R_iso bei Schutzkleinspannung?
Hallo zusammen,
da unser Tabellenbuch zwei unterschiedliche Werte nennt, und ich keinen direkten Normenzugang habe, wäre es nett, wenn mir mal jemand sagen könnte, was der aktuelle (!) Mindest-Isolationswiderstand bei ortsveränderlichen Geräten an Schutzkleinspannung ist.
Das Buch nennt einmal 0,5 Mega-Ohm und einmal 0,25 Mega-Ohm.
Danke und Gruß,
Frank
PS: Wenn möglich inklusive Fundstelle und deren Datum.
da unser Tabellenbuch zwei unterschiedliche Werte nennt, und ich keinen direkten Normenzugang habe, wäre es nett, wenn mir mal jemand sagen könnte, was der aktuelle (!) Mindest-Isolationswiderstand bei ortsveränderlichen Geräten an Schutzkleinspannung ist.
Das Buch nennt einmal 0,5 Mega-Ohm und einmal 0,25 Mega-Ohm.
Danke und Gruß,
Frank
PS: Wenn möglich inklusive Fundstelle und deren Datum.
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 457
- Registriert: Donnerstag 15. Mai 2014, 18:34
- Wohnort: Münsterland
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 321
- Registriert: Dienstag 6. Februar 2007, 22:55
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 457
- Registriert: Donnerstag 15. Mai 2014, 18:34
- Wohnort: Münsterland
Moin,
eine Änderung des Grenzwertes in der 0701-0702 ist mir nicht bekannt.
Was nicht bedeutet das es keine gegeben haben kann. Ich meine mich aber zu erinnern, dass der Grenzwert schon vor der Zusammenführung der beiden Normen bei 0,25 MOhm lag.
In der 0100-610 gab es 0,25MOhm für SELV/PELV. In der die 0100-610 ersetzenden 0100-600 wurde daraus 0,5MOhm.
Vielleicht daher deine Erinnerung.
Aber einer unserer Normensammler Weiß da sicher mehr zu.
Gruß Andreas
eine Änderung des Grenzwertes in der 0701-0702 ist mir nicht bekannt.
Was nicht bedeutet das es keine gegeben haben kann. Ich meine mich aber zu erinnern, dass der Grenzwert schon vor der Zusammenführung der beiden Normen bei 0,25 MOhm lag.
In der 0100-610 gab es 0,25MOhm für SELV/PELV. In der die 0100-610 ersetzenden 0100-600 wurde daraus 0,5MOhm.
Vielleicht daher deine Erinnerung.
Aber einer unserer Normensammler Weiß da sicher mehr zu.
Gruß Andreas
Will Griggs on fire...
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 1302
- Registriert: Donnerstag 23. April 2015, 21:13
Von der VDE 0701-0702 gibt es seit 2008 keine Änderung.Frank12NR hat geschrieben:Hi Andreas,
danke, das dürfte die Fundstelle sein. Hast Du vielleicht noch ein Datum der letzten Normen-Revision (vielleicht steht das ja irgendwo drauf)? Irgendwo in meinem Hinterkopf schwirrt rum, dass dieser Grenzwert mal geändert wurde, ich weiß nur nicht, ob VON 0,25 oder ZU 0,25.
Gruß,
Frank
Das war damals eine parallele Ausgabe aller Prüfnormen u.a. auch VDE 0100-600 und VDE 0105-100 mit einem A1 bzw. letztere dann 2009 nochmal.
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 321
- Registriert: Dienstag 6. Februar 2007, 22:55
Erstmal danke soweit.
Bzw. anders: Widersprechen sich dann die 0701-0702 und die 0100-610?
Gruß,
Frank
Vielleicht stelle ich mich grad doof an, aber ist dann der aktuelle Grenzwert nicht 0,5MOhm, wenn die alte Norm ersetzt wurde?Challenger hat geschrieben:Moin,
eine Änderung des Grenzwertes in der 0701-0702 ist mir nicht bekannt.
Was nicht bedeutet das es keine gegeben haben kann. Ich meine mich aber zu erinnern, dass der Grenzwert schon vor der Zusammenführung der beiden Normen bei 0,25 MOhm lag.
In der 0100-610 gab es 0,25MOhm für SELV/PELV. In der die 0100-610 ersetzenden 0100-600 wurde daraus 0,5MOhm.
[...]
Bzw. anders: Widersprechen sich dann die 0701-0702 und die 0100-610?
Gruß,
Frank
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 1998
- Registriert: Mittwoch 11. Februar 2004, 12:17
- Kontaktdaten:
Ist nicht die 0701-0702 für Geräte und die 0100-610 für Installationen? Das wäre dann kein Widerspruch sondern unterschiedlicher Geltungsbereich.Frank12NR hat geschrieben:Erstmal danke soweit.
Vielleicht stelle ich mich grad doof an, aber ist dann der aktuelle Grenzwert nicht 0,5MOhm, wenn die alte Norm ersetzt wurde?
Bzw. anders: Widersprechen sich dann die 0701-0702 und die 0100-610?
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 457
- Registriert: Donnerstag 15. Mai 2014, 18:34
- Wohnort: Münsterland