Warmwasser Durchlaufspeicher 21kw
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 8
- Registriert: Montag 18. September 2017, 12:08
Warmwasser Durchlaufspeicher 21kw
Hallo zusammen,
für die Inbetriebnahme eines 21kw Warmwasser-Durchlaufspeichers in einer UV -folgende Vorraussetzung:
Länge Verbraucher-UV=25m
Leistung 21KW.
Ich habe vor,aufgrund meiner Berechnungen,4*6mm² von UV zum Warmwasser-Durchlaufspeicher zu ziehen.
Desweiteren werde ich einen 3pol.Automat 32A(B) setzen und daran anschließen.
Was haltet ihr davon?
für die Inbetriebnahme eines 21kw Warmwasser-Durchlaufspeichers in einer UV -folgende Vorraussetzung:
Länge Verbraucher-UV=25m
Leistung 21KW.
Ich habe vor,aufgrund meiner Berechnungen,4*6mm² von UV zum Warmwasser-Durchlaufspeicher zu ziehen.
Desweiteren werde ich einen 3pol.Automat 32A(B) setzen und daran anschließen.
Was haltet ihr davon?
-
- Beiträge: 13786
- Registriert: Montag 10. Januar 2005, 23:57
Re: Warmwasser Durchlaufspeicher 21kw
Moin Pokorny,
hört sich an, als wenn Du nicht vom Fach bist. Wie hast Du denn die Berechnung angestellt? VDE 0298-4 oder VDE 0100-520?
Gruß Olaf
hört sich an, als wenn Du nicht vom Fach bist. Wie hast Du denn die Berechnung angestellt? VDE 0298-4 oder VDE 0100-520?
Gruß Olaf
Dies ist keine rechtsverbindliche Auskunft sondern meine Meinung bzw. mein Tipp für den Bereich der Bundesrepublik Deutschland! Die einschlägigen Normen/Vorschriften (z. B. DIN, VDE, TAB, DGUV, TRBS, BekBS, NAV, EN, LBO, LAR, ArbStättV, BetrSichV, ProdSG, ...) sind zu beachten. Ein Rechtsanspruch kann hieraus nicht abgeleitet werden. Die Nennung von Fundstellen in Regelwerken stellt keine Rechtsberatung sondern nur die Sichtweise des Verfassers dar.
Für elektrotechnische Laien gilt: Dieser Beitrag erläutert die technischen Zusammenhänge. Die Umsetzung obliegt den konzessionierten Fachbetrieben (§13(2)NAV).
"Wer eine Handlung begeht, der übernimmt auch alle daraus folgende Pflichten." §33 I-3 prALR 1794
Für elektrotechnische Laien gilt: Dieser Beitrag erläutert die technischen Zusammenhänge. Die Umsetzung obliegt den konzessionierten Fachbetrieben (§13(2)NAV).
"Wer eine Handlung begeht, der übernimmt auch alle daraus folgende Pflichten." §33 I-3 prALR 1794
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 905
- Registriert: Mittwoch 16. Juli 2014, 14:27
- Wohnort: Münsterland
Re: Warmwasser Durchlaufspeicher 21kw
Moinsen,
die Berechnung stimmt soweit ich das nachvollziehen kann.
Ich würde eine 5adrige Leitung ziehen (lassen, wenn Du nicht vom Fach bist).
Gruß
Ocho
(der gerne wissen wollte, wie das mit dem PDF anfügen geht)
die Berechnung stimmt soweit ich das nachvollziehen kann.
Ich würde eine 5adrige Leitung ziehen (lassen, wenn Du nicht vom Fach bist).
Gruß
Ocho
(der gerne wissen wollte, wie das mit dem PDF anfügen geht)
- Dateianhänge
-
- DLE-21kw-25m.pdf
- (79.71 KiB) 246-mal heruntergeladen
-
- Beiträge: 13786
- Registriert: Montag 10. Januar 2005, 23:57
Re: Warmwasser Durchlaufspeicher 21kw
Moin Ocho,
die Impedanzen (Schleife und Innen) sollte man auch nicht vernachlässigen.
Warten wir mal ab, was Pokorny antwortet.
Gruß Olaf
die Impedanzen (Schleife und Innen) sollte man auch nicht vernachlässigen.
Warten wir mal ab, was Pokorny antwortet.
Gruß Olaf
Dies ist keine rechtsverbindliche Auskunft sondern meine Meinung bzw. mein Tipp für den Bereich der Bundesrepublik Deutschland! Die einschlägigen Normen/Vorschriften (z. B. DIN, VDE, TAB, DGUV, TRBS, BekBS, NAV, EN, LBO, LAR, ArbStättV, BetrSichV, ProdSG, ...) sind zu beachten. Ein Rechtsanspruch kann hieraus nicht abgeleitet werden. Die Nennung von Fundstellen in Regelwerken stellt keine Rechtsberatung sondern nur die Sichtweise des Verfassers dar.
Für elektrotechnische Laien gilt: Dieser Beitrag erläutert die technischen Zusammenhänge. Die Umsetzung obliegt den konzessionierten Fachbetrieben (§13(2)NAV).
"Wer eine Handlung begeht, der übernimmt auch alle daraus folgende Pflichten." §33 I-3 prALR 1794
Für elektrotechnische Laien gilt: Dieser Beitrag erläutert die technischen Zusammenhänge. Die Umsetzung obliegt den konzessionierten Fachbetrieben (§13(2)NAV).
"Wer eine Handlung begeht, der übernimmt auch alle daraus folgende Pflichten." §33 I-3 prALR 1794
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 905
- Registriert: Mittwoch 16. Juli 2014, 14:27
- Wohnort: Münsterland
Re: Warmwasser Durchlaufspeicher 21kw
Moin Olaf,
die kann ich leider nicht wissen, daher der Zusatz "soweit ich das nachvollziehen kann".
Grundsätzlich sollte eine solche Erweiterung, die ja an sich nichts besonders ist, gut geplant sein, 32 A sind nicht wenig.
(Aber man bekommt ja vom LS-Automaten über die Leitung und die Kleinteile bis zum DLE alles Baumarkt...)
Ocho
Edit findet immer noch Tippfehler, trotz Vorschau :-(
die kann ich leider nicht wissen, daher der Zusatz "soweit ich das nachvollziehen kann".
Grundsätzlich sollte eine solche Erweiterung, die ja an sich nichts besonders ist, gut geplant sein, 32 A sind nicht wenig.
(Aber man bekommt ja vom LS-Automaten über die Leitung und die Kleinteile bis zum DLE alles Baumarkt...)
Ocho
Edit findet immer noch Tippfehler, trotz Vorschau :-(
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 8
- Registriert: Montag 18. September 2017, 12:08
Re: Warmwasser Durchlaufspeicher 21kw
Hallo Danke erstmal für die Info,
Ich bin schon vom Fach,aber eher in der Fernmelde und SPS Programmierung wiederzufinden.
Gelernt hatte ich das auch mal in meiner Technikerausbildung aber so selten angewandt.
Also nach Verlegeart C und einem Spannungsfall von 3% habe ich I sowie die erforderliche Absicherung und Querschnitt gewählt.
Für einen Durchlauferhitzer benötige ich doch nur 3 Phasen und Erde?
Wo soll der Nullleiter angeschlossen werden?
Ich bin schon vom Fach,aber eher in der Fernmelde und SPS Programmierung wiederzufinden.
Gelernt hatte ich das auch mal in meiner Technikerausbildung aber so selten angewandt.
Also nach Verlegeart C und einem Spannungsfall von 3% habe ich I sowie die erforderliche Absicherung und Querschnitt gewählt.
Für einen Durchlauferhitzer benötige ich doch nur 3 Phasen und Erde?
Wo soll der Nullleiter angeschlossen werden?
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 905
- Registriert: Mittwoch 16. Juli 2014, 14:27
- Wohnort: Münsterland
Re: Warmwasser Durchlaufspeicher 21kw
Bitte, gerne.
Ich glaube, das macht sonst auch keiner, die meisten machen einfach das, was sie immer machen.Pokorny1977 hat geschrieben: ↑Dienstag 19. September 2017, 09:11Ich bin schon vom Fach,aber eher in der Fernmelde und SPS Programmierung wiederzufinden.
Gelernt hatte ich das auch mal in meiner Technikerausbildung aber so selten angewandt.
Ausnahmen findet man in der Steckdose...
Denk aber daran, dass Fachkraft nicht gleich Fachkraft ist, auch wenn in der Ausbildung aus nahezu allen Fachrichtungen Inhalte vermittelt werden.
Genausowenig wie ein Handwerksmeister eine SPS programmieren kann, kann ein Programmierer aus der Industrie Wohnungen installieren. Bis zu einem gewissen Grad ist das alles möglich, irgendwo hört das aber auf.
Bedenke, der berechnete Spannungsfall gilt ab UV. Bis dahin hast Du ja auch schon Verluste. Miss auch den Schleifenwiderstand (Netzimpedanz), der ist wichtig um zu wissen, ob ein Schutzorgan, in Deinem Fall der B32LS überhaupt und wenn in der richtigen Zeit auslösen kann.Pokorny1977 hat geschrieben: ↑Dienstag 19. September 2017, 09:11Also nach Verlegeart C und einem Spannungsfall von 3% habe ich I sowie die erforderliche Absicherung und Querschnitt gewählt.
Für einen Durchlauferhitzer benötige ich doch nur 3 Phasen und Erde?
Wo soll der Nullleiter angeschlossen werden?
Gruß,
Ocho
Immer wenn ich Langweile habe, dann melde ich mich in einem Eltern-Forum an und Frage, wie weit man den Schimmel im Pausenbrot der Kinder wegschneiden sollte...
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 18
- Registriert: Sonntag 9. April 2017, 11:08
- Wohnort: Ortenaukreis
Re: Warmwasser Durchlaufspeicher 21kw
Vielleicht sollte man noch als Info hinzufügen , das Durchlauferhitzer über 5,7 kW beim Energieversorger Genehmigungspflichtig sind .
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 905
- Registriert: Mittwoch 16. Juli 2014, 14:27
- Wohnort: Münsterland
Re: Warmwasser Durchlaufspeicher 21kw
Moinsen,
Hab gerade mal bei Westnetz in die TAB geschaut, Kapitel 10.x, da steht nur was Drehstrom ab 4,6 kW in Kap. 10.2.3 und was über gesonderte Vereinbarungen bei größeren Motoren in 10.2.2.
Ist aber nicht mein Fachgebiet...
Leider ist die TAB-2007 Ausgabe 2011 zu groß zum anhängen, daher der Link.
http://www.westnetz.de/web/cms/mediablo ... e-2011.pdf
ist das noch so?
Hab gerade mal bei Westnetz in die TAB geschaut, Kapitel 10.x, da steht nur was Drehstrom ab 4,6 kW in Kap. 10.2.3 und was über gesonderte Vereinbarungen bei größeren Motoren in 10.2.2.
Ist aber nicht mein Fachgebiet...
Leider ist die TAB-2007 Ausgabe 2011 zu groß zum anhängen, daher der Link.
http://www.westnetz.de/web/cms/mediablo ... e-2011.pdf
Immer wenn ich Langweile habe, dann melde ich mich in einem Eltern-Forum an und Frage, wie weit man den Schimmel im Pausenbrot der Kinder wegschneiden sollte...
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 2225
- Registriert: Sonntag 12. November 2006, 21:40
- Wohnort: Köln
Re: Warmwasser Durchlaufspeicher 21kw
Wie sieht denn überhaupt die Zuleitung zur UV aus. Und wie ist sie abggesichert?
5 Adern reichen übrigens völlig aus, und solange nicht die minimale Chance besteht, die Leitung irgendwann mal für etwas anderes als einen DH zu nutzen, ist alles andere Geldverbrennerei.