Harmonische Oberschwingungen , Netzrückwirkungen - Netzqualität Analyse
- 1mkRE
- Null-Leiter
- Beiträge: 165
- Registriert: Samstag 14. März 2015, 00:58
Hallo
PQ_Trainer: danke. Wenn ich jetzt Rückschlüsse ziehe, kann ich im Endeffekt anhand der Brückenschaltung erkennen welche Oberwellen hinter dem FU entstehen? Und Anhand der Netzimpendanz die höhe der Oberwellen Spannung und Strom höhe ist das richtig? Wenn ich nun die Unterlagen http://www.e-control.at/de/marktteil...arktregeln/tor durchlese, werde ich wohl finden wie ich das ganze im Endeffekt näherungsweise ausrechne. Was ich nun hoffe.
Wie ist das den eigentlich bei Softstartern? Dort muss ich durch die Thyristoren auch mit Oberwellen rechnen? Da dort auch ein nicht sinusförmiger Strom periodisch fließt. Sehe ich das richtig?
PQ_Trainer: danke. Wenn ich jetzt Rückschlüsse ziehe, kann ich im Endeffekt anhand der Brückenschaltung erkennen welche Oberwellen hinter dem FU entstehen? Und Anhand der Netzimpendanz die höhe der Oberwellen Spannung und Strom höhe ist das richtig? Wenn ich nun die Unterlagen http://www.e-control.at/de/marktteil...arktregeln/tor durchlese, werde ich wohl finden wie ich das ganze im Endeffekt näherungsweise ausrechne. Was ich nun hoffe.
Wie ist das den eigentlich bei Softstartern? Dort muss ich durch die Thyristoren auch mit Oberwellen rechnen? Da dort auch ein nicht sinusförmiger Strom periodisch fließt. Sehe ich das richtig?
- Oberwelle
- Beiträge: 8770
- Registriert: Montag 4. April 2005, 17:54
Moin..
die Betrachtung der Oberschwingungen ist vor dem Umrichter, also in Richtung Netz.
Hinter dem Umrichter entstehen derart schlimme Oberschwingungen, daß spezielle Zuleitungen zu den Maschinen benutzt werden müssen > anderes Thema.
Zum Trafo, wenn dieser die Schaltgruppe wechselt wie ein DY5, werden die ungraden 3´ten ( 3,9,15.. ) nicht (*) an die andere Spannungsebene weitergeleitet.
Bei der Leistung habt ihr aber bestimmt mehrere Umspanner ?
Die 6,3kV werden auch bei euch in der Firma durch eine andere Spannungsebene erzeugt ?
(*) Theoretisch nicht, in der Praxis sieht es anders aus..
Interessant werden dann noch Kommutierungseinbrüche.. Infos
OW
die Betrachtung der Oberschwingungen ist vor dem Umrichter, also in Richtung Netz.
Hinter dem Umrichter entstehen derart schlimme Oberschwingungen, daß spezielle Zuleitungen zu den Maschinen benutzt werden müssen > anderes Thema.
Zum Trafo, wenn dieser die Schaltgruppe wechselt wie ein DY5, werden die ungraden 3´ten ( 3,9,15.. ) nicht (*) an die andere Spannungsebene weitergeleitet.
Bei der Leistung habt ihr aber bestimmt mehrere Umspanner ?
Die 6,3kV werden auch bei euch in der Firma durch eine andere Spannungsebene erzeugt ?
(*) Theoretisch nicht, in der Praxis sieht es anders aus..
Interessant werden dann noch Kommutierungseinbrüche.. Infos
OW
.
Ich kann über die Richtigkeit / Vollständigkeit meiner Angaben keine Gewähr übernehmen. Immer alle Vorschriften beachten !
Ich kann über die Richtigkeit / Vollständigkeit meiner Angaben keine Gewähr übernehmen. Immer alle Vorschriften beachten !
- 1mkRE
- Null-Leiter
- Beiträge: 165
- Registriert: Samstag 14. März 2015, 00:58
Vor den 6,3kV ist nur noch das 110kV Netz. Auf der 6,3kV ebene sind noch andere Trafos Dy5 Trafos.Nur der mit den FUs ist ein Double Tier Trafo beschaltungs Typ gucke ich morgen mal nach. Jedoch verstehe ich nicht warum die ungeraden Oberwellen nur Theoretisch entfallen? Was ist den der unterschied zwischen geraden und ungeraden OS?
- 1mkRE
- Null-Leiter
- Beiträge: 165
- Registriert: Samstag 14. März 2015, 00:58
Vor den 6,3kV ist nur noch das 110kV Netz. Auf der 6,3kV ebene sind noch andere Trafos Dy5 Trafos.Nur der mit den FUs ist ein Double Tier Trafo beschaltungs Typ gucke ich morgen mal nach. Jedoch verstehe ich nicht warum die ungeraden Oberwellen nur Theoretisch entfallen? Was ist den der unterschied zwischen geraden und ungeraden OS?
Kannst du mir ggf. was zu den Softstartern sagen?
Kannst du mir ggf. was zu den Softstartern sagen?
- 1mkRE
- Null-Leiter
- Beiträge: 165
- Registriert: Samstag 14. März 2015, 00:58
Vor den 6,3kV ist nur noch das 110kV Netz. Auf der 6,3kV ebene sind noch andere Trafos Dy5 Trafos.Nur der mit den FUs ist ein Double Tier Trafo beschaltungs Typ gucke ich morgen mal nach. Jedoch verstehe ich nicht warum die ungeraden Oberwellen nur Theoretisch entfallen? Was ist den der unterschied zwischen geraden und ungeraden OS?
Kannst du mir ggf. was zu den Softstartern sagen?
Kannst du mir ggf. was zu den Softstartern sagen?
- 1mkRE
- Null-Leiter
- Beiträge: 165
- Registriert: Samstag 14. März 2015, 00:58
Vor den 6,3kV ist nur noch das 110kV Netz. Auf der 6,3kV ebene sind noch andere Trafos Dy5 Trafos.Nur der mit den FUs ist ein Double Tier Trafo beschaltungs Typ gucke ich morgen mal nach. Jedoch verstehe ich nicht warum die ungeraden Oberwellen nur Theoretisch entfallen? Was ist den der unterschied zwischen geraden und ungeraden OS?
Kannst du mir ggf. was zu den Softstartern sagen?
Kannst du mir ggf. was zu den Softstartern sagen?
- 1mkRE
- Null-Leiter
- Beiträge: 165
- Registriert: Samstag 14. März 2015, 00:58
Vor den 6,3kV ist nur noch das 110kV Netz. Auf der 6,3kV ebene sind noch andere Trafos Dy5 Trafos.Nur der mit den FUs ist ein Double Tier Trafo beschaltungs Typ gucke ich morgen mal nach. Jedoch verstehe ich nicht warum die ungeraden Oberwellen nur Theoretisch entfallen? Was ist den der unterschied zwischen geraden und ungeraden OS?
Kannst du mir ggf. was zu den Softstartern sagen?
Kannst du mir ggf. was zu den Softstartern sagen?
- Oberwelle
- Beiträge: 8770
- Registriert: Montag 4. April 2005, 17:54
Moin..
ich hatte geschrieben:
Also alle durch 3 teilbaren, diese bilden ein Nullsystem welches in einem DY Trafo nicht übertragen wird.
Der Doppel-Tier-Trafo scheint ein Trafo mit Doppelwicklung ( DY/D ) zu sein.
Also ein Trafo wie ihn Richard in seiner Beschreibung ( B12 ) schon erwähnt hatte.
OW
ich hatte geschrieben:
Ist nicht richtig, auch die gradzahligen also die 3,6,9,12,15..Zum Trafo, wenn dieser die Schaltgruppe wechselt wie ein DY5, werden die ungraden 3´ten ( 3,9,15.. )
Also alle durch 3 teilbaren, diese bilden ein Nullsystem welches in einem DY Trafo nicht übertragen wird.
Der Doppel-Tier-Trafo scheint ein Trafo mit Doppelwicklung ( DY/D ) zu sein.
Also ein Trafo wie ihn Richard in seiner Beschreibung ( B12 ) schon erwähnt hatte.
OW
.
Ich kann über die Richtigkeit / Vollständigkeit meiner Angaben keine Gewähr übernehmen. Immer alle Vorschriften beachten !
Ich kann über die Richtigkeit / Vollständigkeit meiner Angaben keine Gewähr übernehmen. Immer alle Vorschriften beachten !
- Oberwelle
- Beiträge: 8770
- Registriert: Montag 4. April 2005, 17:54
Moin..
alles schon passiert..
Die Suchfunktion bringt z.B. diesen Beitrag ans Licht..
http://www.diesteckdose.net/forum/showthread.php?t=8960
Im Nullsystem zeigen die Spannungspfeile in eine Richtung, die Werte addieren sich also im Gegensatz zum Mit- bzw. Gegensystem.
OW
alles schon passiert..
Die Suchfunktion bringt z.B. diesen Beitrag ans Licht..
http://www.diesteckdose.net/forum/showthread.php?t=8960
Im Nullsystem zeigen die Spannungspfeile in eine Richtung, die Werte addieren sich also im Gegensatz zum Mit- bzw. Gegensystem.
OW
.
Ich kann über die Richtigkeit / Vollständigkeit meiner Angaben keine Gewähr übernehmen. Immer alle Vorschriften beachten !
Ich kann über die Richtigkeit / Vollständigkeit meiner Angaben keine Gewähr übernehmen. Immer alle Vorschriften beachten !