Spannungsfall
- SPS
- Beiträge: 6028
- Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
- Kontaktdaten:
Spannungsfall
Hier zwei Beiträge zum Spannungsfall.
Kennt jemand schon die Änderungen der neuen DIN VDE 0100-520 ? Wann kommt die?
https://www.elektropraktiker.de/nachric ... oblemfall/
Leider ist Teil 2 nicht frei Zugänglich
Hier ein Beitrag von 2014
https://www.elektropraktiker.de/ep-2014 ... 41d5792b38
Kennt jemand schon die Änderungen der neuen DIN VDE 0100-520 ? Wann kommt die?
https://www.elektropraktiker.de/nachric ... oblemfall/
Leider ist Teil 2 nicht frei Zugänglich
Hier ein Beitrag von 2014
https://www.elektropraktiker.de/ep-2014 ... 41d5792b38
Mit freundlichem Gruß sps
- Oberwelle
- Beiträge: 8770
- Registriert: Montag 4. April 2005, 17:54
Moin..
da wird alles komplizierter gemacht, um noch ein klein wenig genauer zu werden oder weil ein "weiser Mann" eine Idee hatte..
Das die Eingangsspannung nach "Norm" um 20% schwanken kann, und somit alle Feinheiten für die Katz sind, scheint nicht zu interessieren...
Ich hoffe der Herr Fassbinder setzt sich mit seiner "Meinung" durch, verstehen tue ich aber nicht, warum das so kompliziert erklärt wird..
Das war Lehrstoff in der Ausbildung, daß man verschiedene Phasenwinkel nicht einfach addieren kann..
Wie im Kino, zurücklehnen und schauen was passiert.
Popkorn bitte W
da wird alles komplizierter gemacht, um noch ein klein wenig genauer zu werden oder weil ein "weiser Mann" eine Idee hatte..
Das die Eingangsspannung nach "Norm" um 20% schwanken kann, und somit alle Feinheiten für die Katz sind, scheint nicht zu interessieren...
Ich hoffe der Herr Fassbinder setzt sich mit seiner "Meinung" durch, verstehen tue ich aber nicht, warum das so kompliziert erklärt wird..
Das war Lehrstoff in der Ausbildung, daß man verschiedene Phasenwinkel nicht einfach addieren kann..
Wie im Kino, zurücklehnen und schauen was passiert.
Popkorn bitte W
.
Ich kann über die Richtigkeit / Vollständigkeit meiner Angaben keine Gewähr übernehmen. Immer alle Vorschriften beachten !
Ich kann über die Richtigkeit / Vollständigkeit meiner Angaben keine Gewähr übernehmen. Immer alle Vorschriften beachten !
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 1153
- Registriert: Freitag 3. August 2007, 21:53
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 724
- Registriert: Freitag 14. Januar 2011, 14:55
Die Formel ist schon richtig. Wahrscheinlich hat er die 0.08 mOhm/m nicht in Ohm/m umgerechnet.
Ich bekomme bei den angegeben Zahlen für die 18m 3x1,5mm Wechselstromleitung mit 16A 3.0172% Spannungsfall. Der zusätzliche Spannungsfall durch den induktiven Leitungsbelag beträgt 0.01%.
Das macht für genauen 3% Spannungsfall auf die 18m Leitung ca. 7cm Unterschied. Ich gehe Wetten darauf ein, das die Fertigungstoleranzen der Leitungswiderstände/m größer sind.
Also ein richtiges Feingewindethema. Zum Leitungslängen messen in Zukunft den Zollstock wegwerfen und einen langen Messchieber verwenden.
Mit freundlichen Grüßen
Christian
Ich bekomme bei den angegeben Zahlen für die 18m 3x1,5mm Wechselstromleitung mit 16A 3.0172% Spannungsfall. Der zusätzliche Spannungsfall durch den induktiven Leitungsbelag beträgt 0.01%.
Das macht für genauen 3% Spannungsfall auf die 18m Leitung ca. 7cm Unterschied. Ich gehe Wetten darauf ein, das die Fertigungstoleranzen der Leitungswiderstände/m größer sind.
Also ein richtiges Feingewindethema. Zum Leitungslängen messen in Zukunft den Zollstock wegwerfen und einen langen Messchieber verwenden.
Mit freundlichen Grüßen
Christian
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 1998
- Registriert: Mittwoch 11. Februar 2004, 12:17
- Kontaktdaten:
1) Es geht doch nur darum, dass bei Nennlast die Parameter mindestens(!) eingehalten werden, besser schadet nie.Lötauge35 hat geschrieben:wie soll man eine Leitung mit genau 16A belasten damit der Spannungabfall passt?
Und was passiert wenn jemand auf die Idee kommt, an die Steckdose eine 40m Kabeltrommel anzustecken?
2) Die Vorgabe bezieht sich nur auf die Festinstallation. Was der Nutzer hinter der Steckdose tut, liegt in Gottes Hand.
- SPS
- Beiträge: 6028
- Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
- Kontaktdaten:
Re: Spannungsfall
Hallo,
Ich warte immer noch auf neue Infos in den Normen zum Spannungsfall.
https://www.elektropraktiker.de/ep-2014 ... 41d5792b38
In dem verlinkten Beitrag steht:
Hat jemand eine Tabelle fertig?
In der VDE Normen-suche finde ich nichts neues zur DIN VDE 0100-520
Da sollten sich doch die Änderungen finden, auch ein Normen Entwurf?
Ich warte immer noch auf neue Infos in den Normen zum Spannungsfall.
https://www.elektropraktiker.de/ep-2014 ... 41d5792b38
In dem verlinkten Beitrag steht:
Gibt es schon eine neue Auflage vorab Infos ...? Das Jahr geht bald zu Ende.wenn diese Norm wieder auf den Prüfstand kommt, was leider erst 2017 der Fall sein wird,
Hat jemand eine Tabelle fertig?
In der VDE Normen-suche finde ich nichts neues zur DIN VDE 0100-520
Da sollten sich doch die Änderungen finden, auch ein Normen Entwurf?