Harmonische Oberschwingungen , Netzrückwirkungen - Netzqualität Analyse
- 1mkRE
- Null-Leiter
- Beiträge: 165
- Registriert: Samstag 14. März 2015, 00:58
- PQ_Trainer
- Null-Leiter
- Beiträge: 148
- Registriert: Samstag 28. September 2013, 20:46
- Wohnort: Österreich-Steiermark
Ich habe Dir @1mkRE bereits einen link für1mkRE hat geschrieben:Hallo Ihr beiden, das sind gute hintergrund information mit der unsymetrischen Belastung ist auch rein logisch verständlich.
Jedoch verstehe ich die aussage nicht das die 3ten im Dreieck über den Wicklungswiderstand kurzgeschlossen werden. Bildlich verstehe ich das nicht ganz.
"""Zu den Basics hat Alex McEachern rechte nette Tools entwickeln lassen.
http://www.powerstandards.com/PQTeachingToyIndex.php
Er ist Vorsitzender der IEC 61000-4-30 welche die Anforderungen an Klasse A,B.. PQ Messgeräte beschreibt.
Da gibt es auch was über Mit-,Gegen-&Nullsystem."""
vor einiger Zeit gesendet.
Hast Du dieses Tool installiert ?
Sieh Dir doch den Teil "Umlaufsinn von Oberschwingungen" an.
Es ist eigentlich sinnlos zu messen, wenn die absoluten Basics nicht beherscht werden !
Es gibt halt noch kein EierlegendeWollmilchSau Messgerät, man muß das eigene Hirnschmalz bemühen
L.G. Richard
Die einfachsten Fehler sind am Schwersten zu finden.
! Ich warne alle Elektro Laien vor Arbeiten mit Spannungen >50V !
! Ich warne alle Elektro Laien vor Arbeiten mit Spannungen >50V !
- Oberwelle
- Beiträge: 8770
- Registriert: Montag 4. April 2005, 17:54
Moin..
vielleicht als Hilfe sich das vorzustellen:
Der Idealfall, symmetrische Oberschwingungsbelastung der 3´ten
Die 3´ten haben zum gleichen Zeitpunkt den Scheitelpunkt, sind also quasi Phasengleich in allen Außenleitern.
Jetzt stell dir die Dreieckswicklung vor, wo in jedem Schenkel eine phasengleiche Spannung auftritt > Kurzschluß.
Vergleichbar wenn man 3 Batterien Dreieck förmig hinlegt und jeweis + mit - der Nachbarbatterie verbindet.. > Kurzschluß
Dieser "Kurzschluß" erklärt dann auch schön die zusätzliche Erwärmung des Trafos..
Grüße an euch beide
OW
vielleicht als Hilfe sich das vorzustellen:
Der Idealfall, symmetrische Oberschwingungsbelastung der 3´ten
Die 3´ten haben zum gleichen Zeitpunkt den Scheitelpunkt, sind also quasi Phasengleich in allen Außenleitern.
Jetzt stell dir die Dreieckswicklung vor, wo in jedem Schenkel eine phasengleiche Spannung auftritt > Kurzschluß.
Vergleichbar wenn man 3 Batterien Dreieck förmig hinlegt und jeweis + mit - der Nachbarbatterie verbindet.. > Kurzschluß
Dieser "Kurzschluß" erklärt dann auch schön die zusätzliche Erwärmung des Trafos..
Grüße an euch beide
OW
.
Ich kann über die Richtigkeit / Vollständigkeit meiner Angaben keine Gewähr übernehmen. Immer alle Vorschriften beachten !
Ich kann über die Richtigkeit / Vollständigkeit meiner Angaben keine Gewähr übernehmen. Immer alle Vorschriften beachten !
- 1mkRE
- Null-Leiter
- Beiträge: 165
- Registriert: Samstag 14. März 2015, 00:58
Hallo PQ-Trainer, du hast vollkommen recht man muss Gehirnschmalz einsetzen danke für die Kritik . Glaube mir aber bitte ich mache mir auch Gedanken über eure Antworten und vieles auch durch späteres eigenes nachforschen verstanden. Du musst aber bitte verstehen dass nicht alles sofort einleuchtend ist. Und wenn ich nur ein wenig Praktische Erfahrung hätte würden sich viele Dinge von selber erklären das kennst du bestimmt auch. Die verschiedenen Oberwellen konnte man auch erst durch Messungen nachweisen oder nicht.
P.S. Das Tool habe ich mir natürlich heruntergeladen und installiert sowie ausprobiert wo ich Luft dazu hatte und erinnere mich nun an die Unterschiede der jeweiligen Systeme. Daher alles klar.
Ich bin gestern Morgens gedanklich davon ausgegangen das die (3)OW Phasenunterschiedlich entsprechend der Spannungen liegen (120°) und gedacht, wo verdammt werden die nun kurzgeschlossen
Daher danke auch an Oberwelle das war ein guter Bildlicher Hinweis danke hab’s verstanden.
Ich muss sagen etwas Praxis dazu werde ich gebrauchen!!
Ich habe vor zuerst das Verhalten in unserem Haus zu prüfen und mich dann an unsere riesige Produktionsanlage zu wagen viele Frequenzumrichter, Softstarter usw. .(Keine Angst die Anlage habe ich Großteils In Betrieb genommen wie das eigene Baby gute und schlechte Tage erlebt)
P.S. Das Tool habe ich mir natürlich heruntergeladen und installiert sowie ausprobiert wo ich Luft dazu hatte und erinnere mich nun an die Unterschiede der jeweiligen Systeme. Daher alles klar.
Ich bin gestern Morgens gedanklich davon ausgegangen das die (3)OW Phasenunterschiedlich entsprechend der Spannungen liegen (120°) und gedacht, wo verdammt werden die nun kurzgeschlossen
Daher danke auch an Oberwelle das war ein guter Bildlicher Hinweis danke hab’s verstanden.
Ich muss sagen etwas Praxis dazu werde ich gebrauchen!!
Ich habe vor zuerst das Verhalten in unserem Haus zu prüfen und mich dann an unsere riesige Produktionsanlage zu wagen viele Frequenzumrichter, Softstarter usw. .(Keine Angst die Anlage habe ich Großteils In Betrieb genommen wie das eigene Baby gute und schlechte Tage erlebt)
- 1mkRE
- Null-Leiter
- Beiträge: 165
- Registriert: Samstag 14. März 2015, 00:58
Bitte noch eine Erklärunghilfe, und zwar wurde geschrieben dass bei der B12 Schaltung eine Phasenverschiebung von 60° Nötig ist. Wie ist das gedacht? Wenn ich mir die Trafos Betrachte Schaltgruppe Dy5nd0 oder Dy11nd0 dann habe ich doch 5x30°=150° oder 11x30°=330° Phasenverschiebung. Also woher kommt dann nun bei der Auswahl der Trafos die 60° Phasenverschiebung her?
Danke
Danke
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 4312
- Registriert: Donnerstag 2. August 2007, 09:10
- Wohnort: BW
- Oberwelle
- Beiträge: 8770
- Registriert: Montag 4. April 2005, 17:54
- PQ_Trainer
- Null-Leiter
- Beiträge: 148
- Registriert: Samstag 28. September 2013, 20:46
- Wohnort: Österreich-Steiermark
@1mkRE,1mkRE hat geschrieben:Bitte noch eine Erklärunghilfe, und zwar wurde geschrieben dass bei der B12 Schaltung eine Phasenverschiebung von 60° Nötig ist. Wie ist das gedacht? Wenn ich mir die Trafos Betrachte Schaltgruppe Dy5nd0 oder Dy11nd0 dann habe ich doch 5x30°=150° oder 11x30°=330° Phasenverschiebung. Also woher kommt dann nun bei der Auswahl der Trafos die 60° Phasenverschiebung her?
Danke
die Bezeichnung der Schaltgruppe gibt die Phasenverschiebung zwischen Primär- und Sekundärseite an.
Um eine bessere Sinusförmige Stromaufnahme und auch eine geringere Restwelligkeit zu haben, wird bei der B12 Gleichrichtung 2xB6 um den halben Winkel (60°) der im Drehstromnetz vorhandenen 120° eingesetzt.
Wenn Du ein gleichseitiges Dreieck und darin einen Stern, welcher an den Ecken endet zeichnest. Wirst Du die Phasenverschiebung zwischen Stern- und Dreieckschaltung sehen. Die Winkelsumme eines Dreiecks beträgt immer 360°, bei einem gleichseitigem Dreieck je 120°, die Linien des Sterns halbieren die 120°, also 60°. Mit einer Dreieck und einer Sternwicklung ist dies relativ einfach zu realisieren.
Damit werden 2 3phasige Drehstromnetze um den halben Winkel der 120° für die Gleichrichtung verwendet und damit die Welligkeit um den Faktor 2 vermindert.
Ich habe auch einen sehr schönen link gefunden, Wiki ist wirklich Spitze.
http://de.wikipedia.org/wiki/Dreiphasengleichrichter
Den Vienna Gleichrichter kannte ich noch gar nicht, nunja bei meiner Ausbildung gab es noch keine IGBTs
Zu Oberschwingungen, die Grundlagen für die mathematische Analyse eines beliebigen periodischen Signals wurde im 18. Jahrhundert von einem französischen Mathematiker und Physiker entwickelt.
http://de.wikipedia.org/wiki/Joseph_Fourier
Im Prinzip funktioniert die Fourier Analyse wie ein Kamm dessen Spitzen unerwünschte nicht Vielfache der Grundschwingung unterdrücken.
Andere nicht Vielfache der Grundschwingung werden als Zwischenharmonische bezeichnet. Diese sind zu 99,9% TRA Signale (Rundsteuerung) oder im höherem Frequenzbereich auch nichtlineare Verbraucher.
In den PQ Teaching Tools gibt es 3 sehr schöne Darstellungen für Oberschwingungen, verstelle die OS auf 3 im Bild "Umlaufsinn von Oberschwingungen".
Das kleine Fragezeichen anklicken und es wird eine Erklärung angezeigt.
Ich hoffe nun bildhaftere Erklärungen gegeben zu haben
P.S. war um den Faktor 2 falsch, oben genannte Winkel daher falsch, weiter unten habe ich mich entschuldigt SORRY
L.G. Richard
Die einfachsten Fehler sind am Schwersten zu finden.
! Ich warne alle Elektro Laien vor Arbeiten mit Spannungen >50V !
! Ich warne alle Elektro Laien vor Arbeiten mit Spannungen >50V !
- PQ_Trainer
- Null-Leiter
- Beiträge: 148
- Registriert: Samstag 28. September 2013, 20:46
- Wohnort: Österreich-Steiermark
- 1mkRE
- Null-Leiter
- Beiträge: 165
- Registriert: Samstag 14. März 2015, 00:58
Hallo Zusammen ich antworte jetzt erstmal auf die jf27el und Oberwelle.
Deine Antworten PQ-Trainer schaue ich mir heute Abend in ruhe nochmal an mit dem Tool
Mich hat nur wie jf27el angedeutet hat, etwas Besonderes verwirrt und zwar ob es sich bei der Phasenverschiebung um die Trafo Schaltgruppen handelte oder etwas anderem.
Beim Siemens Handbuch werden Trafos Schaltgruppen Dy5d0 oder Dy11d0 empfohlen. Oberspannung Dreieck und zwei Unterspannungs Trafos jeweils Stern und Dreieck.
Dort steht dann Phasenverschiebung elektrisch 30°. Das wird dann die Phasenverschiebung zwischen den Unterspannungsseitigen Trafos sein.Dann ist es klar.
Deine Antworten PQ-Trainer schaue ich mir heute Abend in ruhe nochmal an mit dem Tool
Mich hat nur wie jf27el angedeutet hat, etwas Besonderes verwirrt und zwar ob es sich bei der Phasenverschiebung um die Trafo Schaltgruppen handelte oder etwas anderem.
Beim Siemens Handbuch werden Trafos Schaltgruppen Dy5d0 oder Dy11d0 empfohlen. Oberspannung Dreieck und zwei Unterspannungs Trafos jeweils Stern und Dreieck.
Dort steht dann Phasenverschiebung elektrisch 30°. Das wird dann die Phasenverschiebung zwischen den Unterspannungsseitigen Trafos sein.Dann ist es klar.