Absicherung von 24VDC Kreisen
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 209
- Registriert: Donnerstag 12. Januar 2017, 10:07
- Wohnort: Niedersachsen
Absicherung von 24VDC Kreisen
Moin,
gibt es eine Norm-Vorschrift, die Auslösezeiten für LSS bei Kleinspannung vorsieht? z.B. bezüglich Brandschutz o.ä.?
Annahme es ist eine feste Installation an einer ortsfesten Maschine (keine speziellen Bauten, sondern ein normaler Industriebetrieb).
-24VDC generell abgesichert mit Standard LSS von Siemens (aus Kostengründen können/sollen keine DC bzw. elektronischen Sicherungen eingesetzt werden).
-Zum Einsatz kommt ein kurzschlussfestes 40A Netzteil von PC.
-Durch die Installation ist ein Kurzschluss sehr unwahrscheinlich (Leitungen in geschlossenen Kabelbühnen Einzelleitungen an der Maschine in Schutzrohren und es betrifft auch nur 1-2 Stromkreise)
-Geräteschutz ist nicht gefordert und ein Ausfall der 24VDC (Spannungseinbruch bei Kurzschluss kann in Kauf genommen werden, da die Maschine in einen sicheren Zustand geht).
Gibt es Normen, die Abschaltzeiten vorschreiben oder reicht ein reiner Überlastschutz der Leitungen aus?
Als Beispiel ein B6A Automat löst bei 12A innerhalb von 11 Sekunden sicher aus, das Joule Integral beträgt damit 5819 A²s ist es ausreichend nun eine Leitung so auszuwählen, dass das Netzteil diese 12A noch treiben kann (max. Länge) und die Leitung einen höheren I²t max. Wert hat z.B. 1,5mm² PVC Leitung 29800A²s? In der 60204-1 habe ich z.B. nichts finden können außer Überlastschutz, der wäre nach obiger Betrachtung ja gegeben.
Generell soll man die Ungleichung I²t<=(S*qn)² ja nur bis 5s verwenden, da angenommen wird, dass in der Zeit kein wärmeaustausch mit der Umgebung stattfindet, was mir aber ja Gedanklich bei längeren Zeiten ja eher positiv entgegenkommt, wenn bereits Wärme aus dem Leiter abgegeben wird.
Grüße
Josupei
gibt es eine Norm-Vorschrift, die Auslösezeiten für LSS bei Kleinspannung vorsieht? z.B. bezüglich Brandschutz o.ä.?
Annahme es ist eine feste Installation an einer ortsfesten Maschine (keine speziellen Bauten, sondern ein normaler Industriebetrieb).
-24VDC generell abgesichert mit Standard LSS von Siemens (aus Kostengründen können/sollen keine DC bzw. elektronischen Sicherungen eingesetzt werden).
-Zum Einsatz kommt ein kurzschlussfestes 40A Netzteil von PC.
-Durch die Installation ist ein Kurzschluss sehr unwahrscheinlich (Leitungen in geschlossenen Kabelbühnen Einzelleitungen an der Maschine in Schutzrohren und es betrifft auch nur 1-2 Stromkreise)
-Geräteschutz ist nicht gefordert und ein Ausfall der 24VDC (Spannungseinbruch bei Kurzschluss kann in Kauf genommen werden, da die Maschine in einen sicheren Zustand geht).
Gibt es Normen, die Abschaltzeiten vorschreiben oder reicht ein reiner Überlastschutz der Leitungen aus?
Als Beispiel ein B6A Automat löst bei 12A innerhalb von 11 Sekunden sicher aus, das Joule Integral beträgt damit 5819 A²s ist es ausreichend nun eine Leitung so auszuwählen, dass das Netzteil diese 12A noch treiben kann (max. Länge) und die Leitung einen höheren I²t max. Wert hat z.B. 1,5mm² PVC Leitung 29800A²s? In der 60204-1 habe ich z.B. nichts finden können außer Überlastschutz, der wäre nach obiger Betrachtung ja gegeben.
Generell soll man die Ungleichung I²t<=(S*qn)² ja nur bis 5s verwenden, da angenommen wird, dass in der Zeit kein wärmeaustausch mit der Umgebung stattfindet, was mir aber ja Gedanklich bei längeren Zeiten ja eher positiv entgegenkommt, wenn bereits Wärme aus dem Leiter abgegeben wird.
Grüße
Josupei
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 1840
- Registriert: Mittwoch 9. Januar 2013, 11:18
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 209
- Registriert: Donnerstag 12. Januar 2017, 10:07
- Wohnort: Niedersachsen
Ich habe nun in die 0100-410 geschaut, dort gibt es für Stromkreise 24VDC nur eine Anmerkung 1 "eine Abschaltung kann aus anderen Gründen als dem Schutz gegen elektrischen Schlag verlangt werden".
Es ist explizit keine maximale Abschaltzeit gefordert. Somit werde ich mich an dem reinen Überlastschutz halten.
Es ist explizit keine maximale Abschaltzeit gefordert. Somit werde ich mich an dem reinen Überlastschutz halten.
-
- Beiträge: 13786
- Registriert: Montag 10. Januar 2005, 23:57
Moin Josupei,Josupei hat geschrieben:... Somit werde ich mich an dem reinen Überlastschutz halten.
auch nicht abgeschaltete Kurzschlüsse können Schäden anrichten.
Gruß Olaf
Dies ist keine rechtsverbindliche Auskunft sondern meine Meinung bzw. mein Tipp für den Bereich der Bundesrepublik Deutschland! Die einschlägigen Normen/Vorschriften (z. B. DIN, VDE, TAB, DGUV, TRBS, BekBS, NAV, EN, LBO, LAR, ArbStättV, BetrSichV, ProdSG, ...) sind zu beachten. Ein Rechtsanspruch kann hieraus nicht abgeleitet werden. Die Nennung von Fundstellen in Regelwerken stellt keine Rechtsberatung sondern nur die Sichtweise des Verfassers dar.
Für elektrotechnische Laien gilt: Dieser Beitrag erläutert die technischen Zusammenhänge. Die Umsetzung obliegt den konzessionierten Fachbetrieben (§13(2)NAV).
"Wer eine Handlung begeht, der übernimmt auch alle daraus folgende Pflichten." §33 I-3 prALR 1794
Für elektrotechnische Laien gilt: Dieser Beitrag erläutert die technischen Zusammenhänge. Die Umsetzung obliegt den konzessionierten Fachbetrieben (§13(2)NAV).
"Wer eine Handlung begeht, der übernimmt auch alle daraus folgende Pflichten." §33 I-3 prALR 1794
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 209
- Registriert: Donnerstag 12. Januar 2017, 10:07
- Wohnort: Niedersachsen
Hallo Olaf,
ich denke mal du spricht Brandgefahr an?
Da muss ich dir Recht geben, vielleicht habe ich mich etwas flapsig ausgedrückt in meiner Antwort. Selbstverständlich wird der Stromkreis so dimensioniert, dass er abgeschaltet wird, aber es ist halt schon ein Unterschied ob ich z.b. 30A für 5s oder 12 A für z.B. 11s zum Auslösen benötige, was die Stromkreislänge betrifft.
Da sehe ich die Risiken sehr gering, da die "einfache" Kurzschlussberechnung eh immer einen sehr niederohmigen Fehler betrachtet bzw. voraussetzt, halte ich persönlich die ca. doppelte Auslösezeit nicht für gefährlich.
Einen hochohmigen Fehler "am Ende einer für 12ms Auslösung dimensionierten Leitung" der ggf. Lichtbögen und Brände (o.ä.) verursachen könnte bekomme ich in dem Fall auch nicht wie berechnet (wenn überhaupt) abgeschaltet, trotz zuvor ausreichender Dimensionierung.
(die 12ms kommen als Empfehlung vom Netzteilhersteller um im Fehlerfall vor Spannungseinbruch Diesen selektiv zu trennen)
Es geht auch nicht darum eine ganze Anlage so zu dimensionieren, sondern ein Gefühl dafür zu bekommen, wie man mit vereinzelten Grenzlängen umgeht (die man ggf. auch während der Projektierung noch gar nicht genau bestimmen kann) ohne dass das Projekt ein finanzielles Fiasko wird.
ich denke mal du spricht Brandgefahr an?
Da muss ich dir Recht geben, vielleicht habe ich mich etwas flapsig ausgedrückt in meiner Antwort. Selbstverständlich wird der Stromkreis so dimensioniert, dass er abgeschaltet wird, aber es ist halt schon ein Unterschied ob ich z.b. 30A für 5s oder 12 A für z.B. 11s zum Auslösen benötige, was die Stromkreislänge betrifft.
Da sehe ich die Risiken sehr gering, da die "einfache" Kurzschlussberechnung eh immer einen sehr niederohmigen Fehler betrachtet bzw. voraussetzt, halte ich persönlich die ca. doppelte Auslösezeit nicht für gefährlich.
Einen hochohmigen Fehler "am Ende einer für 12ms Auslösung dimensionierten Leitung" der ggf. Lichtbögen und Brände (o.ä.) verursachen könnte bekomme ich in dem Fall auch nicht wie berechnet (wenn überhaupt) abgeschaltet, trotz zuvor ausreichender Dimensionierung.
(die 12ms kommen als Empfehlung vom Netzteilhersteller um im Fehlerfall vor Spannungseinbruch Diesen selektiv zu trennen)
Es geht auch nicht darum eine ganze Anlage so zu dimensionieren, sondern ein Gefühl dafür zu bekommen, wie man mit vereinzelten Grenzlängen umgeht (die man ggf. auch während der Projektierung noch gar nicht genau bestimmen kann) ohne dass das Projekt ein finanzielles Fiasko wird.
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 129
- Registriert: Dienstag 26. August 2014, 13:28
- Wohnort: Ruhrgebiet
Bei 24 Volt ist geht es um den Brandschutz und da gilt es die Abschaltbedingungen einzuhalten. Ist in der Regel kein Problem, nur die Leitungslänge ist der Knackpunkt.
Haben die Automatenhersteller aber Tabellen für.
Gruß
Norbert
https://library.e.abb.com/public/cfe657 ... 1D0109.pdf
Haben die Automatenhersteller aber Tabellen für.
Gruß
Norbert
https://library.e.abb.com/public/cfe657 ... 1D0109.pdf
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 209
- Registriert: Donnerstag 12. Januar 2017, 10:07
- Wohnort: Niedersachsen
Hallo Norbert,
die Tabellen kenne ich, leider zielen diese alle auf magnetische Schnellauslösung ab, was ja nicht unbedingt notwendig ist bezüglich Brandschutz (besondere Bauteile mal ausgeschlossen).
Die Schnellauslösung ist nach meinem Verständnis nur notwendig, um die Speisespannung nicht einbrechen zu lassen. dies ist aber in den meisten Anwendungen vorerst sekundär, weil wenn ein Bauteil das mit 24VDC versorgt wird nicht mehr funktioniert, zumeist die ganze Anlage stillgesetzt werden muss, da Meldungen fehlen.
Zurück zu den Tabellen, für viele Industrieanwendungen, wie ich Sie kenne, sind die Leitungslängen doch sehr kurz und auch nicht wirklich im Feld umzusetzen. Daher rührte meine Frage.
die Tabellen kenne ich, leider zielen diese alle auf magnetische Schnellauslösung ab, was ja nicht unbedingt notwendig ist bezüglich Brandschutz (besondere Bauteile mal ausgeschlossen).
Die Schnellauslösung ist nach meinem Verständnis nur notwendig, um die Speisespannung nicht einbrechen zu lassen. dies ist aber in den meisten Anwendungen vorerst sekundär, weil wenn ein Bauteil das mit 24VDC versorgt wird nicht mehr funktioniert, zumeist die ganze Anlage stillgesetzt werden muss, da Meldungen fehlen.
Zurück zu den Tabellen, für viele Industrieanwendungen, wie ich Sie kenne, sind die Leitungslängen doch sehr kurz und auch nicht wirklich im Feld umzusetzen. Daher rührte meine Frage.
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 129
- Registriert: Dienstag 26. August 2014, 13:28
- Wohnort: Ruhrgebiet
Re: Absicherung von 24VDC Kreisen
Hi,
im Prinzip kann man das mit Leitungsschutzschaltern realisieren,
Etwas Hintergrund hier:
https://library.e.abb.com/public/b1448a ... ewfile.pdf
Es gibt auch noch elektronische Lösungen, Probleme machen in der Regel Netzgeräte, die sich selbst schützen und im Fehlerfall runter regeln. Dann dient der Automat nur als Trennstelle.
Gruß
Norbert
im Prinzip kann man das mit Leitungsschutzschaltern realisieren,
Etwas Hintergrund hier:
https://library.e.abb.com/public/b1448a ... ewfile.pdf
Es gibt auch noch elektronische Lösungen, Probleme machen in der Regel Netzgeräte, die sich selbst schützen und im Fehlerfall runter regeln. Dann dient der Automat nur als Trennstelle.
Gruß
Norbert