Neozed Einsatz D02 32 Ampere / Welcher Passring
Hallo , zusammen .
Ich würde gerne bei uns im Geschäft die mit 35A abgesicherten CEE Steckdosen 32A ( Altbestand ) mit 32A Neozed Einsätzen absichern .. Jetzt stellte sich mir aber die Frage , in weche Neozed Passringe die Einsätze vom Fuß durchmesser passen . 35A schwarz oder 25A gelb ?
Danke im Vorraus .
Ich würde gerne bei uns im Geschäft die mit 35A abgesicherten CEE Steckdosen 32A ( Altbestand ) mit 32A Neozed Einsätzen absichern .. Jetzt stellte sich mir aber die Frage , in weche Neozed Passringe die Einsätze vom Fuß durchmesser passen . 35A schwarz oder 25A gelb ?
Danke im Vorraus .
- Lightyear
- Beiträge: 3458
- Registriert: Sonntag 10. Juni 2007, 16:41
Re: Neozed Einsatz D02 32 Ampere / Welcher Passring
35A schwarz.
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 18
- Registriert: Sonntag 9. April 2017, 11:08
- Wohnort: Ortenaukreis
Re: Neozed Einsatz D02 32 Ampere / Welcher Passring
Vielen Dank für die schnelle Info .
- cyclist
- Beiträge: 2482
- Registriert: Mittwoch 23. November 2005, 21:29
- Wohnort: Ruhrpott, tief im Westen u. OWL
Re: Neozed Einsatz D02 32 Ampere / Welcher Passring
Hallo,
Der schwarze 35A Passring passt auch für die 40A Sicherung.
Der schwarze 35A Passring passt auch für die 40A Sicherung.
Vorsichtshalber: Dieser Beitrag stellt keine, in diesem Forum nicht zulässige, Rechtsberatung dar.
Ciao + Gruss
Markus
Ciao + Gruss
Markus
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 710
- Registriert: Freitag 16. Dezember 2016, 21:37
- Wohnort: im Norden
Re: Neozed Einsatz D02 32 Ampere / Welcher Passring
Wenn du in die Verteilung eine Schachtel 32A gG gut sichtbar platzierst, kommt so schnell Keiner auf die Idee andere zu nehmen..
Gruß Jens
- Strippe-HH
- Beiträge: 1430
- Registriert: Freitag 10. Oktober 2014, 17:01
- Wohnort: Hamburg
Re: Neozed Einsatz D02 32 Ampere / Welcher Passring
Bei Neozed-Sicherungssockeln die über 16A hinausgehen sind aber entsprechende Passringe zwingend vorgeschrieben.
Ich könnte ja sonst dort wo eine 20A-Patrone rein gehört ebenso wenig auch eine 63A-Patrone einsetzen.
Und das könnte verheerende Folgen haben.
Aber auch wenn in DO2 Elementen 16A-Sicherungen eingesetzt werden wo im Stöpselkopf diese Ausgleichsstücke eingesetzt sind das halte ich für sehr bedenklich. Da bleibt beim Wechsel die Patrone oft sitzen und diese werden dann gerne mit der Hand entfernt.
( oft bei Nachtspeicheranlagen gesehen)
Ich könnte ja sonst dort wo eine 20A-Patrone rein gehört ebenso wenig auch eine 63A-Patrone einsetzen.
Und das könnte verheerende Folgen haben.
Aber auch wenn in DO2 Elementen 16A-Sicherungen eingesetzt werden wo im Stöpselkopf diese Ausgleichsstücke eingesetzt sind das halte ich für sehr bedenklich. Da bleibt beim Wechsel die Patrone oft sitzen und diese werden dann gerne mit der Hand entfernt.
( oft bei Nachtspeicheranlagen gesehen)
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 258
- Registriert: Donnerstag 9. April 2015, 01:42
- Wohnort: In der Nähe von Baden-Baden
Re: Neozed Einsatz D02 32 Ampere / Welcher Passring
Ich glaube das Problem ist hier eher, daß für Neozed D02-Einsätze mit einem Nennstrom von 32, 35 und 40 Ampére ganz offiziell nur ein einziger Typ Paßhülse, nämlich die schwarze, vorgesehen ist...Strippe-HH hat geschrieben: ↑Dienstag 10. April 2018, 22:33 Bei Neozed-Sicherungssockeln die über 16A hinausgehen sind aber entsprechende Passringe zwingend vorgeschrieben.
Ich könnte ja sonst dort wo eine 20A-Patrone rein gehört ebenso wenig auch eine 63A-Patrone einsetzen.
Und das könnte verheerende Folgen haben.