
- Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
- Kontaktdaten:
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 1996
- Registriert: Mittwoch 11. Februar 2004, 12:17
- Kontaktdaten: