Brücken kannst du drin lassen und dann mit einer Messung den Zustand der Isolierung des Motors beurteilen.Beerchen78 hat geschrieben:Ich hole das Thema noch einmal hoch.
Wenn ich eine normale VDE Isolationsprüfung an einem Asynchronmotor machen möchte, muss ich die Klemmbrettbrücken nicht entfernen? Die Ströme haben im Betrieb keine Auffälligkeiten.
Eine Aussage über die einzelnen Wicklungen hast du damit nicht, ist aber auch unerheblich. Bereits bei einer Wicklung mit Isolationsfehler muss eh der ganze Motor raus (und zum wickeln oder neu).
Anders sieht es aus, wenn du den Wicklungwiderstand des Motors messen möchtest. Dann sollte man die Brücken raus nehmen.
Gruß Markus