Warum fällt FI und nicht LS ?
-
- Beiträge: 13786
- Registriert: Montag 10. Januar 2005, 23:57
Re: Warum fällt FI und nicht LS ?
Moin elfo,
wie Cyclist schon schrieb, liegt dann ein Fehler in der Leitung vor. Dies kann ein Nagel, eine Schraube, eine Druckstelle, ... sein. Folgefehler sind daher nicht auszuschließen. Daher die Suche nach dem eigentlichen Fehler.
Gruß Olaf
wie Cyclist schon schrieb, liegt dann ein Fehler in der Leitung vor. Dies kann ein Nagel, eine Schraube, eine Druckstelle, ... sein. Folgefehler sind daher nicht auszuschließen. Daher die Suche nach dem eigentlichen Fehler.
Gruß Olaf
Dies ist keine rechtsverbindliche Auskunft sondern meine Meinung bzw. mein Tipp für den Bereich der Bundesrepublik Deutschland! Die einschlägigen Normen/Vorschriften (z. B. DIN, VDE, TAB, DGUV, TRBS, BekBS, NAV, EN, LBO, LAR, ArbStättV, BetrSichV, ProdSG, ...) sind zu beachten. Ein Rechtsanspruch kann hieraus nicht abgeleitet werden. Die Nennung von Fundstellen in Regelwerken stellt keine Rechtsberatung sondern nur die Sichtweise des Verfassers dar.
Für elektrotechnische Laien gilt: Dieser Beitrag erläutert die technischen Zusammenhänge. Die Umsetzung obliegt den konzessionierten Fachbetrieben (§13(2)NAV).
"Wer eine Handlung begeht, der übernimmt auch alle daraus folgende Pflichten." §33 I-3 prALR 1794
Für elektrotechnische Laien gilt: Dieser Beitrag erläutert die technischen Zusammenhänge. Die Umsetzung obliegt den konzessionierten Fachbetrieben (§13(2)NAV).
"Wer eine Handlung begeht, der übernimmt auch alle daraus folgende Pflichten." §33 I-3 prALR 1794
- cyclist
- Beiträge: 2482
- Registriert: Mittwoch 23. November 2005, 21:29
- Wohnort: Ruhrpott, tief im Westen u. OWL
Re: Warum fällt FI und nicht LS ?
Hallo Andreas,
mal dir die möglichen Fehler mal in Form von Widerständen auf.
Wie gut die Isolation noch ist, kann man nur durch Messen feststellen. Wenn die Isolationswiderstandswerte <50 Megaohm liegen, bzw. nicht stabil bleiben, dann würde ich die Adern nicht mehr nehmen. Wenn dann die Wand mal feucht werden sollte (Tapetenwechsel...), dann könnte es spannend werden, aber im wahrsten Sinne des Wortes.
mal dir die möglichen Fehler mal in Form von Widerständen auf.
Wie gut die Isolation noch ist, kann man nur durch Messen feststellen. Wenn die Isolationswiderstandswerte <50 Megaohm liegen, bzw. nicht stabil bleiben, dann würde ich die Adern nicht mehr nehmen. Wenn dann die Wand mal feucht werden sollte (Tapetenwechsel...), dann könnte es spannend werden, aber im wahrsten Sinne des Wortes.
Vorsichtshalber: Dieser Beitrag stellt keine, in diesem Forum nicht zulässige, Rechtsberatung dar.
Ciao + Gruss
Markus
Ciao + Gruss
Markus
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 76
- Registriert: Montag 28. September 2015, 06:24
Re: Warum fällt FI und nicht LS ?
Hey Leute
habt Ihr noch nie einen FI Fehler suchen müssen.
Auslösung nach mehren Sekunden deutet eindeutig auf eine Feuchte/Wasserfehler hin.
Frag die Frau doch mal, ob sie Wasser verschüttet hat.
Und hast du wirklich alle Steckdosen angeschaut und geöffnet, auch die unter der Spüle, hinter den Küchenmöbel, hinter der Spülmaschine, hinter dem Kühlschrank.
Schau mal unter die Küchzeile, ob das was feucht ist.
Und noch für alle die jetzt wieder geschrieben haben " Hast du überhaupt ein geeignetes Meßgerät" oder du musst Isolation messen.
Zur Fehlersuche benutze ich nie das VDE Meßgerät, nur zum Schluß, um die wiedereingebauten Steckdosen zu prüfen
habt Ihr noch nie einen FI Fehler suchen müssen.
Auslösung nach mehren Sekunden deutet eindeutig auf eine Feuchte/Wasserfehler hin.
Frag die Frau doch mal, ob sie Wasser verschüttet hat.
Und hast du wirklich alle Steckdosen angeschaut und geöffnet, auch die unter der Spüle, hinter den Küchenmöbel, hinter der Spülmaschine, hinter dem Kühlschrank.
Schau mal unter die Küchzeile, ob das was feucht ist.
Und noch für alle die jetzt wieder geschrieben haben " Hast du überhaupt ein geeignetes Meßgerät" oder du musst Isolation messen.
Zur Fehlersuche benutze ich nie das VDE Meßgerät, nur zum Schluß, um die wiedereingebauten Steckdosen zu prüfen
- cyclist
- Beiträge: 2482
- Registriert: Mittwoch 23. November 2005, 21:29
- Wohnort: Ruhrpott, tief im Westen u. OWL
Re: Warum fällt FI und nicht LS ?
Hallo Andi,
wie würdest du denn einen nicht niederohmigen Isolationsfehler suchen bzw. finden?Zur Fehlersuche benutze ich nie das VDE Meßgerät, nur zum Schluß, um die wiedereingebauten Steckdosen zu prüfen
Vorsichtshalber: Dieser Beitrag stellt keine, in diesem Forum nicht zulässige, Rechtsberatung dar.
Ciao + Gruss
Markus
Ciao + Gruss
Markus
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 127
- Registriert: Montag 29. August 2016, 21:41
Re: Warum fällt FI und nicht LS ?
Für mich gibt es da nur eine mögliche Antwort drauf:wie würdest du denn einen nicht niederohmigen Isolationsfehler suchen bzw. finden?
Mit einen analogen Isolationstester, mit Messspannungen von 50-1000V.
mfg
- Wulff
- Null-Leiter
- Beiträge: 980
- Registriert: Freitag 2. Mai 2014, 17:34
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 905
- Registriert: Mittwoch 16. Juli 2014, 14:27
- Wohnort: Münsterland
Re: Warum fällt FI und nicht LS ?
Moinsen,
Ocho
das hier ein Isolationsmessgerät ran muss ist mir schon klar, aber warum zwingend analog?
Ocho
Immer wenn ich Langweile habe, dann melde ich mich in einem Eltern-Forum an und Frage, wie weit man den Schimmel im Pausenbrot der Kinder wegschneiden sollte...
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 127
- Registriert: Montag 29. August 2016, 21:41
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 905
- Registriert: Mittwoch 16. Juli 2014, 14:27
- Wohnort: Münsterland
Re: Warum fällt FI und nicht LS ?
Hallo Heinrich,
Zeigersimulationen sind natürlich keine alternative, aber wenn ich hier digital mit einem handelsüblichen Gerät messe, komme ich auch zu einem brauchbarem Ergebnis.
Es handelt sich ja auch nicht um einen wiederholt, damit meine ich nach der Instandsetzung immer wieder auftretenden Fehler, bei dem eine ausgedehnte Ursachenforschung erforderlich wäre, oder?
Gruß,
Ocho
das ist schon klar, ich oute mich auch mal als Freund des Zeigerinstrumentes, aber zwingend ist das für mich nicht. Besser ja.
Zeigersimulationen sind natürlich keine alternative, aber wenn ich hier digital mit einem handelsüblichen Gerät messe, komme ich auch zu einem brauchbarem Ergebnis.
Es handelt sich ja auch nicht um einen wiederholt, damit meine ich nach der Instandsetzung immer wieder auftretenden Fehler, bei dem eine ausgedehnte Ursachenforschung erforderlich wäre, oder?
Gruß,
Ocho
Immer wenn ich Langweile habe, dann melde ich mich in einem Eltern-Forum an und Frage, wie weit man den Schimmel im Pausenbrot der Kinder wegschneiden sollte...
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 39
- Registriert: Donnerstag 30. März 2017, 10:10
Re: Warum fällt FI und nicht LS ?
Hallo Leute,
wenn ich das richtig interpretiere haltet ihr einen Feuchtigkeitsschaden für möglich/wahrscheinlich.
Würde eine nasse Wand auch einen Einfluss auf ein ansonsten intaktes NYM Kabel haben oder müsste die Leitung
dazu vorgeschädigt sein?
Gruß
Andreas
wenn ich das richtig interpretiere haltet ihr einen Feuchtigkeitsschaden für möglich/wahrscheinlich.
Würde eine nasse Wand auch einen Einfluss auf ein ansonsten intaktes NYM Kabel haben oder müsste die Leitung
dazu vorgeschädigt sein?
Gruß
Andreas