NH Sicherung
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 3
- Registriert: Samstag 16. Juni 2018, 13:07
Re: NH Sicherung
Vielen Dank für eure Antworten.
Da habe ich mit meiner Frage ja was ausgelöst . Es wurde die Frage nach meinem Messgerät gestellt: es ist das Gossen Metrawatt MXTRA und es handelt sich um eine Wiederholungsprüfung, die alle vier Jahre durchgeführt wird.
Da habe ich mit meiner Frage ja was ausgelöst . Es wurde die Frage nach meinem Messgerät gestellt: es ist das Gossen Metrawatt MXTRA und es handelt sich um eine Wiederholungsprüfung, die alle vier Jahre durchgeführt wird.
- SPS
- Beiträge: 6025
- Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
- Kontaktdaten:
Re: NH Sicherung
Hallo ich habe die Infos zum Auslösestrom im alten Fachbuch gefunden.
Hösl, Alfred; Ayx, Roland; Busch, Hans-Werner
Die vorschriftsmäßige Elektroinstallation
Noch Ausgabe 19 hat sich da was geändert?
Für 315 A gl bei 5 s 2066 A
Für 315 A gG bei 5 s 2194 A
Die Vorhandene NH auf dem Bild vom Fragesteller hat eine Kennzeichnung gL/gG
Was zählt denn jetzt?
neue Ausgabe
https://www.vde-verlag.de/buecher/48389 ... ation.html
Hösl, Alfred; Ayx, Roland; Busch, Hans-Werner
Die vorschriftsmäßige Elektroinstallation
Noch Ausgabe 19 hat sich da was geändert?
Für 315 A gl bei 5 s 2066 A
Für 315 A gG bei 5 s 2194 A
Die Vorhandene NH auf dem Bild vom Fragesteller hat eine Kennzeichnung gL/gG
Was zählt denn jetzt?
neue Ausgabe
https://www.vde-verlag.de/buecher/48389 ... ation.html
Zuletzt geändert von SPS am Donnerstag 28. Juni 2018, 20:35, insgesamt 1-mal geändert.
Mit freundlichem Gruß sps
-
- Beiträge: 13786
- Registriert: Montag 10. Januar 2005, 23:57
Re: NH Sicherung
Moin Freestyler,
in der einen Bedienungsanleitung, die ich im www gefunden habe, ist der Messbereich ab 0,1 Ohm (2 300 A) benannt. Somit sollte Dein Messwert im Messbereich liegen.
Gruß Olaf
in der einen Bedienungsanleitung, die ich im www gefunden habe, ist der Messbereich ab 0,1 Ohm (2 300 A) benannt. Somit sollte Dein Messwert im Messbereich liegen.
Gruß Olaf
Dies ist keine rechtsverbindliche Auskunft sondern meine Meinung bzw. mein Tipp für den Bereich der Bundesrepublik Deutschland! Die einschlägigen Normen/Vorschriften (z. B. DIN, VDE, TAB, DGUV, TRBS, BekBS, NAV, EN, LBO, LAR, ArbStättV, BetrSichV, ProdSG, ...) sind zu beachten. Ein Rechtsanspruch kann hieraus nicht abgeleitet werden. Die Nennung von Fundstellen in Regelwerken stellt keine Rechtsberatung sondern nur die Sichtweise des Verfassers dar.
Für elektrotechnische Laien gilt: Dieser Beitrag erläutert die technischen Zusammenhänge. Die Umsetzung obliegt den konzessionierten Fachbetrieben (§13(2)NAV).
"Wer eine Handlung begeht, der übernimmt auch alle daraus folgende Pflichten." §33 I-3 prALR 1794
Für elektrotechnische Laien gilt: Dieser Beitrag erläutert die technischen Zusammenhänge. Die Umsetzung obliegt den konzessionierten Fachbetrieben (§13(2)NAV).
"Wer eine Handlung begeht, der übernimmt auch alle daraus folgende Pflichten." §33 I-3 prALR 1794
-
- Beiträge: 13786
- Registriert: Montag 10. Januar 2005, 23:57
Re: NH Sicherung
Moin SPS,
kannst Du bitte die zugehörige Abschnittsnummer und -überschrift angeben. Ich habe in der 11. Auflage auf die Schnelle nichts gefunden.
Gruß Olaf
kannst Du bitte die zugehörige Abschnittsnummer und -überschrift angeben. Ich habe in der 11. Auflage auf die Schnelle nichts gefunden.
Gruß Olaf
Dies ist keine rechtsverbindliche Auskunft sondern meine Meinung bzw. mein Tipp für den Bereich der Bundesrepublik Deutschland! Die einschlägigen Normen/Vorschriften (z. B. DIN, VDE, TAB, DGUV, TRBS, BekBS, NAV, EN, LBO, LAR, ArbStättV, BetrSichV, ProdSG, ...) sind zu beachten. Ein Rechtsanspruch kann hieraus nicht abgeleitet werden. Die Nennung von Fundstellen in Regelwerken stellt keine Rechtsberatung sondern nur die Sichtweise des Verfassers dar.
Für elektrotechnische Laien gilt: Dieser Beitrag erläutert die technischen Zusammenhänge. Die Umsetzung obliegt den konzessionierten Fachbetrieben (§13(2)NAV).
"Wer eine Handlung begeht, der übernimmt auch alle daraus folgende Pflichten." §33 I-3 prALR 1794
Für elektrotechnische Laien gilt: Dieser Beitrag erläutert die technischen Zusammenhänge. Die Umsetzung obliegt den konzessionierten Fachbetrieben (§13(2)NAV).
"Wer eine Handlung begeht, der übernimmt auch alle daraus folgende Pflichten." §33 I-3 prALR 1794
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 730
- Registriert: Montag 19. September 2016, 15:15
Re: NH Sicherung
6% Unterschied, das ist für mich in der Praxis vernachlässigbar.Für 315 A gl bei 5 s 2066 A
Für 315 A gG bei 5 s 2194 A
Die Vorhandene NH auf dem Bild hat eine Kennzeichnung gL/gG
Was zählt denn jetzt?
1. Hat die Sicherung Fertigungstoleranz und es ist ja bei weitem nicht so, dass sie exakt bei dem Wert auslöst. Schau dir die Diagramme an.
2. Darfst du Messabweichungen bis 30% haben. Misst du das mit handelsüblichen Installationstestern (also Geräten, die man noch tragen kann), dann wirst du diese Ungenauigkeit sicher haben, denn den "offiziellen" Messbereich hast du da verlassen. Das Gossen ist da schon eines der besseren.
3. In der Praxis sollte (und wird) eine Verteilung nicht so knapp ausgelegt sein. Der tatsächliche Kurzschlusswert wird bei einer "ordentlichen" Elektroinstallation den geforderten Wert locker übertreffen. Selbst in einem Einfamilienhaus mit 50A Absicherung würde man an der NSHV diese 2000 Ampere oft erreichen können. Im gezeigten Beispiel würde ich was zwischen 4000 und 10.000 Ampere sehen wollen, auch wenn ich das mit so einem Messgerät schon lange nicht mehr messen kann.
- SPS
- Beiträge: 6025
- Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
- Kontaktdaten:
Re: NH Sicherung
Hallo Olaf
Seite 248 und 249 , im Buch unter 7 Schaltanlagen und Verteiler sowie 7.4 Überstromschutzeinrichtungen
Tabelle 7.7 Auslöseströme in A von NH-Sicherungen des Typs gL
Tabelle 7.8 Auslöseströme in A von NH-Sicherungen des Typs gG
Ich meinte das Bild der NH vom Fragesteller nicht im Buch ...
Seite 248 und 249 , im Buch unter 7 Schaltanlagen und Verteiler sowie 7.4 Überstromschutzeinrichtungen
Tabelle 7.7 Auslöseströme in A von NH-Sicherungen des Typs gL
Tabelle 7.8 Auslöseströme in A von NH-Sicherungen des Typs gG
Ich meinte das Bild der NH vom Fragesteller nicht im Buch ...
Mit freundlichem Gruß sps
-
- Beiträge: 13786
- Registriert: Montag 10. Januar 2005, 23:57
Re: NH Sicherung
Moin SPS,
ich war mal kreativ.
Gruß Olaf
Dies ist keine rechtsverbindliche Auskunft sondern meine Meinung bzw. mein Tipp für den Bereich der Bundesrepublik Deutschland! Die einschlägigen Normen/Vorschriften (z. B. DIN, VDE, TAB, DGUV, TRBS, BekBS, NAV, EN, LBO, LAR, ArbStättV, BetrSichV, ProdSG, ...) sind zu beachten. Ein Rechtsanspruch kann hieraus nicht abgeleitet werden. Die Nennung von Fundstellen in Regelwerken stellt keine Rechtsberatung sondern nur die Sichtweise des Verfassers dar.
Für elektrotechnische Laien gilt: Dieser Beitrag erläutert die technischen Zusammenhänge. Die Umsetzung obliegt den konzessionierten Fachbetrieben (§13(2)NAV).
"Wer eine Handlung begeht, der übernimmt auch alle daraus folgende Pflichten." §33 I-3 prALR 1794
Für elektrotechnische Laien gilt: Dieser Beitrag erläutert die technischen Zusammenhänge. Die Umsetzung obliegt den konzessionierten Fachbetrieben (§13(2)NAV).
"Wer eine Handlung begeht, der übernimmt auch alle daraus folgende Pflichten." §33 I-3 prALR 1794
- SPS
- Beiträge: 6025
- Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
- Kontaktdaten:
- SPS
- Beiträge: 6025
- Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
- Kontaktdaten:
Re: NH Sicherung
Hallo zusammen,
ich habe jetzt bei Benning im Handbuch zum IT 130 auch eine Tabelle zu den gG Sicherungen gefunden.
Seite 81 der PDf
https://www.benning.de/produkte/pruef-u ... ual_de.pdf
ich habe jetzt bei Benning im Handbuch zum IT 130 auch eine Tabelle zu den gG Sicherungen gefunden.
Seite 81 der PDf
https://www.benning.de/produkte/pruef-u ... ual_de.pdf
Mit freundlichem Gruß sps
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 76
- Registriert: Freitag 11. November 2016, 00:00
Re: NH Sicherung
Irgendwie passt da etwas nicht richtig zusammen?
Ich gehe auch davon aus, dass die Messung des Ik falsch ist.
Ich gehe auch davon aus, dass die Messung des Ik falsch ist.