RCD Typ "B" für alle CEE Steckdosen?
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 1515
- Registriert: Sonntag 27. März 2005, 01:20
- Wohnort: Nideggen
- Kontaktdaten:
RCD Typ "B" für alle CEE Steckdosen?
Irgendwo habe ich rumoren gehört, daß jede CEE Steckdose ab 2020 mit einem Typ "B" versehen sein soll.
Für laufende Planungen und Umbauten im Betrieb wäre eine entsprechende Quelle wertvoll. Gibt es da etwas oder ist das eine Fehlinfo?
Wir eiern gerade mit Gefährdungsbeurteilungen für jeden einzelnen Anwendungsfall herum
Für laufende Planungen und Umbauten im Betrieb wäre eine entsprechende Quelle wertvoll. Gibt es da etwas oder ist das eine Fehlinfo?
Wir eiern gerade mit Gefährdungsbeurteilungen für jeden einzelnen Anwendungsfall herum
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 172
- Registriert: Samstag 8. Oktober 2011, 00:49
Re: RCD Typ "B" für alle CEE Steckdosen?
Hmm, wäre gut zu wissen.
Dachte bis dato das es sich um Baustromverteiler oder so gehen würde.. irgendwo hatte ich dazu mal ne Info von Hersteller walther im Postkasten
irgendwas mit der , lass mich lügen.. 0100-704 oder so
habs net weiter beachtet weil ich damit nichts zu tun habe
Generell für alle CEE wäre es für einige der kosten Gau, wenn so ein Steckdosenverteiler mal eben um rund 3-400€ teurer wird und man so wie wir locker 20 davon in der Halle haben
Dachte bis dato das es sich um Baustromverteiler oder so gehen würde.. irgendwo hatte ich dazu mal ne Info von Hersteller walther im Postkasten
irgendwas mit der , lass mich lügen.. 0100-704 oder so
habs net weiter beachtet weil ich damit nichts zu tun habe
Generell für alle CEE wäre es für einige der kosten Gau, wenn so ein Steckdosenverteiler mal eben um rund 3-400€ teurer wird und man so wie wir locker 20 davon in der Halle haben
-
- Beiträge: 13786
- Registriert: Montag 10. Januar 2005, 23:57
Re: RCD Typ "B" für alle CEE Steckdosen?
Moin Thomas,
diese Forderung kenne ich aus der Entwurf-VDE 0100-704:2016-12, Abschnitt 704.531.3. Schafgeschaltet ist der Entwurf jedoch noch nicht.
Gruß Olaf
diese Forderung kenne ich aus der Entwurf-VDE 0100-704:2016-12, Abschnitt 704.531.3. Schafgeschaltet ist der Entwurf jedoch noch nicht.
Gruß Olaf
Dies ist keine rechtsverbindliche Auskunft sondern meine Meinung bzw. mein Tipp für den Bereich der Bundesrepublik Deutschland! Die einschlägigen Normen/Vorschriften (z. B. DIN, VDE, TAB, DGUV, TRBS, BekBS, NAV, EN, LBO, LAR, ArbStättV, BetrSichV, ProdSG, ...) sind zu beachten. Ein Rechtsanspruch kann hieraus nicht abgeleitet werden. Die Nennung von Fundstellen in Regelwerken stellt keine Rechtsberatung sondern nur die Sichtweise des Verfassers dar.
Für elektrotechnische Laien gilt: Dieser Beitrag erläutert die technischen Zusammenhänge. Die Umsetzung obliegt den konzessionierten Fachbetrieben (§13(2)NAV).
"Wer eine Handlung begeht, der übernimmt auch alle daraus folgende Pflichten." §33 I-3 prALR 1794
Für elektrotechnische Laien gilt: Dieser Beitrag erläutert die technischen Zusammenhänge. Die Umsetzung obliegt den konzessionierten Fachbetrieben (§13(2)NAV).
"Wer eine Handlung begeht, der übernimmt auch alle daraus folgende Pflichten." §33 I-3 prALR 1794
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 1515
- Registriert: Sonntag 27. März 2005, 01:20
- Wohnort: Nideggen
- Kontaktdaten:
Re: RCD Typ "B" für alle CEE Steckdosen?
Danke Olaf, also habe ich doch nicht schlecht geträumt
Was wäre denn der Einführungshorizont nach euren Erfahrungen?
@kaffeeruler: wir haben derzeit ca. 130 CEE16/32 in einem sensiblen Bereich (Entwicklungslabor).
Was wäre denn der Einführungshorizont nach euren Erfahrungen?
@kaffeeruler: wir haben derzeit ca. 130 CEE16/32 in einem sensiblen Bereich (Entwicklungslabor).
-
- Beiträge: 497
- Registriert: Mittwoch 13. Oktober 2004, 04:11
- Wohnort: Wohlen AG - CH
- Kontaktdaten:
Re: RCD Typ "B" für alle CEE Steckdosen?
Grundsätzlich sehr zu begrüßen. Und plötzlich würde die "Sonderlocke" Typ B zum Standard werden und sicherlich dank höherer Stückzahlen im Preis sinken.
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 172
- Registriert: Samstag 8. Oktober 2011, 00:49
Re: RCD Typ "B" für alle CEE Steckdosen?
Dafür habe ich ein paar Hallen mehr und komme auf locker 2-300 RCD´s wenn es denn auch rückwirkend gelten würde
In Zeiten wo man selbst um jeden schnöden Typ A RCD kämpfen muss obwohl man ne 4pol 40/0,03 im EK schon für unter 20 € bekommen kann mache ich mir keine Hoffnungen das dann mit einem Typ B es besser wird..
Dagegen einzuwenden hätte ich nichts
- Snippy30
- Null-Leiter
- Beiträge: 251
- Registriert: Montag 20. Juni 2016, 05:49
Re: RCD Typ "B" für alle CEE Steckdosen?
Trotzdem ist auf dem von Olaf hingewiesenen Entwurf die Anwendung auf Baustellen und zählt nicht für andere Bereiche!Danke Olaf, also habe ich doch nicht schlecht geträumt
Was wäre denn der Einführungshorizont nach euren Erfahrungen?
@kaffeeruler: wir haben derzeit ca. 130 CEE16/32 in einem sensiblen Bereich (Entwicklungslabor).
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 1515
- Registriert: Sonntag 27. März 2005, 01:20
- Wohnort: Nideggen
- Kontaktdaten:
Re: RCD Typ "B" für alle CEE Steckdosen?
Danke für euren Input, das hat mir geholfen!
Ergebnis der GB: Alle ca. 130 RCD's in diesem sensiblen Bereich werden auf "B" umgestellt. Die paar 100 übrigen bleiben Typ "A"
Ergebnis der GB: Alle ca. 130 RCD's in diesem sensiblen Bereich werden auf "B" umgestellt. Die paar 100 übrigen bleiben Typ "A"
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 489
- Registriert: Sonntag 9. August 2009, 19:24
- Wohnort: Zwischen Münster und Osnabrück
Re: RCD Typ "B" für alle CEE Steckdosen?
Das ist ein super Auftrag für eueren Installateur.
Schnell und leicht verdientes Geld.
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 1515
- Registriert: Sonntag 27. März 2005, 01:20
- Wohnort: Nideggen
- Kontaktdaten:
Re: RCD Typ "B" für alle CEE Steckdosen?
Weder leicht noch schnell verdient
Für jeden Einzelfall müssen Termine gemacht und Wartezeiten in Kauf genommen werden weil laufende Versuche nicht unterbrochen werden dürfen. Unerfahrene Installateure, die ein Pauschalangebot abgegeben haben, holen sich da leicht ein blaues Auge
Für jeden Einzelfall müssen Termine gemacht und Wartezeiten in Kauf genommen werden weil laufende Versuche nicht unterbrochen werden dürfen. Unerfahrene Installateure, die ein Pauschalangebot abgegeben haben, holen sich da leicht ein blaues Auge