Kaufberatung Erdungszangen
- Steffen
- Beiträge: 794
- Registriert: Mittwoch 2. März 2005, 11:53
- Wohnort: Speyer
- Kontaktdaten:
Kaufberatung Erdungszangen
Hallo zusammen, das Thema ist schon etwas älter aber ich versuche es mal hier. Ich trage mich mit dem Gedabken eine Erdungsmesszange zuzulgen.
Anwendungsfall sind erstprüfung von installationen, Wiederholungsprüfungen was könnt ihr empfehlen bzw was ist preis Leistungsmäßig gut?
Gruss Steffen
Anwendungsfall sind erstprüfung von installationen, Wiederholungsprüfungen was könnt ihr empfehlen bzw was ist preis Leistungsmäßig gut?
Gruss Steffen
- cyclist
- Beiträge: 2482
- Registriert: Mittwoch 23. November 2005, 21:29
- Wohnort: Ruhrpott, tief im Westen u. OWL
Re: Übersicht Erdungsmesszangen
Hallo Steffen,
was für eine Variante bevorzugst du denn?
- Stand-Alone-Gerät oder
- 1- bzw. 2-Zangen Methode + geeigneten Installationstester oder spezielles Erdungsmessgerät?
Ich würde die erste Variante favorisieren.
Schau dir mal die Fluke-Zangen an: Fluke 1630-2 FC: http://www.fluke.com/fluke/dede/Erdungs ... ?PID=81663 Im Gegensatz zum Vorgänger benötigt die 1630-2 FC deutlich geringere Kraft zum Öffnen und geöffnet halten (!).
Auch die an sich identischen Messzangen von Chauvin Arnoux C.A. 6416 bzw. 6417 http://www.chauvin-arnoux.com/de/produit/c-a-6416.html bzw. von Gossen Metrawatt Metraclip Earth M312N https://www.gmc-instruments.de/produkte ... lip-earth/
Wer bereits ein GMC Mxtra besitzt und mit der ETC-Software arbeitet, für den kann die Zange von GMC interessant sein. In diesem Jahr noch (die Ankündigung ist min. schon 3 Jahre alt...) soll für das Mxtra und die ETC ein Update erscheinen, so das man per Bluetooth die Messwerte von der Zange zum Mxtra senden kann, dort in einer Messstruktur speichern kann und wieder am Rechner auslesen und protokollieren kann. Wann, das weiß nur GMC...
Billig ist aber keine der Zangen, ab etwa 1200,- kann man da beginnen...
was für eine Variante bevorzugst du denn?
- Stand-Alone-Gerät oder
- 1- bzw. 2-Zangen Methode + geeigneten Installationstester oder spezielles Erdungsmessgerät?
Ich würde die erste Variante favorisieren.
Schau dir mal die Fluke-Zangen an: Fluke 1630-2 FC: http://www.fluke.com/fluke/dede/Erdungs ... ?PID=81663 Im Gegensatz zum Vorgänger benötigt die 1630-2 FC deutlich geringere Kraft zum Öffnen und geöffnet halten (!).
Auch die an sich identischen Messzangen von Chauvin Arnoux C.A. 6416 bzw. 6417 http://www.chauvin-arnoux.com/de/produit/c-a-6416.html bzw. von Gossen Metrawatt Metraclip Earth M312N https://www.gmc-instruments.de/produkte ... lip-earth/
Wer bereits ein GMC Mxtra besitzt und mit der ETC-Software arbeitet, für den kann die Zange von GMC interessant sein. In diesem Jahr noch (die Ankündigung ist min. schon 3 Jahre alt...) soll für das Mxtra und die ETC ein Update erscheinen, so das man per Bluetooth die Messwerte von der Zange zum Mxtra senden kann, dort in einer Messstruktur speichern kann und wieder am Rechner auslesen und protokollieren kann. Wann, das weiß nur GMC...
Billig ist aber keine der Zangen, ab etwa 1200,- kann man da beginnen...
Vorsichtshalber: Dieser Beitrag stellt keine, in diesem Forum nicht zulässige, Rechtsberatung dar.
Ciao + Gruss
Markus
Ciao + Gruss
Markus
- SPS
- Beiträge: 6027
- Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
- Kontaktdaten:
Re: Kaufberatung Erdungszangen
Hallo,
für das Megger MFT1835 gibt es eine preiswerte Zange
Megger ICLAMP für Erdungs- uns Strommessungen 386,75 € bei Voelkner
Braucht es dazu noch eine 2 Zange oder warum ist die so günstig?
Ich finde dazu auch eine VCLAMP 386,75 €
für das Megger MFT1835 gibt es eine preiswerte Zange
Megger ICLAMP für Erdungs- uns Strommessungen 386,75 € bei Voelkner
Braucht es dazu noch eine 2 Zange oder warum ist die so günstig?
Ich finde dazu auch eine VCLAMP 386,75 €
Mit freundlichem Gruß sps
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 730
- Registriert: Montag 19. September 2016, 15:15
Re: Übersicht Erdungsmesszangen
... für den ist vielleicht die Kombination aus den 2 Zangen interessant:
E-Clip 2
plus
Z3512A.
Diese Kombi ist ne Ecke günstiger.
Man muss dann zwar den MXtra auch mitschleppen, aber wer hauptsächlich 0100 misst und das Thema Erdung/Blitzschutz nur hin und wieder mal braucht, ist damit ziemlich universell ausgerüstet.
Die Z3512A kann man nämlich auch wunderbar für Laststrom-Messungen bis 100, in Grenzen sogar für Ableitstrom-Messungen brauchen (unter 10mA gehts auf +/- 2 mA).
- cyclist
- Beiträge: 2482
- Registriert: Mittwoch 23. November 2005, 21:29
- Wohnort: Ruhrpott, tief im Westen u. OWL
Re: Kaufberatung Erdungszangen
Hallo SPS,
Wenn es ausführlicher sein soll, u.a. auf der Seite von Megger hat es 2 Fachartikel aus der de: https://de.megger.com/zusatz-stromzange ... -ac-iclamp
Auch in dem Thema Übersich Erdungsmesszangen hatte ich schon ein paar Fachartikel verlinkt: viewtopic.php?f=60&t=13833&hilit=erdungsmesszange
Es gibt verschiedene Messmethoden, einmal konventionell 3- oder 4-polig, einmal mit einer Zange + Messgerät + 2 Sonden, sowie "spießlos" mit 2 Zangen. Eine der beiden Zangen ist eine Generatorzange, die eine Spannung auf den zu messenden Erder induziert, die andere eine Stromzange, das Messgerät errechnet dann den daraus resultierenden Widerstand. In einer Erdungsmesszange sind beide Zangen integriert.für das Megger MFT1835 gibt es eine preiswerte Zange
Megger ICLAMP für Erdungs- uns Strommessungen 386,75 € bei Voelkner
Braucht es dazu noch eine 2 Zange oder warum ist die so günstig?
Ich finde dazu auch eine VCLAMP 386,75 €
Wenn es ausführlicher sein soll, u.a. auf der Seite von Megger hat es 2 Fachartikel aus der de: https://de.megger.com/zusatz-stromzange ... -ac-iclamp
Auch in dem Thema Übersich Erdungsmesszangen hatte ich schon ein paar Fachartikel verlinkt: viewtopic.php?f=60&t=13833&hilit=erdungsmesszange
Zuletzt geändert von cyclist am Freitag 20. April 2018, 22:54, insgesamt 1-mal geändert.
Vorsichtshalber: Dieser Beitrag stellt keine, in diesem Forum nicht zulässige, Rechtsberatung dar.
Ciao + Gruss
Markus
Ciao + Gruss
Markus
- SPS
- Beiträge: 6027
- Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
- Kontaktdaten:
Re: Kaufberatung Erdungszangen
für die Rückmeldung cyclist,
so ungefähr hatte ich mir das gedacht.
Bei Megger musst du dich mit Firma registrieren ...
Ich habe das de Abo und kann mir dort die Beiträge suchen ...
so ungefähr hatte ich mir das gedacht.
Bei Megger musst du dich mit Firma registrieren ...
Ich habe das de Abo und kann mir dort die Beiträge suchen ...
Mit freundlichem Gruß sps
- cyclist
- Beiträge: 2482
- Registriert: Mittwoch 23. November 2005, 21:29
- Wohnort: Ruhrpott, tief im Westen u. OWL
Re: Kaufberatung Erdungszangen
Hallo SPS,
habe den Link zur Megger-Seite mal korrigiert, dort sind die beiden Artikel frei runterladbar.
habe den Link zur Megger-Seite mal korrigiert, dort sind die beiden Artikel frei runterladbar.
Vorsichtshalber: Dieser Beitrag stellt keine, in diesem Forum nicht zulässige, Rechtsberatung dar.
Ciao + Gruss
Markus
Ciao + Gruss
Markus
- SPS
- Beiträge: 6027
- Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
- Kontaktdaten:
Re: Kaufberatung Erdungszangen
für die Richtigstellung
Hier noch einige Infos
EP
Erdung und Erdungsmessung
https://www.elektropraktiker.de/ep-2007 ... 72f1d5882d
Messungen von Erdungswiderständen - Teil 1: Übersicht und Allgemeingültiges
https://www.elektropraktiker.de/nc//fac ... gueltiges/
Messungen von Erdungswiderständen - Teil 2: Messverfahren ohne Netzstrom
https://www.elektropraktiker.de/ep-2006 ... 845ebbd84b
Messung von Erdungswiderständen - Teil 3: Messverfahren mit Netzstrom
https://www.elektropraktiker.de/nc//fac ... netzstrom/
Erdung von Photovoltaik-Freiflächenanlagen
https://www.elektropraktiker.de/pv-2010 ... 53ae58a290
Hier noch einige Infos
EP
Erdung und Erdungsmessung
https://www.elektropraktiker.de/ep-2007 ... 72f1d5882d
Messungen von Erdungswiderständen - Teil 1: Übersicht und Allgemeingültiges
https://www.elektropraktiker.de/nc//fac ... gueltiges/
Messungen von Erdungswiderständen - Teil 2: Messverfahren ohne Netzstrom
https://www.elektropraktiker.de/ep-2006 ... 845ebbd84b
Messung von Erdungswiderständen - Teil 3: Messverfahren mit Netzstrom
https://www.elektropraktiker.de/nc//fac ... netzstrom/
Erdung von Photovoltaik-Freiflächenanlagen
https://www.elektropraktiker.de/pv-2010 ... 53ae58a290
Mit freundlichem Gruß sps
- SPS
- Beiträge: 6027
- Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
- Kontaktdaten:
Re: Kaufberatung Erdungszangen
Hallo,
ich habe diese Aussage bei einem Hersteller gefunden.
Siehe unter "Messgeräte für den Erdungswiderstand und Bodenwiderstand"
Auch hier steht das so.
https://www.voltimum.de/artikel/erdungs ... smessungen
Kann also mit Zangen kein Neubau mit einem Erder im Fundament gemessen werden?
Sind die dann nur für Blitzschutz?
ich habe diese Aussage bei einem Hersteller gefunden.
https://www.sonel.pl/de/wissenszentrum/ ... n/?index=0Die Zwei-Zangen-Methode kann nicht für Einzelerdungen oder Ringerdungen verwendet werden.
Siehe unter "Messgeräte für den Erdungswiderstand und Bodenwiderstand"
Auch hier steht das so.
https://www.voltimum.de/artikel/erdungs ... smessungen
Kann also mit Zangen kein Neubau mit einem Erder im Fundament gemessen werden?
Sind die dann nur für Blitzschutz?
Mit freundlichem Gruß sps
- cyclist
- Beiträge: 2482
- Registriert: Mittwoch 23. November 2005, 21:29
- Wohnort: Ruhrpott, tief im Westen u. OWL
Re: Kaufberatung Erdungszangen
Moin SPS,
man merkt, dir fehlt der Bezug zur Praxis.
Einzelne Erder, ohne Anbindung ans Netz (PEN), kann man nur mit der 3-/4-Pol-Methode mit 2 bzw. 3 Sonden messen.
Erder im TT-Netz kann man spießlos mit einer Erdungsmesszange bzw. mit der 2-Zangen Methode messen, in dem man temporär (!) ein TN-C-S-Netz aufbaut. Dies ist auch zulässig, ein entsprechender Satz hierzu steht irgendwo in der 0100-105 bzw. der 0100-600. Man sollte die temporäre Brücke aber zur eigenen Sicherheit mit einer Strommesszange überwachen.
Ich glaube wir sollten mal ein Praxisseminar im privaten Rahmen veranstalten.
man merkt, dir fehlt der Bezug zur Praxis.
Einzelne Erder, ohne Anbindung ans Netz (PEN), kann man nur mit der 3-/4-Pol-Methode mit 2 bzw. 3 Sonden messen.
Erder im TT-Netz kann man spießlos mit einer Erdungsmesszange bzw. mit der 2-Zangen Methode messen, in dem man temporär (!) ein TN-C-S-Netz aufbaut. Dies ist auch zulässig, ein entsprechender Satz hierzu steht irgendwo in der 0100-105 bzw. der 0100-600. Man sollte die temporäre Brücke aber zur eigenen Sicherheit mit einer Strommesszange überwachen.
Ich glaube wir sollten mal ein Praxisseminar im privaten Rahmen veranstalten.
Vorsichtshalber: Dieser Beitrag stellt keine, in diesem Forum nicht zulässige, Rechtsberatung dar.
Ciao + Gruss
Markus
Ciao + Gruss