ATEX übergangsstück Pg auf Metrisch
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 31
- Registriert: Donnerstag 16. November 2017, 08:12
ATEX übergangsstück Pg auf Metrisch
Moin moin,
wir haben bei uns einige ältere ATEX Anlagen welche so wie es damals üblich war mit ATEX- PG Verschraubungen gebaut wurden sind. So jetzt ist es ja allseits bekannt das Pg nicht mehr verfügbar ist. Also was machen?
Erste Idee: Übergangsstücke in ATEX --> Laut einen nahmenhaften Hersteller S.... sind diese jedoch neustens Verboten? Hat das schonmal jemand gehört? Es gibt diese auch nur noch bei einem Hersteller (Wiska).
Einfach M-Gewinde reinschneiden geht ja auch nicht, da ich dann die gesamte Anlage neu abnhemen lassen muss?!
Danke für die Hilfe
Schwerdti
wir haben bei uns einige ältere ATEX Anlagen welche so wie es damals üblich war mit ATEX- PG Verschraubungen gebaut wurden sind. So jetzt ist es ja allseits bekannt das Pg nicht mehr verfügbar ist. Also was machen?
Erste Idee: Übergangsstücke in ATEX --> Laut einen nahmenhaften Hersteller S.... sind diese jedoch neustens Verboten? Hat das schonmal jemand gehört? Es gibt diese auch nur noch bei einem Hersteller (Wiska).
Einfach M-Gewinde reinschneiden geht ja auch nicht, da ich dann die gesamte Anlage neu abnhemen lassen muss?!
Danke für die Hilfe
Schwerdti
Alle Angaben sind ohne Gewehr, für sein eigenes Handeln ist jeder selbst verantwortlich
- Elt-Onkel
- Null-Leiter
- Beiträge: 7791
- Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
- Kontaktdaten:
Re: ATEX übergangsstück Pg auf Metrisch
Hallo,
wieso ist PG nicht mehr verfügbar ?
In der LKW-Technik wird weiter wacker in PG gebaut.
Übergangsstücke finde ich im WWW an jeder Straßenecke.
...
wieso ist PG nicht mehr verfügbar ?
In der LKW-Technik wird weiter wacker in PG gebaut.
Übergangsstücke finde ich im WWW an jeder Straßenecke.
...
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 31
- Registriert: Donnerstag 16. November 2017, 08:12
Re: ATEX übergangsstück Pg auf Metrisch
Verfügbar ja aber nicht in EX
Jetzt bin ich neugierig? Finde in EX nichtsÜbergangsstücke finde ich im WWW an jeder Straßenecke.
Alle Angaben sind ohne Gewehr, für sein eigenes Handeln ist jeder selbst verantwortlich
-
- Beiträge: 13786
- Registriert: Montag 10. Januar 2005, 23:57
Re: ATEX übergangsstück Pg auf Metrisch
Moin Schwerdti und Elt-Onkel,
hier liegt ggf. der Grund für ein Mißverständnis.
Gruß Olaf
Dies ist keine rechtsverbindliche Auskunft sondern meine Meinung bzw. mein Tipp für den Bereich der Bundesrepublik Deutschland! Die einschlägigen Normen/Vorschriften (z. B. DIN, VDE, TAB, DGUV, TRBS, BekBS, NAV, EN, LBO, LAR, ArbStättV, BetrSichV, ProdSG, ...) sind zu beachten. Ein Rechtsanspruch kann hieraus nicht abgeleitet werden. Die Nennung von Fundstellen in Regelwerken stellt keine Rechtsberatung sondern nur die Sichtweise des Verfassers dar.
Für elektrotechnische Laien gilt: Dieser Beitrag erläutert die technischen Zusammenhänge. Die Umsetzung obliegt den konzessionierten Fachbetrieben (§13(2)NAV).
"Wer eine Handlung begeht, der übernimmt auch alle daraus folgende Pflichten." §33 I-3 prALR 1794
Für elektrotechnische Laien gilt: Dieser Beitrag erläutert die technischen Zusammenhänge. Die Umsetzung obliegt den konzessionierten Fachbetrieben (§13(2)NAV).
"Wer eine Handlung begeht, der übernimmt auch alle daraus folgende Pflichten." §33 I-3 prALR 1794
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 172
- Registriert: Samstag 8. Oktober 2011, 00:49
Re: ATEX übergangsstück Pg auf Metrisch
Ich beziehe PG & NPT meist bei pflitsch, weil sie auch kleine VPE´s haben in EX und soweit mir bekannt auch noch Adapter von PG auf M lt katalog
Das die Adapter nicht mehr erlaubt sein sollen ist mir nicht bekannt
Das die Adapter nicht mehr erlaubt sein sollen ist mir nicht bekannt
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 31
- Registriert: Donnerstag 16. November 2017, 08:12
Re: ATEX übergangsstück Pg auf Metrisch
genau das habe ich gesucht!!kaffeeruler hat geschrieben: ↑Mittwoch 18. Juli 2018, 19:05 Ich beziehe PG & NPT meist bei pflitsch, weil sie auch kleine VPE´s haben in EX und soweit mir bekannt auch noch Adapter von PG auf M lt katalog
Jedoch würde mich immernoch Interessieren warum und ob das Verboten ist....
Alle Angaben sind ohne Gewehr, für sein eigenes Handeln ist jeder selbst verantwortlich
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 172
- Registriert: Samstag 8. Oktober 2011, 00:49
Re: ATEX übergangsstück Pg auf Metrisch
Viele Hersteller haben die aktuell noch im programm, da kann ich mir net vorstellen das sie verboten sein sollen.
ich kann mir nur vorstellen das der Hersteller S evtl seine -zulassungen nicht erneuert hat wie z.B Wiska bei einigen Adaptern im E Bereich die Lloyd Zulassung ausgelaufen ist od od od
Da hilft nur Fragen bei S und hoffen eine fundierte Aussage zu bekommen, wäre auch für mich von Interesse
ich kann mir nur vorstellen das der Hersteller S evtl seine -zulassungen nicht erneuert hat wie z.B Wiska bei einigen Adaptern im E Bereich die Lloyd Zulassung ausgelaufen ist od od od
Da hilft nur Fragen bei S und hoffen eine fundierte Aussage zu bekommen, wäre auch für mich von Interesse
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 76
- Registriert: Montag 28. September 2015, 06:24
Re: ATEX übergangsstück Pg auf Metrisch
Es gibt billige einfache, die sind für EX nicht zugelassen.
Nur die mit Atec nummer sind zugelassen für EX.
Frag mal bei Stahl nach.
andi2206
Nur die mit Atec nummer sind zugelassen für EX.
Frag mal bei Stahl nach.
andi2206
- SPS
- Beiträge: 6041
- Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
- Kontaktdaten:
Re: ATEX übergangsstück Pg auf Metrisch
Mit freundlichem Gruß sps