von Olaf S-H » Sonntag 3. Dezember 2017, 07:36
Moin EBC41,
das Baustellen-TT-System wird wohl eine lokale Thematik sein. Die mir bekannten Baustellen wurden immer im TN-System erstellt.
Der Erder ist oftmals ein "Angst-Erder". Er soll auch noch einen Schutz "durch automatische Abschaltung" gewährleisten, wenn der PE/PEN der Zuleitung beschädigt wurde. Falsch ist dieser Erder nicht, jedoch lässt sich über seine Notwendigkeit bei nachgeordneten Baustromverteilern diskutieren.
Gruß Olaf
Dies ist keine rechtsverbindliche Auskunft sondern meine Meinung bzw. mein Tipp für den Bereich der Bundesrepublik Deutschland! Die einschlägigen Normen/Vorschriften (z. B. DIN, VDE, TAB, DGUV, TRBS, BekBS, NAV, EN, LBO, LAR, ArbStättV, BetrSichV, ProdSG, ...) sind zu beachten. Ein Rechtsanspruch kann hieraus nicht abgeleitet werden. Die Nennung von Fundstellen in Regelwerken stellt keine Rechtsberatung sondern nur die Sichtweise des Verfassers dar.