VDE 0105 100 - Freischalten

Alles rund um die Arbeitssicherheit.
Koaxman
Null-Leiter
Beiträge: 20
Registriert: Dienstag 26. April 2016, 15:58

VDE 0105 100 - Freischalten

Beitrag von Koaxman »

Kurze Frage,

im Kommentar zur Norm steht, Schütze seien
zum Freischalten nicht geeignet.

Warum?

Gruß

Koaxman
Zitteraal
Beiträge: 3349
Registriert: Dienstag 10. Februar 2004, 13:40

Beitrag von Zitteraal »

Vielleicht weil man den Schaltzustand nicht eindeutig erkennen kann und sie in nicht angezogenem Zustand nicht verriegelt sind?
Ausserdem können die Kontakte kleben, auch das ist von aussen nicht zu erkennen.
Liebe Grüße, Bernd
Koaxman
Null-Leiter
Beiträge: 20
Registriert: Dienstag 26. April 2016, 15:58

Beitrag von Koaxman »

Klingt gut

danke

Gruß

Koaxman
Efalos
Null-Leiter
Beiträge: 73
Registriert: Montag 14. Dezember 2015, 09:15

Beitrag von Efalos »

Zitteraal hat geschrieben:Vielleicht weil man den Schaltzustand nicht eindeutig erkennen kann und sie in nicht angezogenem Zustand nicht verriegelt sind?
Das betreffend dem Schaltzustand würde ich so nicht ganz stehen lassen.
Bei den meisten Schützen wird das durch die Stellung des Zugankers angezeigt.
Anker in Grundstellung = Schütz offen
Anker eingezogen = Schütz geschlossen
Alle anderen Modelle die ich kenne hatten ansonsten immer eine LED oder ein Schaufenster mit ROT/GRÜN-Anzeige.
In der VDE 0660 steht bestimmt eine genaue Festlegung bez. der Ersichtlichkeit des Schaltzustandes.
Hätte jemand die Norm gerade griffbereit?

Die Verriegelung ist natürlich ein Problem. Ich persönlich hätte so meine bedenken an einem Motor zu arbeiten, wenn die zugehörige Steuerung noch aktiv ist.
5 Sicherheitsregeln, Punkt 2: Gegen Wiedereinschalten sichern.
Aus meiner Sicht wäre das bei reiner Freischaltung durch ein Schütz nicht ausreichend gewährleistet, auch wenn die Zuganker bei manchen Modellen mit einem Schloss (oder einem Schraubenzieher) in geöfnetem Zustand blockiert werden können.
Zitteraal hat geschrieben: Ausserdem können die Kontakte kleben, auch das ist von aussen nicht zu erkennen.
5 Sicherheitsregeln, Punkt 3: Spannungsfreiheit prüfen
Spätestens dann würde ein klebendes Schutz auffallen.

Zudem ist bei den klebenden Schützen, mit denen ich es bisher zu tun bekommen habe, immer der Anker drinn geblieben (war also optisch erkennbar).
Ich bin mir aber nicht zu 100% sicher ob das bei allen Schützen der Fall ist.

mfg Tobias
Zitteraal
Beiträge: 3349
Registriert: Dienstag 10. Februar 2004, 13:40

Beitrag von Zitteraal »

Optisch erkennbar?

An einem durch keinerlei Kennzeichnung des Schaltzustandes sichtbaren kleinen Plastikteil?

Wage ich zu bezweifeln......

Und was die fünf Sicherheitsregeln angeht muss diese jede EFK kennen, also Allgemeinplatz.

Aber darum ging es dem Fragesteller auch nicht.
Liebe Grüße, Bernd
Benutzeravatar
Elt-Onkel
Null-Leiter
Beiträge: 7746
Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
Kontaktdaten:

Beitrag von Elt-Onkel »

Hallo,

also, zumindest bei den alten Klöckner-Moeller Schützen konnte man
den Anker von Hand (per Finger) gegen den Federdruck bedienen.

Eine Verriegelung ist nicht möglich.

Wer soll da garantieren, daß nicht irgendein harter Gegenstand
sich z.B. zwischen Schütz und Schaltschranktür verirrt,
und justement die Kontakte zudrückt ?

Ich meine:
Zum Freischalten nicht geeignet.


...
Benutzeravatar
Oberwelle
Beiträge: 8770
Registriert: Montag 4. April 2005, 17:54

Beitrag von Oberwelle »

Elt-Onkel hat geschrieben:..Wer soll da garantieren, daß nicht irgendein harter Gegenstand
sich z.B. zwischen Schütz und Schaltschranktür verirrt,
und justement die Kontakte zudrückt ?
...
Der Gegenstand könnte dann aber auch "geeignete Betriebsmittel" zum einschalten bewegen :cool:

Im übrigen kann die sichere Trennung sehr wohl mit Schützen realisiert werden siehe: VDE V 0126-1-1
Allerdings nicht mit 08/15 Schützen.

OW
.
Ich kann über die Richtigkeit / Vollständigkeit meiner Angaben keine Gewähr übernehmen. Immer alle Vorschriften beachten !
Zitteraal
Beiträge: 3349
Registriert: Dienstag 10. Februar 2004, 13:40

Beitrag von Zitteraal »

Klar, Not-Aus z. B..

Aber es geht um "normale" Schütze und nicht um Spezialanwendungen.

Und bei "normalen" Schützen ist Sicherheitsregel Nr.: 2 nun mal nicht durchführbar.

Nachtrag: Sehe gerade, dass Deine Quellenangabe nicht so recht zum Thema passen will.
Liebe Grüße, Bernd
Benutzeravatar
Strippe-HH
Beiträge: 1430
Registriert: Freitag 10. Oktober 2014, 17:01
Wohnort: Hamburg

Beitrag von Strippe-HH »

Ein zusammen geklebter Kontakt am Schütz das kommt bei Nachtspeicherheizungen gerne mal vor, daher ist es immer wichtig den Spannungslosen zustand am Ofen bei Wartungsarbeiten zu prüfen.
ich hatte es selber damals erleben dürfen auch am Tage und im Sommer lief der Nachttarifzähler weiter als ich eine Anlage prüfen sollte und auch beim Ausschalten des Saisonschalters war das gleiche gewesen.
Der Kunde wunderte sich nur darüber dass auch die Öfen im Sommer lauwarm waren obwohl die Anlage abgeschaltet war.
Ursache, das Schütz war auf einer Phase zusammengeklebt und nach dem Auswechseln war das dann beseitigt.
Immer das Beste draus machen
Funker
Null-Leiter
Beiträge: 1302
Registriert: Donnerstag 23. April 2015, 21:13

Beitrag von Funker »

Koaxman hat geschrieben:Kurze Frage,

im Kommentar zur Norm steht, Schütze seien
zum Freischalten nicht geeignet.

Warum?

Gruß

Koaxman
Die Frage mit Bezug zur Norm bezieht sich offensichtlich auf den Band 13 der VDE Schriftenreihe letzte Ausgabe 10. Auflage 10/2010
S.108 ff 6.2.1 Freischalten

Bitte immer die Quelle und den Bezug angeben.
Die Aussage gilt für Anlagen bis 1000 V.

Ursächlich ist sicher die bereits getätigte Aussage zum Verkleben der Kontakte.

Da die Schriftenreihe wegen neuer VDE 0105-100 : 2015- 10 neu erarbeitet
wird, sollte der Anfragende eine weitere Erläuterung beim zuständigen K224 einfordern, die das sicher gern mit in den neuen Band 13 aufnimmt.


Referat der DKE K224 Dominik Nied
Tel.: +49 69 6308-466

dominik.nied@vde.com

Stresemannallee 15
60596 Frankfurt am Main
Antworten