Spannungserhöhung 220V/230V
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 75
- Registriert: Montag 19. Dezember 2005, 16:11
Spannungserhöhung 220V/230V
Hallo,
ich wünsche euch allen ein gesundes und erfolgreiches neues Jahr. Ich bin neu hier im Forum und hoffe ihr könnt mir helfen.
Kann mir mal wer erklären, wie die Spannungserhöhung von 220 V auf 230 V technisch realisiert wurde? Sind die Spannungen 380 kV, 220 kV, 110 kV, ...20 kV gleich geblieben? Oder wurden diese erhöht? Danke
Tschüss
ich wünsche euch allen ein gesundes und erfolgreiches neues Jahr. Ich bin neu hier im Forum und hoffe ihr könnt mir helfen.
Kann mir mal wer erklären, wie die Spannungserhöhung von 220 V auf 230 V technisch realisiert wurde? Sind die Spannungen 380 kV, 220 kV, 110 kV, ...20 kV gleich geblieben? Oder wurden diese erhöht? Danke
Tschüss
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 7
- Registriert: Freitag 9. Dezember 2005, 18:34
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 75
- Registriert: Montag 19. Dezember 2005, 16:11
- Oberwelle
- Beiträge: 8770
- Registriert: Montag 4. April 2005, 17:54
Moin..
bei uns in der Gegend wurde die Spannungsanhebung teilweise durch Umstufungen der Transformatoren erreicht.
Wesendlich einfacher aber auch mit einem gewissen Risiko kann auch die 20kV Spannung erhöht werden.
Dazu wird im Umspannwerk dem Spannungregler ein neuer Sollwert vorgegeben, fertig.
Zum Risiko:
Wenn die z.B. 20kV Netzspannung schon mit 21kV betrieben wird ( lange Leitung > Spannungfall ) wird die Spannung um das 230/220 fache erhöht ( ca.22kV ).
Altere Kabel mögen dies jedoch manchmal gar nicht !!
Wenn die Nennspannung auf der 20kV Seite schon aufgereizt ist, bleibt nicht anderes übrig als Trafos umzustellen.
Da diese aber teilweise über einen Stufensprung von 5% besitzen kann es passieren, daß die Spannung im Umspannwerk wieder kleiner gefahren werden muß.
Also alles nicht so auf die schnelle...
![großes Grinsen :D](./images/smilies/biggrin.gif)
bei uns in der Gegend wurde die Spannungsanhebung teilweise durch Umstufungen der Transformatoren erreicht.
Wesendlich einfacher aber auch mit einem gewissen Risiko kann auch die 20kV Spannung erhöht werden.
Dazu wird im Umspannwerk dem Spannungregler ein neuer Sollwert vorgegeben, fertig.
Zum Risiko:
Wenn die z.B. 20kV Netzspannung schon mit 21kV betrieben wird ( lange Leitung > Spannungfall ) wird die Spannung um das 230/220 fache erhöht ( ca.22kV ).
Altere Kabel mögen dies jedoch manchmal gar nicht !!
Wenn die Nennspannung auf der 20kV Seite schon aufgereizt ist, bleibt nicht anderes übrig als Trafos umzustellen.
Da diese aber teilweise über einen Stufensprung von 5% besitzen kann es passieren, daß die Spannung im Umspannwerk wieder kleiner gefahren werden muß.
Also alles nicht so auf die schnelle...
![großes Grinsen :D](./images/smilies/biggrin.gif)
.
Ich kann über die Richtigkeit / Vollständigkeit meiner Angaben keine Gewähr übernehmen. Immer alle Vorschriften beachten !
Ich kann über die Richtigkeit / Vollständigkeit meiner Angaben keine Gewähr übernehmen. Immer alle Vorschriften beachten !
- Oberwelle
- Beiträge: 8770
- Registriert: Montag 4. April 2005, 17:54
Moin.. zum 2´ten
Die Hochspannung wird davon nicht berührt, wobei die Betreiber dieser Netze ( über 110kV ) möglichst eine hohe Spannung fahren ( verluste ).
Die Spannungshöhe richtet sich im Verbundnetz auch mit der Stromrichtung !
![smile :)](./images/smilies/smile.gif)
Die Hochspannung wird davon nicht berührt, wobei die Betreiber dieser Netze ( über 110kV ) möglichst eine hohe Spannung fahren ( verluste ).
Die Spannungshöhe richtet sich im Verbundnetz auch mit der Stromrichtung !
![smile :)](./images/smilies/smile.gif)
.
Ich kann über die Richtigkeit / Vollständigkeit meiner Angaben keine Gewähr übernehmen. Immer alle Vorschriften beachten !
Ich kann über die Richtigkeit / Vollständigkeit meiner Angaben keine Gewähr übernehmen. Immer alle Vorschriften beachten !
- pit-tip
- Null-Leiter
- Beiträge: 356
- Registriert: Freitag 8. Juli 2005, 18:14
- Kontaktdaten:
Hallo,
im Höchstspannungsnetz 220kV und 380kV (=Transportnetz: dadurch wird die Verbindung zwischen den Lastzentren hergestellt) wird durch verändern der Spannung der Blindleistungsfluß geändert.
Durch Veränderung des Spannungsdifferenzwinkel hat man die Möglichkeit auf den Wirkleistungstransport einfluss zu nehmen.
Das Energieversorgungsnetze mit Nennspannungen <= 110kV wird auch Verteilungsnetz genannt.
Gruß pit-tip
im Höchstspannungsnetz 220kV und 380kV (=Transportnetz: dadurch wird die Verbindung zwischen den Lastzentren hergestellt) wird durch verändern der Spannung der Blindleistungsfluß geändert.
Durch Veränderung des Spannungsdifferenzwinkel hat man die Möglichkeit auf den Wirkleistungstransport einfluss zu nehmen.
Das Energieversorgungsnetze mit Nennspannungen <= 110kV wird auch Verteilungsnetz genannt.
Gruß pit-tip
- Oberwelle
- Beiträge: 8770
- Registriert: Montag 4. April 2005, 17:54
Moin pit, weißt du wie das geht ?pit-tip hat geschrieben:Hallo,
Durch Veränderung des Spannungsdifferenzwinkel hat man die Möglichkeit auf den Wirkleistungstransport einfluss zu nehmen.
Gruß pit-tip
Oder wo man darüber Info´s bekommt ?
Gruß Oberwelle
.
Ich kann über die Richtigkeit / Vollständigkeit meiner Angaben keine Gewähr übernehmen. Immer alle Vorschriften beachten !
Ich kann über die Richtigkeit / Vollständigkeit meiner Angaben keine Gewähr übernehmen. Immer alle Vorschriften beachten !
- pit-tip
- Null-Leiter
- Beiträge: 356
- Registriert: Freitag 8. Juli 2005, 18:14
- Kontaktdaten:
Hallo Oberwelle,
die Blind- und Wirkleistungsregelung wird mit folgende Maßnahmen erreicht:
Längsregelung: = Blindleistungsregelung, hier wird der Primärspannung eine phasengleiche Zusatzspannung aufgeprägt
Einsatzgebiet alle Netztransformatoren z.B. 20kV/0,4kV, 110kV/20kV, 380kV/220kV
Querregelung: = Wirkleistungsregelung, hier wird der Primärspannung eine um 90° gedrehte Zusatzspannung aufgeprägt
Einsatzgebiet innerhalb von Regelzonen (Aufteilung des UCTE Energieversorgungsnetz) z.B. 380kV/220kV
Schrägregelung: = Blind- und Wirkleistungsregelung, dies ist eine Kombination der Längs- und Queregelung - es ist eine Verschaltung von zwei Trafos
Einsatzgebiet innnerhalb von Regelzonen und an bestimmten Schnittstellen zu anderen Regelzonen z.B.380kV/380kV
Gruß pit-tip
die Blind- und Wirkleistungsregelung wird mit folgende Maßnahmen erreicht:
Längsregelung: = Blindleistungsregelung, hier wird der Primärspannung eine phasengleiche Zusatzspannung aufgeprägt
Einsatzgebiet alle Netztransformatoren z.B. 20kV/0,4kV, 110kV/20kV, 380kV/220kV
Querregelung: = Wirkleistungsregelung, hier wird der Primärspannung eine um 90° gedrehte Zusatzspannung aufgeprägt
Einsatzgebiet innerhalb von Regelzonen (Aufteilung des UCTE Energieversorgungsnetz) z.B. 380kV/220kV
Schrägregelung: = Blind- und Wirkleistungsregelung, dies ist eine Kombination der Längs- und Queregelung - es ist eine Verschaltung von zwei Trafos
Einsatzgebiet innnerhalb von Regelzonen und an bestimmten Schnittstellen zu anderen Regelzonen z.B.380kV/380kV
Gruß pit-tip
- Oberwelle
- Beiträge: 8770
- Registriert: Montag 4. April 2005, 17:54
- pit-tip
- Null-Leiter
- Beiträge: 356
- Registriert: Freitag 8. Juli 2005, 18:14
- Kontaktdaten:
Hallo Oberwelle,
"google" nach den Begriffen Längs-, Quer- und Schrägregelung in einem Energieversorgungsnetz.
In der Regel findest Du nur Vorlesungsunterlagen von Uni´s wobei hier nie das komplette Thema behandelt wird, sondern immer nur gewisse Teilbereiche. Eine gute Quelle sind auch Fachbücher (allerdings nicht ganz billig).
Gruß pit-tip
"google" nach den Begriffen Längs-, Quer- und Schrägregelung in einem Energieversorgungsnetz.
In der Regel findest Du nur Vorlesungsunterlagen von Uni´s wobei hier nie das komplette Thema behandelt wird, sondern immer nur gewisse Teilbereiche. Eine gute Quelle sind auch Fachbücher (allerdings nicht ganz billig).
Gruß pit-tip